« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kühlung S1255 alles korrekt ?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
20.7. - 21.7.2022
7 Antworten | 3 Autoren 7
7


2022/20220720877102.jpg


2022/20220720380806.jpg

kann das sein ? habe heute mal WQ auf 100% gestellt um zu schauen - 19,3 Austritt - 20,90 Eintritt Sole ?  bei WW WW [Warmwasser] schaut das aber ganz anders aus ?
stimmen die Werte nicht ?

  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.7.2022  (#1)


2022/2022072199364.jpg
heute sieht es so aus - hab auf delta 4 gestellt am Abend

1
  •  ds50
  •   Silber-Award
21.7.2022  (#2)

zitat..
Mhtech schrieb: kann das sein ?

 Ist leider ein normales Verhalten aufgrund eines ungünstig platzierten BT10 Sensors. Wird hier thematisiert:
https://www.energiesparhaus.at/forum-s1155-pc-hack-sole-ein-bt10-sensor-fuer-kuehlung-versetzen-verbessern/64443


zitat..
Mhtech schrieb: hab auf delta 4 gestellt am Abend

 Damit läufst du in den "1% Deadlock" rein (bzw. bist eh schon drin). Bringt leider nix. Ich würde es auf z.B. fix 30% stellen (Hausnummer).

Direkt vor / nach der WW WW [Warmwasser] Bereitung hast einen Anhaltspunkt, wie warm/kalt deine Quelle wirklich sein könnte.




1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.7.2022  (#3)
ok, könnt ich den 1% Deadlock evt. mit Loxone umgehen - also wenn WQ auf 1% geht für was weiss ich 1h oder so - dann starte WW WW [Warmwasser] - ob das sinnvoll ist ? oder kann ich über Modbus irgendwie die Pumpe kurz laufen lassen - oder stell ich mir das zu einfach vor ?

habs mal auf WQ 20% gestellt - mal schauen was sich da in einem Tag tut - derzeit 16,4 ein und 20,8 aus  - thermische Leistung 2033W

1


  •  ds50
  •   Silber-Award
21.7.2022  (#4)
Ich finde, dass man WW WW [Warmwasser] dann machen sollte, wenn es Bedarf gibt, und nicht, wenn die Sole wg. Kühlung zu warm wird. Schließlich gehen übermäßig viele Starts auch auf die Lebensdauer der WPWP [Wärmepumpe], und die Effizienz ginge dann auch flöten.

Ich bin dazu übergegangen beim Kühlen die WQ auf einen fixen Wert zu lassen und mich nicht mehr darum zu kümmern. WW wird bei Bedarf alle 1-2 Tage gemacht.

Übrigens ist es schon ziemlich pervers, wenn es drinnen mit 21,8°C fast schon etwas zu kalt mit kurzen Hosen ist, und draußen 10°C mehr sind. Und das alles nur mit BKA BKA [Betonkernaktivierung], ohne FBH FBH [Fußbodenheizung], rein über RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Lauter Abkürzungen, die ich liebe. 😍

1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.7.2022  (#5)
ok, 21,8 wäre mir eh zu kalt 😁
habe ja 24-25 drinnen
ich lasse mal auf den 20% ,  da ich die 1255 habe mache ich sowieso 2x am Tag WW WW [Warmwasser]

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
21.7.2022  (#6)

zitat..
Mhtech schrieb: thermische Leistung 2033W

Die berechnest eh mitn WT Delta und nicht mitn WQ delta?


zitat..
Mhtech schrieb: ich lasse mal auf den 20%

du könntest den Sensor umbauen, ist zwar ein bisl fummelig, aber durchaus auch vom Laien machbar




1
  •  Mhtech
  •   Silber-Award
21.7.2022  (#7)
ja mit VL VL [Vorlauf]-RL der Heizungspumpe,
umbauen - wäre möglich - ich schau mir das mal an ob ich mir das antue

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Kühlen mit Fußbodenheizung - Wie realisierbar ohne Wärmepumpe?