Mein Energieberater hat beim Energieausweis die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht berücksichtigt was macht das für einen Unterschied?

Jetzt haben wir einen Heizwärmebedarf von 32kWh/m²a ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] was würde mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ungefähr rauskommen?

  •  dandjo
  •   Gold-Award
20.10.2012  (#1)
5-10kWh weniger. - Je nach Wärmebereitstellungsgrad und Luftdurchsatz.

1
  •  Mi/Li
26.10.2012  (#2)
Bei uns waren es 10kWh weniger.
Find ich übertrieben wie die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] gewichtet ist in der Berechnung.
Noch dazu braucht die ja auch Energie.

1
  •  reini aus flake
  •   Bronze-Award
29.10.2012  (#3)
hatte 19 mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und habe jetzt - 33 ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Das soll mit mal einer erklären. als laie kommt mir das wie ein riesenschwachsinn vor. is ja keine wunderbox.
lg,reini

1


  •  johro
  •   Gold-Award
29.10.2012  (#4)

zitat..
is ja keine wunderbox.


das sind halt die theoretischen Lüftungsverlüste wenn man blöd stundenlang lüftet, obwohls vielleicht draußen kalt ist und niemand soviel lüften müsste.

lg
johannes