0,8m Tiefe tragen im Winter kaum zur Erwärmung bei - und 12m Länge sind zu kurz. Gibts auch ne 3. Möglichkeit?
Kannst Du z.B. bei der 2. Möglichkeit 2 oder drei Rohre parallel in ca. 1m Abstand legen und nach Tichelmann anschließen? Wenn ned, ist Möglichkeit 1 das kleinere Übel. |
||
|
||
danke für den Tipp,
an das hab ich auch schon gedacht, ich möcht nur die Möglichkeit haben die Rohre auch nachträglich zu reinigen. Ich werds jetzt so machen, dass ich 10m gerade (1,3m - ~1,1m) nach hinten laufe und anschließend einen 20°-Bogen verbaue und weitere 15m nach hinten laufe (in den Hang rein) d.h. dort hab ich dann ~2,0 - 2,2m tiefe. denk das ist vertretbar, weil ich nicht über 1,1m komm. Danke! |
||
|
||
Das - klingt schon sehr gut :)
Nachdem Du eh nen Hang zur Verfügung hast, kannst Du das Gefälle auch stärker ausbilden - so hast Du bei Setzungen weniger Probleme mit Lacken. |
||
|