hallo an alle,

unsere architekten vom FTH FTH [Fertigteilhaus] hersteller hat uns gesagt, dass bei ihnen die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eben so ausgeführt wird, dass diese auf der rohbaudecke verlegt werden, und zwar mit flachkanälen

habe irgendwo gelesen, dass das eher nicht so anzustreben ist, stimmt das? ich denke aber, dass das bei der firma nicht anders möglich sein wird?!?!

wäre toll wenn wer ein feedback geben könnte, wenn wer so kanäle bei seinem haus verbaut hat

LG

  •  bautech
28.1.2013  (#1)
HierIch habs so verstanden, dass die Flachkanäle nicht die beste Wahl sind (160er Spiro) aber eindeutig besser als 75er Flex... Leider hab ich das Gerät noch nicht, aber Mitte Februar sollts so weit sein.

ng

bautech

1
  •  talpa3
28.1.2013  (#2)
DaHallo,

bei Kanälen auf der Rohbetondecke ist aufzupassen. Ist die Rohbetondecke nämlich kalt(zB. gegen Keller) kann die Feuchtigkeit in den Kanälen kondensieren und du hast ideale Brutstätten für Bakterien.

1
  •  wayfinder
  •   Gold-Award
28.1.2013  (#3)
Zu den richtigen Anmerkungen von talpa3 sei noch hinzugefügt, dass wenn flach, ovale genommen werden sollten. Eckige Flachkanäle sind kaum lückenlos zu reinigen. Wenn es sich um eine Zuluft handelt ist es aber halb so wild.

1


  •  Jelly
29.1.2013  (#4)
danke für eure antworten

ich habs so verstanden, dass alles auf der oberen geschoßdecke verlaufen soll, und eben an den wänden nach unten ins EG und oben ins OG geführt werden soll

das ganze wird in die (holz)wände gefräst (holzmassiv-wände), und daher sollte das eben möglichst flach sein denke ich

wie schauen die ovalen kanäle aus? wer hat die im angebot???

und wie ist das mit "reinigen" zu verstehen? muss man das in regelmäsigen abständen immer machen? oder nur wenns probleme gibt?

1
  •  bautech
29.1.2013  (#5)
Zum Beispiel sohttp://www.pluggit.com/portal/de/pluggflex-kanaele-schlaeuche-113

Ab DN 100 aufwärts wirds spannend, DN 50 sollt man eher vermeiden (evtl Geräuschentwicklung!)

ng

bautech

1
  •  Hansee
  •   Gold-Award
29.1.2013  (#6)

zitat..
kann die Feuchtigkeit in den Kanälen kondensieren und du hast ideale Brutstätten für Bakterien


Wie soll das gehen?

zitat..
http://www.pluggit.com/portal/de/pluggflex-kanaele-schlaeuche-113


Schaut auch nicht sehr reinigungsfreundlich aus.
Wenn schon, dann ovale aus Spiro, zB Quadrofix von systemair, gibt abernsicher auch andere
Seite 26 links oben:
http://www.ecotec-energiesparhaus.de/Daten/BuL/Systemair-Wohnraumlueftung.pdf


1
  •  talpa3
29.1.2013  (#7)

zitat..

Wie soll das gehen?


Ist im Prinzip das gleiche Thema wie beim Erdkollektor, nur werden die Kanäle auf der Rohbetondecke ja nicht mit Gefälle verlegt. Warme feuchte Luft kondensiert an kalten Oberflächen. Kommt noch eine kleine Senke dazu hat man einen kleinen See(sehr klein emoji )
Wurde leider bei einem Freund so installiert

1
  •  bautech
29.1.2013  (#8)
die verrohren mit DN 63? - Siehe Seite 22...

Diese Quadrofix kann man anscheinend nicht überall einsetzen - deswegen produzierens ebenfalls

DN 63 Rundschläuche (die Meinung im Forum über die Dimension ist ja hinlänglich bekannt, ich denk mal, bei richtiger Dimensionierung ists wurscht)

Quadroflex

zitat..
Verrilltes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlband für erhöhte
Scheiteldruckfestigkeit. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Kl. A1.


Einzige Vorteile sehe ich hier in der (quasi vernachlässigbaren) Reinigung alle 7-10 (?) Jahre... und Verteilleitungen DN 63 vs DN 55/110 (als Mindestzuleitung, Verteiler sind DN160 emoji ) hat mich halt überzeugt. Ist aber wie bereits oben festgestellt Ansichtssache, wie die ganze Anschaffung einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

@tlapa3 - Wer hat heutzutge noch kalte Rohdecken? Evtl noch im EG? Oder wars ein Sanierungsfall?

ng

bautech

1
  •  talpa3
29.1.2013  (#9)

zitat..
Wer hat heutzutge noch kalte Rohdecken? Evtl noch im EG? Oder wars ein Sanierungsfall?


Die Rohre liegen wie ganz am Anfang geschrieben auf der Rohbetondecke zum nicht beheizten Keller.

1
  •  Hansee
  •   Gold-Award
29.1.2013  (#10)
@talpa3: das Prinzip verstehe ich schon, keine Sorge.
Mich würde nur interessieren welche klimatischen Bedingungen vorliegen müssen, daß IN einem luftdurchströmten Rohr IM Haus Kondensat entsteht und so lange bleibt, daß sich ein Biotop bildet.

Erdkollektor sehe ich ja noch ein, da ist die Erde aber doch etwas kälter als eine ungedämmte Kellerdecke.

@bautech: war nur Beispiel, gibt sicher andere Hersteller auch (spiro oval, oder Plastik innen glatt oval), aber halt wenn geht kein geripptes Rohr (egal welcher Form, oder welches Material)
Reinigen muß man vermutlich nicht, man könnte aber wenn man denn wollte emoji

1
  •  talpa3
29.1.2013  (#11)
@Hansee

Das müsste man sich genauer ansehen, womöglich sind die Temperaturunterschiede hier auch zu klein um Wasser dauerhaft stehen zu lassen.

Mein Freund hat nach einem trockenem Winter eine Feuchterückgewinnung(von Pichler glaub ich) nachgerüstet. Der Monteur hat ihn dabei auf die anscheinend unzulässige Ausführung aufmerksam gemacht. Werd ihn bei Gelegenheit noch mal dazu ausfragen

1
  •  bautech
29.1.2013  (#12)
@hansee - schon klar, bin nicht beleidigt oder so...

Als ich (vor mittlerweile 2 Jahren) begann, mich mit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Thematik allgemein zu befassen und das für mich attraktivste System rauszufiltern, wo das Preis-/Leistungsverhältnis auch noch stimmt, bin ich halt bei Pluggit gelandet.

Nur um hier den Verdacht auf Schleichwerbung oder Firmennähe gleich im Keim zu ersticken:
Das Preis-/Leistungsverhältnis stimmt nur unter der Voraussetzung, relativ viel Eigenleistung (quasi alles) einzubringen. Der Support vom Hersteller passt mit Berechnung, Leitungsdimensionierung, Verlegeplan etc ganz gut mMn - aber wenn man alles machen lassen will, ists keine Okkasion mehr emoji da bist dann auch schon bei den obligaten k, um die man auch namhaftere Systeme am Markt findet.

Außerdem waren damals die Hersteller mit den Vorgaben Selbstbausystem, Flachkanal und günstig am Markt sehr rar gesät...

ng

bautech

1
  •  Jelly
30.1.2013  (#13)
danke für eure antworten

naja vielleicht meinte die architektin eh solche "ovalen" abgerundeten flachkanäle

und wie gesagt, die würden dann auf der rohbau(holz) decke liegen, und zwar im OG, also sollte es da mit den temperaturen keine großen probleme geben

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Erfahrungen mit infrarotpaneelen???