« Heizung, Lüftung, Klima  |

KWL notwendig??

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Baulaie
19.8. - 21.8.2009
3 Antworten 3
3
Hallo Zusammen,

In unserem soeben erhaltenen Energieausweis wurde ein
HWB von 33,87 errechnet.
Ein paar Fakten zu unserem geplanten Haus:
Keller: 78m² WF
EG:
75m² WF
OG:
78m² WF

Wir bauen mit 25er Ziegel. Dämmung 20cm VWS.

Wir wollen mittels Erdwärme(Flächenkollektoren) sowohl Warmwasser als auch Heizbedarf bedienen. Im Wohnzimmer
ein kleiner Pelletsofen. Kelleraussendämmung: 10cm XPS


Der o.g HWB wird nur unter Zurechnung
von - 10 cm XPS Dämmung unter der Kellerbodenplatte.
- mechanische KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Kreuzwärmetauscher
erreicht.

Diese beiden Aspekte sind in meinem Finanzplan noch nicht berücksichtigt.

Im Burgenland beträgt der Grenzwert 40 umd die WBF zu bekommen.

Wieviel haben diese beiden Änderungen auf den U-Wert, falls wir sie weglassen würden?

Was sind die geschätzten Kosten für beide Punkte?
Was bedeutet Kreuzwärmetauscher?
Was ist der Unterschied zwischen mechanischer und automat. KWL?

Ich wäre für einen regen Infoaustausch sehr dankbar!

Mfg
Baulaie

  •  Benji
19.8.2009  (#1)
KWL und Energieausweis - Den Beitrag der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kannst du dir aus dem Energieausweis herausrechnen (ich kann dir dabei gerne helfen, dafür bräuchte ich aber den Energieausweis)

Je nachdem wie detailliert die Berechnung im Ausweis ersichtlich ist, kann man auch die Bodendämmung herausrechnen.

Der U-Wert interessiert dich hier übrigens nicht (jedes Bauteil hat einen U-Wert, aber nicht das Haus als ganzes [vereinfacht, ich weiss])

Ich fürchte aber wenn du beide Maßnahmen weglässt wirst du mit der EKZ auf weit über 40 kommen.


1
  •  cc9966
19.8.2009  (#2)
kosten.. - ..eine zentrales lüfrungsgerät mit kreuzgegenstromwärmetauscher kostet ca. 2000 eur und am markt kenn ich nur noch automatische lüftungsanlagen wenn man eine lüftung mit wärmerückgewinnung haben will. wo bei die zentrale lüftungsanlage nur ein kleiner und der preisgünstigere teil der gesamten wohnraumlüftung ist.
ingsesamt besteht die in den meisten fällen aus folgenden komponenten:
- zentral-lüftungsgerät mit wärmetauscher, sommerbypasskasette, frostwächter und filterkasetten.
- verrohrung (bei typischen efh ca. 100 - 150m)
- zuluftverteiler
- abluftverteiler
- zuluft-schalldämpfer
- abluft-schalldämpfer
- anschlussformteile für ventile
- zuluft- und abluftventile
- küchen-abluftventil (mit zusatzfilter im ventil)
- frischluftansaugung (aussefilternhaube bei EWT, bzw. filterlose ansaugstelle ohne EWT und Ansaugung über Dach)
- fortluftausgangsrohr

dieses gesamt-material-paket bekommt man um eur 4500 bis 6500, mit einbau um 6500 bis 10000.

wenn man einen erdwärmetauscher (EWT) dazuhaben will dann gibt es ca. 2000 bis 3000 mehrkosten. wobei der EWT den energieertrag der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur um eine einstellige prozentzahl aufwertet, am meisten energieertrag bringt der wärmetauscher im zentralgerät.

dann kann man sich noch austoben mit besonderen extras bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], wie feuchtrückgewinnung, vorheizregister, timer-steuerung, bus-steuerung, rauchmelder, jeder raum mit zu-/abluft (ein überstrombereich) ... dinge die individuelle vorteile bringen, aber nicht wirklich zum energieausweis beitragen.

wirtschaftlich gesehen rechnet sich eien KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eher nicht, ausser bei einem (meistens ungeplanten) hausverkauf macht sie sich wieder bezahlt. anders sieht es wieder aus wenn dein bundesland eine förerung dafür bezahlt.

ich würde sie mir einbauen wegen dem wesentlichen komfort-gewinn, so meine individuelle meinung.



1
  •  Baulaie
21.8.2009  (#3)
Danke - für eure Tipps und Erläuterungen.
Den Energieausweis kann ich mittlerweile schon interpretieren.

Lg
Baulaie

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Heizung, Sanitär und Lüftung