Ich würde mir überlegen, ohne Combibox auszukommen. Eine einzige Abluft im Bad sollte vielleicht auch reichen (150er o. 160er), nachdem ich zwischen Küche u. Bad keinen Raum erkennen kann. Funktioniert bei uns problemlos. Verteilung der Zuluft könnte über T-Stücke erfolgen. Ins Kinderzimmer würde ich mit einer dünneren Leitung gehen. PS: Was bedeuten die blau strichlierten Linien? 1 |
||
|
||
Nur eine einzige Abluft klingt sehr verlockend, danke für den Tipp! Wenn das klappt bekomme ich fast die ganze Zu- und Abluft in ein einzelnes Feld der Holzbalkendecke (62x550cm), dann muss ich gar nix mehr abhängen :) Was wäre denn der Vorteil auf die Combibox zu verzichten und stattdessen z.B. Y-Stücke und 3-fach Schalldämpfer zu benutzen? Die blau strichlierten Linien sind Überströmung, also nur ein Stück Rohr, ein Schalldämpfer in der Mitte und jeweils ein Ventil an den beiden Enden. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]