« Heizung, Lüftung, Klima  |

KWL Viessmann Vitovent 300 - richtige Filterposition?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  ildefonso
  •   Gold-Award
8.2. - 9.2.2020
5 Antworten | 3 Autoren 5
5
Habe versehentlich die Filter rausgenommen und mir nicht die Position gemerkt.
Bin zu blöd, und mittlerweile zu entnervt, die Anleitung und die Piktogramme am Filter richtig zu interpretieren emoji
Sind sie richtig drinnen (siehe Pfeile etc.)?


2020/20200208104734.jpg

  •  JanRi
  •   Gold-Award
8.2.2020  (#1)
Hi,

die Pfeile zeigen in die richtige Richtung (immer zum Wärmetauscher, da die Luft jeweils vor diesem gefiltert wird).

Viele Grüße,

Jan

1
  •  ildefonso
  •   Gold-Award
8.2.2020  (#2)
danke.

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
9.2.2020  (#3)
hmmm müsste dann nicht einer vom Wärmetauscher wegzeigen, der filter für die luft die INS Haus geht?

1


  •  JanRi
  •   Gold-Award
9.2.2020  (#4)
Hallo,

die Filter müssen den WT und die Lüfter schützen, nicht nur das Haus. Also sieht der Weg so aus: Gerät kommt ins Gerät, dann der Filter, dann der Wärmetauscher und dann der Lüfter. Das gilt sowohl für die Abluft, die dann zur Fortluft wird, als auch für die Außenluft, die dann zur Zuluft wird. Wenn der Zuluftfilter nach dem WT wäre, würden ja die ganzen Fliegen den WT verstopfen emoji

Viele Grüße,

Jan

1
  •  sn0000py
  •   Silber-Award
9.2.2020  (#5)
hmmm klingt natürlich logisch :D - haste recht :D

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Garagenbau und Heizung