« Hausbau-, Sanierung  |

KWL Viessmann vitovent 300

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  cooperplanet
11.3.2010
2 Antworten 2
2
Hallo habe eine Vitovent 300 und habe das Problem mit Luftfeuchtigkeit.Ich liege immer um 25% und das ist ja nicht optimal. Welche Möglichkeiten habe ich dies zu ändern ?????

Gruß

Jürgen

  •  fricki
11.3.2010  (#1)
eventuell - die Luftwechselrate niedriger stellen ...

1
  •  cc9966
  •   Gold-Award
11.3.2010  (#2)
das ist kein problem der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].. - ...sondern ein problem dass im winter die luft trocken ist. wenn man genausoviel manuell lüftet, wie es für hygenischen luftwechsel notwendig wäre, hätte man genauso wenig luftfeuchtigkeit ohne KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].

kann auch nur den tipp geben luftwechselrate niedriger stellen, wenn nur 3 personen im haus sind sollte das kein problem sein. ansonsten wäre ein zentralgerät mit feuchterückgewinnung sinnvoller gewesen, aber das hat einen rotationswärmetauscher mit mehr stromverbrauch und wäre auch wartungsanfälliger.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Haus wie Hartl Trend 146 gesucht