« Heizung, Lüftung, Klima  |

Läuft eure KWL ganze Jahr durch?

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
 1  2 
  •  bobs
17.7. - 22.7.2013
24 Antworten 24
24
Frage an alle KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] besitzer: Läuft eure KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ganze Jahr durch oder nur im Winter? Macht es Sinn im Sommer durch die Fenster zu lüften? Was muss man dabei beachten (jedes Zimmer mit öffenbarem Fenster, Insektenschutz...)?
Was spart man sich wirklich dabei? Bin auf eure Meinungen gespannt.

  •  Benji
  •   Gold-Award
17.7.2013  (#1)
Jameine läuft durch. Fensterlüftung in Ausnahmefällen. Insektenschutz ist somit keiner notwendig.

1
  •  mlduke1975
  •   Gold-Award
17.7.2013  (#2)
..meine läuft das Ganze Jahr durch - im Sommer tagsüber halt nur auf kleinster Stufe - dafür von 3 - 8Uhr mit maximaler Luftwechselrate (kühlere Morgenluft ausnutzen)

Bin Allergiker und heilfroh dass ich kein Fenster aufmachen muss, bzw. mein Haus als letzte Festung zwischen mir und den Pollen habe.

Im Winter fahre ich andere Zeitprogramme.

1
  •  Hansee
  •   Gold-Award
17.7.2013  (#3)
Meine läuft auch durch, sogar wenn wir nicht da sind (zB Urlaub), dann aber reduziert.
Sonst läuft immer der selbe Volumenstrom, dh keine zusätzliche Steuerung der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].
Bin ebenfalls Allergiker und daher zusätzliche Fensterstoßlüftung nur sehr selten im Sommer in der Früh.

1


  •  atma
  •   Gold-Award
17.7.2013  (#4)
auch bei uns läufts durch, im sommer und winter auf kleinster stufe, wochentags nur alle paar stunden kurz und ab 16 uhr wieder klein... nachdem das meiste zeug, auf das ich allergisch bin, schon berblüht ist, machen wir in der nacht im schlafzimmer das fenster auf, kühlt schneller, als mit kel ab...

1
  •  fateish
  •   Silber-Award
17.7.2013  (#5)
dito - läuft immer auf kleinster stufe, im sommer wenn's so wie jetzt in der nacht ordentlich abkühlt, werden die fenster aufgemacht, wir haben insektenschutzrollos die unter der beschattung verschwinden in den KiZi und schlafzimmer, somit kein problem!

1
  •  mpreis76
17.7.2013  (#6)
Bei uns läuft sie auch das ganze Jahr. Die Luftwechselrate passe ich nur geringfügig an die Jahreszeiten an - im Sommer lüfte ich in den Nachstunden stärker.

Temperaturprobleme haben wir keine, das Wichtigste ist dafür die richtige Beschattung. Dafür sind bei uns alle Fenster mit Rollladen versehen ... ohne die wärs nicht auszuhalten aufgrund der guten Dämmung (Passivhaus).

1
  •  bautech
17.7.2013  (#7)
Thread-Missbrauch! - Mal eine Frage an die, die die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] durchlaufen lassen:
Habt ihr den Keller auch belüftet?
Denn dann wärs ja im Sommer sinnbefreit, feuchte Luft einzublasen - oder steh ich mal wieder auf der Leitung?

danke und ng

bautech

1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
17.7.2013  (#8)
läuft ebenfalls durch, jedoch
mach ich aber glechzeitig das fenster bei uns im SZ auf, um die doch für den sommer sehr kühle luft zusätzlich reinzuholen.

insektengitter bei den KIZI und einer WZ-terrassentür(jeweils schiebetüren), spannrahmen an SZ, bad und schrankraumfenster.

mehrkotsen vielleicht ein knapper tausender, der´s mir aber absulut wert ist.
im sommer auf der terrasse mit einem kühlen bier und freunden das fußballmatch am WZ-fernseher zu gucken, ist schon ganz gut emoji

1
  •  mlduke1975
  •   Gold-Award
17.7.2013  (#9)
im keller sind im Sommer die Ventile zu! (Hab ich im ersten Jahr anders gemacht und mir promt nach 1 Monate den Schimmel reingeholt.

1
  •  fateish
  •   Silber-Award
17.7.2013  (#10)
@bautech - wir haben keinen keller ;)

1
  •  mpreis76
17.7.2013  (#11)
@bautech - Auch wir haben keinen Keller ...

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
17.7.2013  (#12)
Keller - Da gabvs erst einen Thread dazu: http://www.energiesparhaus.at/forum/31834

kurzes Fazit: Hängt davon ab ob der Keller warm (sprich: isoliert) ist. meiner ist gut isoliert und warm, natürlich hängt der auch an der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung].


1
  •  bautech
17.7.2013  (#13)
hmmmGut isoliert? 16cm XPS sollten mMn reichen, oder?
Andererseits hab ich halt kein PH und "nur" 18-19° im KG...
Könnt ich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ganz normal mit den Wohngeschossen mitlaufen lassen, oder nicht? Was meint der Experte?

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
17.7.2013  (#14)
Hmmm... zurück - 16cm sollten gut reichen. Auch unter der BoPla?
Bei Anschluss an die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollten sich die 18-19° ja auch erhöhen, da tendentziell wärmere Luft zugeführt wird. mein Keller wird im Winter beheizt (FBH in zwei Räumen), und geht deshalb schon "warm" in den Sommer.

Wichtig ist halt dass du keine "kalten Stellen" hast (mit IR-Thermometer kontrollieren) und dass du nirgends unter bzw. in die Nähe des Taupunkts kommst.

Mein Keller läuft jedenfalls ganz normal mit den Wohnräumen mit.

im Übrigen bin ich grad dabei meine CO2-Regelung zu pimpen. Mehr dazu in ein paar Tagen...


1
  •  halfway
  •   Silber-Award
17.7.2013  (#15)
Läuft bei uns auch immer durch. Im Urlaub auf kleiner Stufe. Keller haben wir keinen. Lüften tun wir nur selten. Für unsere Allergikernasen eine Wohltat. Zum Beispiel wenns im Hochsommer in der Nacht richtig abgekühlt hat und wir schnell im OG kalte Luft haben wollen. Dann machen wir für 10 Minuten ein paar Fenster auf. Derzeit machen wir das nicht. Da haben wir eher noch wärmer gestellt, weil sie uns sonst auf 22/23 Grad runterkühlt und das ist uns derzeit am Abend und in der Nacht zu frisch. Insektenschutzgitter haben wir keines. Sollte aus irgendeinem Grund das Fenster doch mal geöffnet sein, machen wir die Raffstores runter und das funktioniert genauso gut.

1
  •  bautech
17.7.2013  (#16)
Kalte Stellen FehlanzeigeUnter der BoPla sind 25-30cm GSS, rundum an den Wänden bis an MWK-OK 16cm XPS, drüber 20cm...
Keller wird mit einer Ausnahme (Werkstatt unter Terrasse) über den Winter ebenso beheizt...

ng

bautech

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
17.7.2013  (#17)
na dannwie 2moose immer sagt: versuch macht kluch...

anschließen & Hygrometer (idealerweise mit Taupunkt-Anzeige!) reinstellen


1
  •  mabr
  •   Bronze-Award
17.7.2013  (#18)
läuft durch! Kellerlos. - unter 50€ Kosten, mit Erdluftbrunnen. In der Sommerhitze wird über Nacht mit Fenster dazugelüftet.
Ansonsten gilt:
Wenn es ganz kalt ist - oder ganz heiß - Fenster und Türen zu!
Ist doch klar.

1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
19.7.2013  (#19)
KWL läuft bei uns - auch durch, allerdings haben wir einen Co2 Sensor, der in gewissen Zeiträumen die Abluft prüft. Ist diese in Ordnung, schaltet sich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dann wieder aus.

In der Nacht (22 - 6 Uhr) läuft sie durch. In der Nacht haben wir im OG, zwecks Abkühlung, fast alle Fenster offen.

1
  •  bobs
20.7.2013  (#20)
Vielen Dank für eure Beiträge. So wie es aussieht läuft bei fast allen die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] durch. Bei komfortlüftung.at / Energieeffizienz wird der Winterbetrieb erwähnt, deswegen wollte ich wissen wie viele das wirklich machen. Wir Planen auch ohne Keller, und werden die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wahrscheinlich auch durchlaufen lassen.
@altenberg: wo ist bei euch der Co2 Sensor positioniert?
Wir haben auch die Regelung mit Co2-Sensor überlegt. Benötigt man hier mehrere Sensoren und wo sollte man die am besten positionieren?

1
  •  leitwolf
  •   Bronze-Award
20.7.2013  (#21)
Platzierung CO2-Sensor - Variante 1: zentral in der Abluftsammelleitung (vor Geräteeintritt bzw. im Gerät nach Filterung der Abluft). Vorteil: keine Kabelverlegung im Haus notwendig
Nachteil: Zeitverzögerung von 1-2 Stunden in der Nacht (Schlafräume belegt). Daher ist bei dieser Variante ein Zeitfenster in der Nacht zu programmieren, bei der ein ausreichender Volumenstrom gefördert wird (CO2-Regelung inaktiv)

Variante 2: CO2 Sensor im Gang zu den Schlafräumen
Vorteil: raschere Reaktion in der Nacht als bei Variante 1
Nachteil: ein Ansteigen im Wohnzimmer wird nicht erkannt. Daher ist bei dieser Variante eine manuelle Übersteuerung der Lüftungsstufe im Wohnzimmer erforderlich (z. B. zeitbegrenzte Stufenschaltung)

Obwohl beide Varianten nicht 100% optimal sind, bringen sie doch eine merkliche Anhebung der Feuchte im Winter und eine Reduktion der Betriebskosten.

1
 1  2 

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.


next