Das ist ein Takt alle 3 Stunde Laufzeit? Ich sehe da keinen Bedarf. |
||
|
||
bei einer Modulierenden WPWP [Wärmepumpe]? Hier im Forum lese ich immer von Laufzeiten >10h?? |
||
|
||
bei modulierenden sole-wp strebt man ein takt-/laufzeitverhältnis von 1 : 1 an, bei on/off geräten 1 : 1 luft-wp benötgen den großteil der modulation um sich an die variable lufttemperatur anzupaßen die einen sehr großen einfluß auf die leistung hat. sie sind daher eher wie sole-on/off geräte zu sehen. das takten bei aktiver kühlung ist ein prinzipielles problem von luft-wp. die kühllast im efh beträgt typisch 1/4 bis 1/3 der heizlast, die wp ist daher in diesem arbeitsbereich immer weit überdimensioniert... ein kühlpuffer macht das tendenziell schlimmer, besser wäre eine bauteilaktivierung fürs kühlen einzuplanen, da steckt mit abstand am meisten wärmekapazität drinnen... |
||
|
||
|
||
Der obligate Warmwassertakt läßt sich bei der IDM leider nicht verhindern. Die Umschaltzeit zwischen Warmwasserbetrieb und Heizbetrieb läßt sich zwar einstellen, aber leider nicht auf Null. 😕 Bei meiner IDM T2-8 (Sole und passive Kühlung) hab ich derzeit 571 Starts bei einer Laufzeit von 5734h. Würde bei dir auch darauf tippen, dass der aktive Kühlbetrieb für relativ viele Starts zuständig ist. |
||
|
||
Ok, danke schonmal für eure Infos. Ich glaube auch das es vermutlich am Kühlbetrieb liegt, hab die Kühlleistung schon auf das Miniumum (25%) eingestellt. Sind die Anzahl der Starts eurer meinung nach noch im normalen bereich, oder muss man sich da schon gedanken bezüglich haltbarkeit machen? |
||
|
||
autsch, das war noch vor dem kaffee... sole modulierend 1 : 10 sole on/off 1 : 1 luft modulierend 1 : 1 bis 1 : 3 stark schwankend je nach hersteller, abtaumethode, zählweise... als richtwerte... @KAIdO , schau dir mal an wie sich das thema starts bei kühlung entwickelt... |
||
|
||
Hab jetzt mal mittels Loxone und Modbus TCP was gebastelt das die Kühlung wenn sie wegen Taupunktunterschreitung oder zu geringer Vorlauftemperatur ausgeht, erst am nächsten Tag wieder aktiviert werden darf. So habe ich wenigsten mal nur max. 2 starts pro Tag im Sommer. |