« Innenausbau & Einrichtung  |

Leitungen Klima in bestehende Rigipswand

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  pepo83
29.4. - 16.5.2022
5 Antworten | 4 Autoren 5
5
Hallo,
möchte uns eine Multisplit Klimaanlage installieren.
Die Innnenwände im 1. Stock sind alle Rigips. Jetzt muss man natürlich zu den einzelnen Räumen mit den Leitungen der Klima kommen (+ enstprechendem Gefälle für die Kondensatleitung). Elegant wäre natürlich wenn man die Leitungen in der Rigipswand verlegt.

Wie verlegt man nun am besten bei bestehenden Rigipswänden horizontale Leitungen?
Ich hätte mir einmal gedacht alle 1m oder so die Wand mit einem großzügigen Loch öffnen damit man die Leitungen quasi einfädeln kann und danach die Löcher wieder mit den Auschnittstücken verschließen. Wobei natürlich auch die Steher der Wand zu berücksichtigen wären.

Also wie geht man am besten bei so einem Projekt vor? Bitte um eure Rätschläge! emoji

  •  hinterholzacht
  •   Bronze-Award
29.4.2022  (#1)
Das mit dem Einfädeln stelle ich mir schwierig vor. Die Klima-Leitungen sind recht starr, außerdem musst du ja auch seitlich durch die Profile durch.

Also IMHO wird das ohne größere Arbeiten nur Aufputz mit Kabelkanal möglich sein.

Aber vielleicht hat jemand eine gute Idee wie sich das leichter lösen lässt.

1
  •  pepo83
29.4.2022  (#2)
Aufputz mit Kabekanal wäre natürlich am einfachsten, sieht aber dann auch bescheiden aus.
Ja die Profile werden wohl ein Problem werden, wird dann wohl doch nichts anderes über bleiben als komplett aufschlitzen. 😕

Bin natürlich für bessere Lösungsvorschläge dankbar!

1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
11.5.2022  (#3)
Wir haben innen keinen Kabelkanal genommen, sondern einen Vorbau mit GK gemacht, das ist nicht sonderlich störend.
Wir haben jedoch ein Pultdach und somit eine 5° Schräge...Ohne Pultdach muß man das Gefälle der Kondensatleitung entsprechend in dem Verbauch berücksichtigen.
Im Wandaufbau selbst wird das nicht funktionieren, du hast pro Innenteil 2 rel. starre Kupferleitungen, 1 Kondensat- und 1 Stromleitung.
Die Kupfer- und Stromleitungen gehen zum Aussenteil, die Kondensatleitung muß auch nach aussen bzw. idealerweise innen in einem Gefälle zu einem Abfluß.

1


  •  cc9966
  •   Gold-Award
16.5.2022  (#4)
du musst die GK-platten öffnen, zB mit stichsäge und abgeflexten sägeblatt, damit dieses nur 1,2cm schneidet. oben einfach quer aufschneiden die letzten 30-50 cm. bitte aber pro platte anders, einmal 30cm, einmal 50cm. nach einbau der leitungen wieder neue gk-platten montieren, sodass keine kreuzfugen sind.

die ständerprofile musst du entweder mit kleiner flex oder noch besser mit gutem kegelbohrer soweit löcher aufbohren damit man die klimaleitungen durchbringt. die kegelbohrer gibts eh bis 4cm usw. die profile haben meist 0,6mm blechstärke, das geht relativ gut bei hochwertigen kegelbohrer. 

natürlich stellen merken wo leitungen sind damit du dort die gk-platten-schrauben nicht setzt. trick ist auch mit montagekleber auf der innenseite der profile reste von gk-platten (zb 5x5cm) zu picken. weil wenn du 2,5cm lange gk-schrauben nimmst können die nie mehr als 2 plattensträrken durchdringen und erwischen nie die leitung.

1
  •  pepo83
16.5.2022  (#5)
Danke für die Tipps!

@cc9966 
Du würdest das also ca. so machen (Steher grau, Schnittteile rot)?:

2022/20220516384276.png

Und du würdest die Löcher dann mit neuen GK Platten zu machen? Dann müsste man die ja auch wieder zuschneiden bzw. würd das dann vermtl. nie so genau passen weil ja der Schnitt an der Wand auch nicht ganz gerade sein wird (wobei man das ja dann eh zu spachteln würde).

Ein Freund meinte auch die ausgeschnittenen Teile entsprechend nummerieren, und dann die augeschnitteten Teile gleich wieder verwenden (dann passen auch die Schnittkanten). Und halt innen Holzleisten oder GK Stücke anschrauben damit das hält bzw. bündig ist.
Also so im Querschnitt:

2022/20220516661866.png

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Steinteppich als Bodenbelag in der Dusche