« Heizung, Lüftung, Klima  |

Lüftungsanlage Maico WS 150

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Oskar
8.4. - 15.4.2013
5 Antworten 5
5
Wer hat Erfahrung mit Maico WS-150?
Vor rund 6 Jahren baute ich mir nach vielem Hick-Hack mit den Baufirmen und Installateur die Anlage selbst ein. Der Installateur hat mir von der Lüftungsanlage eher abgeraten...
Ich holte 3 Angebote ein, die Preise vor 6 Jahren waren zwischen 25-40. Tausend €. Wohnfläche ca. 105m²mauf insges. 8 Räume verteilt, inkl. Bad, Wc, Küche. Die Planung & Ausführung machte ich selbst, einschl. 25m Erdrohr als Wärmetauscher. Die Kosten für Material, Lüftungsgerät inkl. Minibager ausleihen beliefen sich auf knapp 9000,00 €.
Die Anlage lief bisher wie gewünscht, den Komfort möchte ich nicht mehr missen.
Der Hacken an der Geschichte sind die Kosten für die Erhaltung.
Die Kosten für Strom, Filter sind im voraus berechenbar, allerdings sind die Filterkosten sehr hoch, 1 Filter für die Ansaugbox, 2 Filter im Lüftungsgerät, ein Feinstaub/Pollenfilter + kleine Fettfilter (Absaugung Küche)
Die "versteckten" Kosten sind die Radiallüfter, die halten laut Erzeuger nur 5 - 6 Jahre.
Den ersten Lüfter (Abluft) tauschte ich im April 2013, die Kosten 350,00 € pro Lüfter ohne Einbau/Tausch.
DAS steht natürlich in keinem Prospekt! Der zweite Lüfter wird sicher auch bald fällig.
Was mich aber auf die Palme bringt, ist der Umstand, dass der Verschleißteil LAGER nicht tauschbar ist, sondern nur der ganze Lüfter.
Hat mir natürlich keine Ruhe gelassen, habe den "Einweglüfter" zerlegt (eingepresste Lagerwelle, mit Flex demontiert), die eingebauten Industrie Standardlager kosten per Stück rund nur 3,00 €!
2 davon pro Ventilator, das sind rund 6,00 €.
Das ist echte Geldbeschaffung für die Herstellerfirma, da sonst am Ventilator nichts kaputt wird. Für jene Leute, die diese Wartungsarbeiten nicht selber machen können, zahlen noch jede Menge Euro für den Handwerker.
ALSO, bitte vorher fragen, wie die wirklichen Betriebskosten
für z.B. 10 Jahre sind... emoji


Wer hat ähnliche Erfahrungen mit Lüftungsanlagen!

PS: der Ventilator im Lüftungsgerät wurde durch den Lagerschaden lauter, über die Abluftkanäle unüberhörbar!

  •  leitwolf
  •   Bronze-Award
8.4.2013  (#1)
Ich interessiere mich beruflich auch für Erfahrungen mit der Lebensdauer von Ventilatoren. Manche Typen (Lager) halten fast ewig, andere werden von Hausverwaltungen laufend getauscht. Von Herstellern bekommt man da natürlich keine vernünftige Auskunft.

1
  •  Electronics
  •   Gold-Award
9.4.2013  (#2)
Wobei es aber sehr wohl Hersteller gibt, - die zu der enden wollenden Lebensdauer der Ventilatoren stehen:


2013/20130409112941.JPG

Nach meiner Erfahrung ist die Angabe von 40.000 Betriebsstunden (rd. 4,5 Jahre) eher konservativ. Mein Frischluftventilator hat fast auf den Tag genau 6 Jahre überlebt. Tatsache ist jedenfalls, dass der Ventilator bzw. dessen Lager Verschleißteile sind, die zwar lange, aber nicht ewig halten.

1
  •  dandjo
  •   Gold-Award
9.4.2013  (#3)
EBM Papst hat sehr gute Ventilatoren. - http://www.ebmpapst.at/de/info-center/press_releases/press_releases_detail_2179.php

Diese Radialventilatoren werden unter anderem von Swentibold eingesetzt (steckt in meiner Anlage). Zumindest was die Stromeffizienz betrifft sind die EBM Papst nahezu ungeschlagen.

http://www.energiesparhaus.at/forum/24762

1


  •  leitwolf
  •   Bronze-Award
9.4.2013  (#4)
Ich denke ein Ventilator sollte eigentlich mindestens 10-15 Jahre halten, vor allem wenn er hauptsächlich im Teillastbetrieb gefahren wird.
Papst ebm hat einen guten Ruf, d. h. aber nicht dass es bei so einer großen Produktpalette auch Nieten gibt. Die von mir angesprochenen mangelhaften Ventilatoren in einem Wohnbau stammen von Papst ebm. Ich habe hingegen privat welche im Einsatz, die bereits 12 Jahre problemlos laufen.

1
  •  Oskar
15.4.2013  (#5)
Ventilatoren - Lebensdauer - Egal welche Marke, die Konstruktion ist nicht optimal, meine Lüfter sind von Pabst ebm exklusiv für Maico gefertigt und nur bei Maico zu bekommen. Stirbt die Firma, stirbt nach Ablauf der "Lebensdauer" auch das Lüftungsgerät...
nichts desto trotz können OHNE großen Aufwand die Ventis so konstruiert werden, dass eben das Lager getauscht werden kann. Ich habe den Ventilator jetzt so modifiziert, dass ich die beiden Lager tauschen kann, und siehe da, der Venti funktioniert wieder ganz normal.... (Kosten der Lager mit einem Bier für die Arbeit ca. 7,00 €)
Man könnte den Vergleich mit einem Auto machen, wenn da die Lager so eingebaut werden wie beim Lüfter.... na dann!! emoji
Danke für die Kommentare.
@Electronics >> zum Glück gibt es auch Profi - Firmen die halt einigermaßen brauchbare Angaben machen,

Gruß, Oskar

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Fragen zu KNX/Bus-Steuerungen