7.10. - 25.10.2008 1
1

ich habe ein NEH mit einem 5° Pultdach gebaut. es habe keine betondecke eingezogen. ich möchte das dach jetzt von unten her dämmen. vorgesehen sind 30 cm (lt. energieausweis).
da ich aber ein umluftsystem installieren möchte und dies, wenn möglich, im deckenverbau verstecken.
deshalb wollte ich fragen ob jemand soetwas schon gemacht hat bzw. damit erfahrungen hat oder ob mir jemand eine firma empfehlen kann, da das ganze ja auch luftdicht sein muß.
danke für die hoffendlich eingehenden antworten bzw. tips

  •  heinbloed
25.10.2008  (#1)
re. - Wichtig ist dass der freie Abfluss von evtl. Tauwasser nicht behindert wird, also die Windsperre beim Daemmen nicht nach oben gedrueckt wird.Mit 6% Gefaelle arbeiten Sie am Limit. Haben Sie eine feste Bedeckung auf den Sparren?Platten, Bretter?
Wenn die Luftkanaele zwischen die Sparren kommen sollen wird es knapp mit der Isolierung.Es empfielt sich bei den betroffen Sparren-Abschitten sehr gut isolierendes Daemmaterial einzusetzen, evtl.20mm Streifen Vakuumplatten direkt unter die Deckenplatten zu kleben, entlang des Lueftungskanals.Fuer den Verbleibenden Raum normalen Daemmstoff.Schaeuen Sie nach flachen, kastenfoermigen Lueftungskanaelen, diese erlauben eine dickere Isolierung im Vergleich zu Rohren bei beschraenktem Raumangebot( geringerer Hoehe bei gleichem Stroemungswiderstand).