du hast recht, innenputz ist die dichte ebene, wir haben das auch nicht gemacht (passivhaus) und es gab keinerlei probleme. aber dieses märchen hört man immer wieder. |
||
|
||
Ich denke der Anschluss bzw die Oeffnung, die durch den Innenputz "sticht", sollte gut gespachtelt sein, damit hier keine Luftzirkulation hinter dem Innenputz stattfinden kann - zu mindest ist das mein Reim darauf ;) |
||
|
||
bei uns hat der Elektriker gleich gefragt ob wir einen Blower Door Test machen, weil er dann die Dosen und Leitungen einputzt. Haben den Blower Door Test schon hinter uns und es war alles dicht. Würde auf jedenfall einputzen. Auch der Mann vom Blower Door Test meinte das es wichtig ist alle Leitungen die an der Außenwand verlaufen einzuputzen.
Gruß ThinkAbout |
||
|
||
|
||
einputzen ja klar... die dose gscheit in den gips drücken und die muss rundum überall dicht sein... aber wo soll da vom ziegel in den schlauch luft kommen? der hat ja beide enden im innenraum - also innerhalb der luftdichten ebene? |
||
|
||
das mit den dosen ist mir klar - hat der elektriker natürlich auch gleich erkannt, dass das für ihn mehr arbeit sein wird...
wie gesagt gehts mir um die "leitungskanäle" - und ob hier das ausspachteln sinn macht kann ich mir eben nicht vorstellen... |
||
|
||
Außenwandseitig ja... alles was Innenwände sind unnötig. Wieviele hastn schon an der Außenwand sitzen, auf das bissl eingipsen solls nicht ankommem |
||
|
||
EINIGES!
Raffstoresteuerungen, küche, und einen haufen steckdosen... |
||
|
||
.Wie Atma bereits gesagt hat bei der E-Installation einfach die luftdichten Dosen nehmen oder ordentlich eingipsen und halt drauf achten dass auch die Leerverohrung die von draußen(in deinem Fall Raffstores) kommt luftdicht versiegelt ist... Somit wäre der elektrische Teil abgedeckt und die Wasserleitungen was sind würd ich schon ausgipsen, zumindest an den stellen wie diese den Putz "durchstoßen" |
||
|
||
Was ich mich erinnern kann hat Günther Nussbaum in seinem Buch auch empfohlen die Schlitze in den Außenmauern zu verspachteln....werde ich auf meiner Baustelle zumindest auch machen, ob der Unterschied sooo groß ist weiß ich nicht |
||
|
||
Burschen, bitte ned übertreiben - Bei aller Ehre, Wasserleitung hinter dem Innenputz zuspachteln, das muss man mir aber schon genau erklären wozu! Das macht weder theoretisch noch praktisch einen Unterschied.
Was er vielleicht gemeint hat war, hinter dem eingemauerten Spülkasten. Ja, da hat er recht, das gehört verspachtelt, sonst ziehts hinter dem Spül-Handbetätiger raus/rein. Bedenke: Speziell bei Planziegel zieht stendig Luft durch, weil der Kleber nicht flächig aufliegt, das heist alle Löcher von der untersten bis zur obersten Schar sind miteinander verbunden. Deswegen ist die oberste Mörtelschicht auch so wichtig, damits nicht reinzieht. Wenn der Innenputz durchstoßen wird, ist natürlich Dichtheit angesagt! Tipp für Elektrodosen: Zum Überprüfen habe ich die Dose mit Klebeband zugepickt, bei z.B. zwei Rohren aus der Dose, habe ich eines mit dem Finger zugehalten, ins andere reingepustet bzw. gesaugt, dann merkt man gleich obs noch wo zieht, oder dicht ist. Ich hab das bei allen gemacht, und manchmal doch große Luftlöcher entdeckt. Das vollfläche gipsen ist nicht so einfach. Nachträgliches Abdichten im Inneren der Dose mit Silikon ist möglich, wenn man die Dose nicht rausreißen möchte. Muss aber gewartet werden (Wartungsfuge)!*g* Bei mir ohne Vorahnung alles selber gemacht, 1. BlowerDoorTest 0,4. Trotzdem noch ein paar Leckagen gefunden. 2. Test kommt nach der Fassade, kann nur besser werden. Wichtig ist der Übergang der Leitungen direkt am Rohbeton, später kommt man nämlich nimma dazu in der Schüttung, und dann ziehts über den Randstreifen hinauf. Meine Innenputzer haben mir einen Kübel Innenputz da gelassen, und damit habe ich die Leitungen gscheit eingeschlämmt. Sollte dann so aussehen, ich hoffe das klappt mit dem Bild einfügen: Bitte Frage deinen Installateur wozu das verspachteln, auf die Antwort bin ich schon gespannt. Grüße, luckyloser |
||
|
||
Hallo,
ich häng mich da mal am letzten Beitrag dran. Und zwar, stellt sich mir immer die Frage, warum die Leitungen am Übergang zum Rohbeton penibel zuspachteln? Wenn man nun eine Schüttung drüber gibt und die Rohrleitungen damit vollflächig zudeckt, kann es doch bei diesen Anschlüssen nicht mehr durchziehen, oder ist die Schüttung Luftdurchlässig? Der angesprochene Randstreifen beginnt doch erst oberhalb der Schüttung, somit sollte es hier nicht mehr ziehen können. Was sagen die "Experten"? Gruß Jochen |
||
|
||
@cannonball - Hast richtig erkannt, die Dämmschüttung ist nicht luftdicht. Also würdest dir den ganzen FB-Aufbau auskühlen mit Undichtheiten im Anschlußbereich...
ng bautech |
||
|
||
du spürst das dann bei den sesselleisten ziehn... unbedingt dort ganz genau arbeiten, da kommst so schnell nicht mehr hin... |
||
|
||
ahja |
||
|
||
Stimmt aber, wenns schlechter wird, habens die Fassade mittels Gewindeschrauben und Kontramuttern im Wohnraum befestigt |
||
|
||
@johro - Kannst du mir deinen Kommentar bitte naeher erklaeren? Ich haette schreiben koennen:"Kann nur noch besser werden"
Ich uebertreibe ja gerne, aber nur dort wo es sinnvoll ist. @Bautech, hoffe nicht :), aber diesbezueglich haette ich da gleich eine passende Frage. Bei 25er Planziegel, und 30cm EPS, Fassade duebeln oder "nur" kleben? |
||
|
||
Hast schon mal den Dübelrechner vom Ba.m.t bemüht? - Der sagt Dir gleich was Sache ist...
Erfahrungsgemäß solltest an den Ecken und Laibungen dübeln, aber der Rechner stimmt ziemlich gut... ng bautech |
||
|
||
|
ich fands nur witzig, dass du schreibst die leute sollen net übertreiben, und du tust es auch selbst ein bisserl ||
|
||
@johro
Ja das stimmt, mit dem Elektrodosen zupicken zumindest ;) Es ist halt das 1. Haus das ich baue. Und von allen Seiten hört man immer wie kompliziert nicht ein passivhaus sei usw. Aber wenn man nachfragt sind es die, die am uninformiertesten sind. Deswegen möcht ich den Bauherren Ratschläge geben, die ich mir auch damals von hier geholt habe. Wenn man gut informiert ist, ist es auch kein Problem ein (passiv)Haus selbst zu bauen. Danke bautech für den Dübelrechner. Jedoch kommt bei mir immer 6 dübel/m2 raus, ganz egal was ich eingebe. Irgendwas hats da. |
||
|
||
6/m2 ist norminative Untergrenze? - Hätt ich jetzt mal so gemeint, denn die Norm (entweder B6400 oder B4014) sehen auch im Neubau Dübelung vor... ist aber nur meine Meinung, kann mich da auch irren.
Und ich habs auch an den Ecken und den Laibungen im Raster 40/40cm gedübelt, kostet nicht die Welt und ist an zwei schönen Nachmittagen erledigt, wenn die Fassadenfläche nicht grad Anleihen an Schönbrunn hat ng bautech |