Hallo Liebes Forum,

ich erhalte für unsere Doppelhaushälfte im Herbst eine IDM Ipump AERO SLM inkl. Außeneinheit.
Jetzt ist die Überlegung, ob man die Kühlmittelleitung im Fußbodenaufbau verlegen kann/darf?
Der Installateur würde die Leitung gerne an der Kellerdecke in einem Kabelkanal verlegen, allerdings gefällt mir die Lösung nicht besonders gut, da dieser Kanal dann durch den Waschraum und Flur verläuft und erst dann im Heizraum ist.
Wie dick sind solche Leitungen überhaupt?

Liebe Grüße

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
7.7.2021  (#1)
Ich würde sie offen im Keller verlegen lassen. Sie muss vor allem diffusionsdicht mit Armaflex gedämmt werden, das bedeutet ziemlich sorgfältig. Sonst gibt es Schwitzwasser. Und sollte da tatsächlich mal was anfallen, dann will man das sofort sehen.

1
  •  MissT
  •   Gold-Award
7.7.2021  (#2)
Es spricht nichts dagegen, die Kältemittelleitung im Fußbodenaufbau zu verlegen - bei uns wurde das auch so gemacht. Das Rohr hat einen Durchmesser von ca. 3-4cm. Davon ist vieles  ein schaumgummiartige, komprimierbare weiße Ummantelung, die das Rohr dämmt. Wenn Du „Wärmepumpe Kältemittelrohr“ googelst, kannst Du Dir das selber ansehen.

1
  •  KD2020
  •   Bronze-Award
7.7.2021  (#3)
Für die Ölrückführung ist es oft von Vorteil die Leitungsführung höher zu verlegen, hier würde ich mich erst beim Hersteller schlau machen ob es über weitere Distanzen freigegeben ist.
Es ist empfehlenswert die Leitungen so zu verlegen das man diese erneuern kann. Bei einen Anlagentausch kann einen das blühen :)

1


  •  AntonInWien
  •   Bronze-Award
7.7.2021  (#4)
Kältemittelleitungen für LWPs sind normalerweise schon serienmäßig isoliert (da braucht man kein Armaflex). Bei mir haben sie in einem 3cm hohen Kabelkanal Platz.
Bsp:

2021/20210707390445.jpg
Die genauen Abmessungen der Leitung einfach bei IDM anfragen... 
Ich würde auch nur außen verlegen, da es z.B. in der Vergangenheit schon einmal Änderungen der Rohrdurchmesser gegeben hat, als das Kältemittel auf R32 geändert wurde. Künftig wird man wahrscheinlich auf R290 oder andere weniger klimaschädliche wechseln, und bei einem Tausch der Außeneinheit in 20 Jahren könnte es sein, dass man auch die Leitungen erneuern muss.

1
  •  firas1
7.7.2021  (#5)
Ok, vielen Dank für die Antworten! 😊
Dann werde ich wohl doch einen Kabelkanal an der Decke führen müssen.

1
  •  firas1
8.7.2021  (#6)
Was mir noch eingefallen ist:
Es müsste doch auch möglich sein, dass man 2x ein 50er Polokalrohr im Fußboden verlegt und da die Leitungen durchzieht. Somit würden diese auch weiterhin austauschbar bleiben.


1
  •  KD2020
  •   Bronze-Award
8.7.2021  (#7)
Rein theoretisch ja, kommt drauf an wieviel Meter das sind. Das mit den Kupfer Rohr ist echt nicht zum unterschätzen .
Maximal zwei Richtungswechsel und nur 15 grad Bögen verwenden, beim raus ziehen kann man schon mal eine südbahnwinde brauchen 😅

1
  •  Jacky1905
  •   Silber-Award
19.7.2021  (#8)
Unsere (fertig isolierten) Kühlmittelleitungen wurden mittels Schellen an der Decke im TR verlegt. Die Außeneinheit steht direkt an der Wand zum TR und die Kühlmittelleitungen sind grad mal 5m lang. Rein - rauf - rüber - fertig 😉
Wenns sauber verlegt ist, würde ich nicht mal nen Kabelkanal drüber machen.