Schwer zu sagen, ohne Kenntnisse der genauen Lage und dem weiteren Aufbau nach Außen.... Ein Schnitt oder eine Skizze sagen oft mehr als 1000 Worte. |
||
|
||
|
||
|
||
Trotz der Skizze bleibt für mich unklar ob das Staubbrett schon die letzte Schicht zur Außenluft bleibt. Jedenfalls ist die äußerste Schicht unbedingt winddicht herzustellen. Ansonst spricht nichts gegen deine geplante Ausführung. |
||
|
||
|
||
Kannst du als "Staubbrett" nicht gleich XPS oder ähnliches verwenden? Damit hättest du die Dämmung durchgängig. |
||
|
||
Das OSB Brett konnte ich gut mit den sparren verschrauben. Hatte auch xps vor. Man sieht halt hin und wieder etwas durch. Das Thema winddicht sollte dann hoffentlich die Fassade erledigen:) oder sollt ich vorher spachteln und netzen? |
||
|
||
Aufs OSB putzen wird generell spannend. Da wirst was draufschrauben müssen als Putzträger. |
||
|
||
Bei Verwendung von Holzwerkstoffen sollte Irgendwo (am Holz selbst oder einem weiteren Putzträger?) der Anschluss zu Sparren/Schalung mit einem Dichtband hergestellt werden. Weil sich Holz verdreht bzw. quillt und schwindet entstehen klaffende Fugen die nicht winddicht halten. |
||
|
||
Wie stellst du sicher, dass die Zellulose so sauber hinter der Mauerbank und zwischen 12 Ziegel und Mauerbank eingelagert wird. Wenn dann mal alles zugeschalt ist, dann kommt man da nur mehr sehr bescheiden dazu, bzw kann man auch nicht kontrollieren wie es geworden ist. Ich habe von der Außenseite bündig mit der Mauerbank Steinwolledämmplatten hineingeschnitten. Innen genauso diese Dämmplatten auf gleicher Höhe wie die Mauerbank. Wenn dann die Zellulose von oben eingeblasen wird, dann sollten keine Hohlräume mehr entstehen. Innen musst du Netzen und Spachteln für den Anschluss der Dampfbremse an die Wand. |
||
|
||
Hast du eine Empfehlung für solch ein Dichtband? Liege ich nicht richtig mit der Annahme, dass wenn alles ordentlich gedämmt ist, Wind sowieso nicht mehr reinziehen kann? |
||
|
||
Hallo, genau so hab ich es nun auch gemacht. Hatte den selben gedanken dass die Zellulose nicht überall hingelangt. |
||
|
||
Da verwendet man in der Regel ein Kompriband. Zum Beispiel: https://www.illbruck.com/de_AT/produkt/tp600-illmod-600-2/ Lg Jürgen |
||
|
||
Damit seid ihr bestimmt auf der sicheren Seite, jedoch glaub ich kaum, dass sich beim Einblasen ein Hohlraum bildet. Wer sowas schon einmal gemacht hat, verliert die Angst vom Hohlraum😅 |
||
|
||
Mag sein, aber ich hab da 1) lieber noch Dämmung anstelle von Ziegel und 2) war wollte es mein Zelluloseinbläser :D auch so haben. |
||
|
||
Bei meinen anderen Dach hätte ich auch noch eine Frage. Hier sieht man im Detail, dass ich im Bereich der Raumecke nur noch 19-20cm Zellulose schaffe. Unten könnte ich noch 40mm Steinwolle einbringen. Ich empfinde es als etwas zu wenig Dämmung, da die Sommer doch immer heißer werden. Eine andere Mögichkeit wäre die Raumecke schräg auszubilden damit ich auf die Dämmstärke komm. Was meint ihr? |
||
|
||
Beantwortet zwar deine Frage nicht, aber ich sehe da eine ganz andere/gravierendere Wärmebrücke (roter Pfeil). + außerhalb der Pfette gehört für mich noch Dämmung hin, besonders oberhalb des Schließrostes (ob dann ganz außen noch ein Ziegel mit z.B. 7 cm möglich ist bzw. Sinn macht ist halt die Frage) + Der XPS-Streifen am Schließrost scheint von der Stärke her auch äußerst mager zu sein. Zu deiner eigentlichen Frage: wennst noch dazu kommst den Bereich mit weniger Dämmstärke z.B. mit 032 Mineralwolle dämmen. |
||
|
||
Ich denke so könnts passen |
||
|
||
Kannst du dir ungefähr vorstellen wie das ausschauen wird? Wäre das OK für dich? Dann wäre es natürlich gut gelöst. Frage ist halt wie du das montierst / befestigst. Kannst du den Hochlochziegel außen noch durch zb. Steinwolle ersetzen? Sonst ist die Dämmung da ja auch eher dünn so wie @ap99 schreibt. Der Mörtel da oben drauf kommt mir auch bissl komisch vor. Ich habe die Steinwolleplatten mit einem entsprechenden Steigung geschnitten. |
||
|
||
Ja :) aber uns würde es nicht stören :) Es ist leider doch ein extremer Mehraufwand beim Trockenbau mit der Schräge. Außen dieser 20cm Ziegel ist schon fix vermörtelt. Dach ist auch schon drauf. (Ich könnte den Ziegel noch teilweise mit perlit verfüllen. Ursprünglich wollte ich einen 12er Hochlochziegel vormauern und noch dämmen... nur der Ziegel wäre dann zur gänze auf der Rostschalung und dem Styropor gestanden. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]