Hallo zusammen,

ich habe dazu jetzt nichts eindeutiges gefunden, vielleicht ist die Frage so banal, dass es dazu keine Antwort im Internet gibt...

Die maximale Eingangspannung des Wechselrichters ist 1000 Volt.

Das bedeutet, pro String dürfen es nicht mehr als 1000 Volt sein?

Ich dachte nämlich, in Summe, beide Strings gemeinsam, dürfen 1000 Volt nicht überschreiten, (lt. Datenblatt die Leerlaufspannung der Module).

Ich habe 2 Stück SH10RT mit jeweils 21 + 7 Modulen Sunrise SR-54M410HLPro.

Jetzt hänge ich nochmal in Summe 7 Module der SR-54M410HLPro dazu, ergibt dann neu

WR1: 21 (786,87 V) +10 (374,70V)
WR2: 21 (786,87 V) +11 (422,17 V)

Danke!
(ich habe schon angefangen das feld rauf zu rücken, damit platz ist...)


2023/2023050868408.jpg

2023/20230508472841.jpg

2023/2023050852899.jpg

  •  cacer
  •   Gold-Award
8.5.2023  (#1)

zitat..
TitusSteel schrieb: Die maximale Eingangspannung des Wechselrichters ist 1000 Volt.

Das bedeutet, pro String dürfen es nicht mehr als 1000 Volt sein?

ja.
zwei strings mit 1000V sind nicht 2000V, sondern 2x 1000 ;) klingt paradox, passt aber, weil die strings nicht in serie intern laufen.


2
  •  tepee
  •   Bronze-Award
8.5.2023  (#2)
Ergänzend noch als Anmerkung:

Spannung ist temperaturabhängig. Du kannst daher nicht direkt die Leerlaufspannung aus dem Datenblatt nehmen, sondern musst diese noch mit dem Temperaturkoeffizienten umrechnen bei mindestens -10 Grad.
Bei 21 Modulen wirst aber auch dann noch unter 1000V liegen.

2
  •  TitusSteel
9.5.2023  (#3)
alles klar, vielen dank!

1


  •  wiwi
  •   Bronze-Award
9.5.2023  (#4)
Von den genannten Modulen gehen am SH10RT maximal 24 Stk. in einen String (Uoc bei -10°C = 41,17 V).

https://www.photovoltaikforum.com/mdb/pv-modul/133789-sr-54m410hlpro-blackframe/#elektrische-daten

1
  •  TitusSteel
9.5.2023  (#5)
dann kann ich sie eh nur auf den kurzen strings hinzu hängen. optimal, hoffe ich krieg sie bald geliefert. mehr geht dann auf der anlage eh nimmer. 
die kleine möcht ich irgendwann noch aufmotzen. aber der alte sma verträgt dc seitig nur 5500. 