Betontisternen und die Verbindung als Überlauf, so würde ich es machen, an die Verbindung kommst immer wieder dazu |
||
|
||
Betonzisternen haben wir mittlerweile schon entschieden und die Grube auch schon ausgehoben 👍 Wie würdest du bei der Überlaufvariante das Wasser wieder rauspumpen? Mit zwei separaten Pumpen? |
||
|
||
Mit 1er Pumpe in der 1. Zisterne. Ind der 2. Würde ich mit Tauchpumpe nur wieder die 1. Rückbefüllen. Kommt auf deine Ansprüche und dein Vorhaben an Harten, wie groß? WC Spülung usw |
||
|
||
|
||
Verstehe, danke! WC und grob geschätzt 800m² Garten sollen versorgt werden. 2x9100l werden wir vergraben. |
||
|
||
Ich würde 1 Entnahmepumpe in Zisterne 1 machen, 2. Pumpe in Zisterne 2 zum Zurückpumpen |
||
|
||
Ich habe jetzt mal die Leitungen so vorgesehen, wie du es empfohlen hast (Wasserverrohrung fehlt noch). Rechts der Überlauf von der ersten Zisterne, in der Mitte ein Leerrohr für Strom, links ein Überlauf in den Sickerkoffer. ![]() Zurückpumpen würde ich direkt durch den Zulauf rechts. Mir sind gestern beim Installieren zwei Stellen am Boden aufgefallen, an denen der Beton die Form nicht komplett ausgefüllt hat. Sieht das problematisch aus? ![]() |
||
|
||
Wir versorgen über ein Vorschaltgerät auch die WaMa Spülen mit der Zisterne (das WW WW [Warmwasser] für die WaMa kommt in den ersten 10 Minuten von der WP WP [Wärmepumpe]). Dies und die WCs haben unseren Trinkwasserverbrauch fast halbiert. 😉 |
||
|
||
Hast du schon irgendwo beschrieben, wie du das umgesetzt hast? Bilde mir ein, das schonmal gelesen zu haben 🤔 Falls nicht: Bitte mehr Infos! |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?