2 Parameter sind unter anderem wichtig:
1.) was befindet sich über dem Fenster? (Im Geschoß darüber) ... im schlechtesten Falle eine Stütze 2.) wie ist die Spannrichtung der Decke? ... in der Praxis wird man dann bei Fensterverbreiterung am ehesten 2 nebeneinander liegende I-Träger als Sturz verwenden (2 kann man gewichtmäßig leichter handeln ... hier ist manpower angesagt) Edit: wir reden bei der 20 cm Wand schon von Massivbau oder? |
||
|
||
1.) Über dem Fenster befindet sich noch ein Dachgeschoss mit den originalen, kleinen und gespiegelten Fenstern. Darunter ist ein auf dieser Hangseite freiliegender Keller. Da ist es genau wie im DG. Als Laie würde ich sagen da ist keine Stütze denn die Wände sind oben und unten immer an der gleichen Stelle wie im EG. 2.) Wie finde ich das heraus mit der Spannrichtung? Die Außenwand ist 20cm Ziegel und 5cm Fassade. Also gesamt dann 25cm. |
||
|
||
Um welche Decke handelt es sich denn? ... Ortbeton, Ziegeldecke ... ... üblicherweise kann man die Spannrichtung am Grundriss erkennen. --> ich würde dir empfehlen einen Baumeister hinzuzuziehen (Tragwerksplaner=Statiker ist natürlich auch möglich). |
||
|