« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nachtstrom Wärmepumpe - zahlt sich aus?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  ildefonso
  •   Gold-Award
4.9. - 7.9.2015
13 Antworten 13
13
Ausgangslage:
- Vaillant Wärmepumpe mit Flächenkollektor
- Wasserspeicher ca. 180l in der WPWP [Wärmepumpe] integriert
- KWL (ist aber separat)
- KEIN Solar/PV
- Neubau, Niedrigenergie (Fertighaus, in der Gegend von HWB 30)

Der Elektriker hat mich heute gefragt ob er für die Wärmepumpe ein eigenes Zählersystem für Nachtstrom einplanen soll. War ich mal ganz baff bei der Frage.

Lohnt sich das? Ich hab ehrlichgesagt überhaupt noch ned recherchiert was da der Preisunterschied wäre (Netz NÖ).
Er meinte bzgl. seiner Elektroinstallation würde sein Mehraufwand den einen oder anderen Hunderter extra kosten.

Was mir außerdem im Kopf herumschwirrt: Der Warmwasserspeicher ist in der WPWP [Wärmepumpe] integriert und mit ca. 180 Liter ja eh nicht wahnsinnig überdimensioniert.
Lt. Elektriker wird beim Nachtstrom 2x2 Stunden täglich der Strom abgedreht. Wenn dann das Warmwasser knapp wird, und - im ungünstigsten Fall - dann auch noch 2 Stunden lang ned nachgeheizt werden kann, stelle ich mir das nicht so prickend vor.

Lohnt sich - mit diesen Eckdaten - über Nachtstrom nachzudenken, oder ist das eh mehr für die Würste?
Wenn ich mir vielleicht 30-40 Euro im Jahr erspare, nützt es ja nix, denn dann dauert es ja schonmal 10 Jahre bis in den zusätzlichen Installationsaufwand herinnen habe.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
4.9.2015  (#1)
wird sich bei dir in nö vor allem wegen zählermiete und niedrigem bedarf nicht lohnen.

in bälde kommt sowieso smart-grid, dann ist eh alles anders und starre wp-tarife geschichte.

unbedingt empfehle ich dir aber einen privaten subzähler für die wp um deren verbrauch zu erfaßen.

gibt sab € 50,-

1
  •  ildefonso
  •   Gold-Award
4.9.2015  (#2)
@dyarne - ich steh' ned wirklich auf das ganze "smarte" zeugs emoji
danke für den tipp mit dem sub-zähler, allerdings gehöre ich ned wirklich zu den leuten die sich, wenn das werkl mal funktioniert, dann noch damit beschäftigen wollen. ich würde da eh nie drauf schauen.

1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
5.9.2015  (#3)
Unser Elektriker hat den Nachtstromzähler std.mäßig installiert, hab das dann auch ned großartig hinterfragt. 3,30 im Monat Zählermiete und 33,- "Ökopauschale"/Jahr (Bei den Stromrechnungen kennt sich eh ka Sau mehr aus...). Situation im Bgld. Stromnetzgesellschaft Netz Burgenland.

1


  •  ildefonso
  •   Gold-Award
5.9.2015  (#4)
Hab' mich jetzt überwunden und bei der EVN danach gesucht (das ist ja mittlerweile verwirrender als bei den Mobilfunkern!):

- Abgaben im Monat: EUR 3,425
- Zählerpreis im Monat: Vierleiterzähler 3,564 Euro oder Zweileiterzähler 1,776 Euro/Monat (was brauch' ich?)
Somit kostet die Zählergschichte im Jahr: EUR 83,87 (wenn es das Vierleiterdings ist)

Ersparnis: 0,024 Euro pro kWh (von 22 bis 6 Uhr in der Nacht)

Jetzt die große Frage: Braucht meine WPWP [Wärmepumpe] mehr als 3.500 kWh im Jahr, und zwar nur in den 8 Nachtstunden gerechnet in denen der Strom auch billiger ist?
Denn wenn ich die 3.500 hWh Nachtverbrauch voraussichtlich nicht merklich überschreite brauche ich da nichtmal drüber nachdenken.

Irgendwie scheint Nachtstrom im Haushaltsbereich ein Relikt aus vergangenen Zeiten zu sein. Meine Eltern waren da früher ganz geil drauf, aber in einem modernen Haus scheint das ja keine große Rolle mehr zu spielen.

1
  •  rainer1977
  •   Gold-Award
5.9.2015  (#5)

zitat..
ildefonso schrieb: Lt. Elektriker wird beim Nachtstrom 2x2 Stunden täglich der Strom abgedreht.


Das ist beim Wärmepumpentarif...

zitat..
ildefonso schrieb: Somit kostet die Zählergschichte im Jahr: EUR 83,87 (wenn es das Vierleiterdings ist)


Bei deinem Haus (Heizkosten vermutlich um die 500-600 Euro jährlich) schätze ich mal, das dir der Zähler im Jahr mehr kostet, als das du dir durch den WPWP [Wärmepumpe] Tarif ersparst.


1
  •  ernst1970
5.9.2015  (#6)
habe einen Nachtstrom für WPWP [Wärmepumpe] 5,3 KW gehabt und habe diesen nach 4 Jahren wieder demontieren lassen weil es sich nicht rechnet. bin sogar günstiger mit nur einem Zähler. Vorteile liegen auch bei der Verwendung einer PV Anlage mit nur einem Zähler, da der Eigenverbrauch nur auf einen Zähler geschalten werden kann.
Mein verbrauch war 2200kwH, 130m² Haus EKZ 25 in Wien.
Heizung und Warmwasser.


1
  •  Richard3007
5.9.2015  (#7)
Aus diesem Grund werde ich weder WPWP [Wärmepumpe] Pumpen Tarif nich Nachstromtarife nehmen. In ein paar Jahren kommt ohnehin Smart Grid, dann kannst die Dinger sowieso schmeissen. Ich hab mir auf Amazon einen Nicht geeichten Zähler um 43,30 inkl. Versand gekauft. Sieht genau so aus wie der vom Schäcke nur kostet dieser € 250,-. Ich will ja genau wissen wie Effizient meine WPWP [Wärmepumpe] ist.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo ildefonso,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nachtstrom Wärmepumpe - zahlt sich aus?

  •  Dean
  •   Bronze-Award
5.9.2015  (#8)
Ich nutze bei mir natürlich WPWP [Wärmepumpe]-Tarif und nicht Nachtstrom im Sinne von billigem Strom nachts. @Richard Smart Meter kommen sehr bald, das echte Smart Grid wird wohl noch etwas dauern. Ich versuch es mal so und wenn es Käse ist, stell ich auf Ein Zähler um.

1
  •  ildefonso
  •   Gold-Award
6.9.2015  (#9)
Weil hier alle von "Wärmepumpentarif" sprechen:

Ich habe danach gesucht, gibt es scheinbar weder bei der EVN, noch bei den meisten anderen Versorgern.
Ein paar Versorger habe ich gefunden, aber die bieten der Einfachheit halber oft gleich für die komplette Haus-Stromversorgung den günstigeren WPWP [Wärmepumpe]-Tarif an, wenn man bloß nachweist dass eine WPWP [Wärmepumpe] vorhanden ist.
Echte Wärmepumpentarife sind scheinbar die absolute Ausnahme.

@Dean
Bei Energie Burgenland habe ich geschaut, deren WPWP [Wärmepumpe]-Tarife sind ja nicht wahnsinnig prickelnd. Nach "auszahlen" schaut das nicht aus.

1
  •  ildefonso
  •   Gold-Award
6.9.2015  (#10)
@rainer1977 -

zitat..
Das ist beim Wärmepumpentarif...


neenee, die Stromabschlatung betrifft schon den Nachttarif:
https://www.evn.at/Privatkunden/Strom/Haushalt-Nacht/Optima-Eco-Strom/Vorteile.aspx

Wobei die Tarif-Benamung (WPWP [Wärmepumpe]-Tarif, Nachttarif), und dessen Einschränkungen (wann und wie oft der Strom abgedreht wird) wohl von Versorger zu Versorger unterschiedlich ist.



1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
6.9.2015  (#11)
Ich nutze den Optima Premium und Optima Wärme, da sind ca. 4c Unterschied, Wärmetarif 12,3180c/kWh. Man muss bei der Energie Bgld. aber bisserl aufpassen. Für die Wärmepumpe gibt es bei Premium Förderung , die auf die ersten 3 Jahresrechnungen gut geschrieben wird. Voraussetzung ist, dass man sich 3 Jahre bindet. Und beim Optima Premium gibt es Bonuspunkte, die man entweder beim Kauf von Elektrogeräte gut schreiben lassen kann oder in bar auf die Jahresabrechnungen. Deswegen sag ich ja: Stromabrechnungen sind mit dem ganzen Schmafu (Arbeitspreis, Grundpreis, Tarife, Bonuspunkte, ...) so gut wie undurchschaubar. Abschalten für 2*2h oder so tut sich bei mir sicher nix.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.9.2015  (#12)

zitat..
ildefonso schrieb: ich steh' ned wirklich auf das ganze "smarte" zeugs

kommen wird das trotzdem ... emoji

du hast dann die wahl ob du bsplw die waschmaschine dafür freigibst daß sich diese bei überschuß zum billigstpreis selber startet oder du sie bei ev hohem strompreis selber startest...

zitat..
ildefonso schrieb: danke für den tipp mit dem sub-zähler, allerdings gehöre ich ned wirklich zu den leuten die sich, wenn das werkl mal funktioniert, dann noch damit beschäftigen wollen.

wie?
dir sind deine jährlichen heizkosten egal? wirklich?

die basics betreffen eh nur strommenge und wärmemenge.
das ist gerade so wie beim auto die getankte spritmenge und die gefahrenen kilometer. ist nicht so daß jeder gleich hobbyhaustechniker werden muß ... emoji

nicht nur wichtig um die eigenen heizkosten zu kennen (die sonst ja mit dem hausstrom vermischt wären), sondern auch um zu sehen ob alles im grünen bereich funktioniert...

die benötigte wärmemenge zum heizen ist nicht zuletzt ein prüfmerkmal ob das haus den geplanten energetischen standard einhält...

bei mir in oö rechnet sich ein wp-tarif noch am ehesten. hier wird 1 stunde täglich zu mittag abgeschalten.

aber wie gesagt bald makulatur, weil mit smart grid völlig variable zeit-/wetter-/lastabhängige tarife kommen...



1
  •  Dean
  •   Bronze-Award
7.9.2015  (#13)
Die Diskussion mit der Waschmaschine habe ich schon mal wo geführt, wo es um PV Anlagen ging. Ich finde alles hat Grenzen. Ob die Wäsche noch leiwand ist, wenn sich die Waschmaschine um 11:00 einschaltet und ich erst um 18:00 heimkomme, muss jeder für sich entscheiden.... (Lösung für diese Problematik sind die viel herbeigesehnten Speichersysteme)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Heizung-Viessmann Comferral