« Heizung, Lüftung, Klima  |

Neue Wärmepumpe statt Ölheizung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  chrismaster
21.8. - 22.8.2024
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Hallo, ich will die nächsten Monate meine bestehende Ölheizung auf eine Wärmepumpe umstellen.
Vom Installateur meines Vertrauens habe ich nun eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] 251.A13 mit Vitocell 100-E 200l angeboten bekommen.
Ich will jedoch Erdwärme nutzen, da genug freie Fläche vorhanden ist. Der Installateur ist zwar ein Freund von LWP LWP [Luftwärmepumpe], aber er wird mir wohl auch eine Solewärmepumpe ausführen.
Haus besteht aus:
EG 130m² - alles mit Fußbodenheizung Bestand ( 9 Heizkreise), aktuell mit Öl geheizt
OG 160m² - alles mit Wandheizung (~120m² 15 Heizkreise) , aktuell nicht geheizt, aber voll genutzt emoji
Wärmemengenzähler im EG direkt vor der Fußbodenheizung (max ~50kWh an einem Tag im Jänner 2024, sonst eher 40kWh an einem Tag)
Das OG wurde normal genutzt, zwischendurch habe ich die Klimaanlage im OG als zusätzliche Heizung genutzt. Stromverbrauch ~5kWh an den betreffenden Wintertagen.
Jetzt könnte ich so weiterheizen, aber ich will weg von meiner Ölheizung und meine obere Wandheizung aktivieren, um eine gleichmäßigere Temperatur zu erhalten.
Mein Installateur scheint gerne Viessmann zu verbauen, sind die SWP von Viessman gut, oder besser ihn wegen anderen Firmen fragen?
Zusätzlich würde ich auch gerne meine zwei WW WW [Warmwasser] Boiler stilllegen und gleich von einer SWP mit WW WW [Warmwasser] versorgen.
Könntet ihr mir sagen, welche Solewärmepumpen aktuell gut sind, meine Ansprüche sind nicht sehr hoch. Würde gerne die Vorlauftemperatur niedrig halten, die WW WW [Warmwasser] Produktion auf den Tag legen, da viel Strom mit PV produziert wird. Urlaubssteuerungen und irgendwelche Absenkungen will ich nicht, das Ding soll nach einem Winter mit Justieren über die Ventile der Heizkreise für gleichmäßige Zimmertemperaturen durchlaufen - von Heizbeginn bis zum Ende. Wenn ich die Heizung zu früh abschalte, dann starte ich den Kachelofen und komme auch über zwei Wochen.
Der Winter war nun nicht sehr kalt, im Jänner hat es vielleicht eine Woche mit durchschnittlich -5° gegeben. Da habe ich dann rund 4-5kW gebraucht.
Viel Text, kurze Frage:
Viessmann Sohlewärmepumpen sehr gut, oder sollte man auch auf andere schauen? Aktuell habe ich mir für die Sole 2 Kreise mit je 300m d=40mm bis zur WP WP [Wärmepumpe] überlegt, die bekomme ich einfach auf meinem Grund unter, muss aber noch berechnet werden. Für die Förderung Raus aus dem ÖL braucht es auch ein modernes Kältemittel, das sollte auch vorhanden sein.
Danke für die Tips
Lg
Chris

  •  Lu1994
  •   Bronze-Award
21.8.2024  (#1)
Wenn der Installateur nur LWP LWP [Luftwärmepumpe] macht sich dir andere, ich hatte da auch einen der mir immer wieder LWP LWP [Luftwärmepumpe] einreden wollte weil billiger und die Mehrkosten amortisieren sich nie bei Erdwärme etc, Pufferspeicher wollte er in jedem Fall verkaufen die Fehlerliste war endlos

Such dir einen oder zwei Installateure die mit Erdwärme umgehen können, die Herren der Ringe hier im Forum sind zu empfehlen, wenn genug Platz ist kaufen die nämlich auch die ordentliche Planung vom @dyarne ein für den Ringgrabenkollektor 

Ich hab mittlerweile die Planung vorliegen und Bekannte sind dezent neidisch, weil sie eben den örtlichen Insti beauftragt haben, nach dem Motto das macht man am Land so 😂

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo chrismaster,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Neue Wärmepumpe statt Ölheizung

  •  Marty
  •   Bronze-Award
21.8.2024  (#2)
Wenn du von der Förderung voll profitieren willst, musst du dir einen anderen Installateur bzw. Hersteller suchen. Viessmann hat bei ihren Sole-WP bislang keine anderen Kältemittel als das mittlerweile veraltete R-410a im Angebot.

1
  •  Akani
22.8.2024  (#3)
Ich würde mal behaupten auch wenn dir dein Heizi nur Viessmann anbietet. 
Ja es gibt in der Hauptsache die Unterschiede bei den Reglern.
Hauptsache bei der insti Auswahl ist dass er versteht was er da macht, von der Auslegung und dem Hydraulischen Abgleich und der eigentlichen Hydraulik der Anlage. Der Hersteller der WP WP [Wärmepumpe] sollte daher 2. Rangig sein

1



Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: DAIKIN Comfora 3,5 oder 5kW?