neuer Heizkörper (WP-tauglich) gesucht!!

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  herfri
19.9. - 21.9.2013
2 Antworten 2
2
Hallo,

nach therm. Sanierung meines Hauses und Installierung einer SWP im Jahr 2012, wobei im gesamten Haus vorerst die alten Heizkörper belassen wurden, beginnt nun bald die 2. Heizsaison. Die erreichten Raumtemperaturen waren zufriedenstellend.

Im Wohnzimmer wurde nun ein alter Gliederheizkörper defekt und muss ersetzt werden.
Die Heizlastberechnug ergab für diesen Raum bei 20° Norminnentemp. 1207 W. Bei der gewünschten NIT von 21° kommen noch einige Watt dazu. Lt. Heizflächenauslegungsberechnug (bei 35°/30°) soll ich einen HK Typ 33 ( l= 300 cm, h= 90 cm) montieren.

Zu welchem Typ könnt ihr mir raten - Röhrenradiator, Kompaktheizkörper, WPWP [Wärmepumpe]-Heizkörper mit Gebläse?

Gruß
Heri

NS: Kurzfristig war der Einbau einer FBH FBH [Fußbodenheizung] in diesem Raum und dem angrenzenden Esszimmer angedacht. Der finazielle Aufwand ist mir jedoch zu hoch und ich denke, mit einem HK wohl gut das Auslangen zu finden.

  •  dyarne
21.9.2013  (#1)
hallo heri,
interessantes projekt. wir haben das auch so ähnlich absolviert.
erzähl doch bitte ein paar details:
leistung alte heizung, leistung wp, vl-temp alt, vl-temp neu
ekz, puffer oder direktheizung...

ich würde nach unseren erfahrungen einen röhrenradiator mit viel wasserinhalt bevorzugen. wenn die heizleistung letzten winter gereicht hat würde ich nicht einen 3m klescher reinstellen, sondern mich am vorgänger orientieren und maßvoll aufrüsten...

1
  •  herfri
21.9.2013  (#2)
@ dyarne,

zuvor hatte ich eine Viessmann-Ölheizung mit ca 24 kW und einem Verbrauch von 1988 bis 2011 von ca 3.500 bis 3.800 l/a. 2011 habe ich das Haus (2-FamilienWH, 265 m² WFl thermisch saniert und den spez.HWB von 117 auf 43 kWh/m²a senken können. Der Ölverbrauch betrug dann ca 1500 l.
Zugleich wurde eine th. SA zur Heizungsunterstützung (17m² + 1000l-Pufferspeicher) installiert.
Vergangenen Herbst wurde die Ölheizung defekt und ich habe mich nach langem Hin und Her für eine SWP mit Tiefenbohrung (2 x 90m) entschieden. Viessmann Vitocal 300 G mit 10 kW, Puffer ist geblieben, alles HK, keine FBH FBH [Fußbodenheizung].
Die WPWP [Wärmepumpe] läuft nun seit Ende November 2012, der Stromverbrauch von November 2012 bis April 2013 betrug lt. Anzeige an der Regelung ca 2.300 kWh (= ca 400,00 Euro, die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] ist 4,6. Ich habe Keizkennlinie 0,4 und Niveau + 6 eingestellt (36° bei 0° AT).
Bei den Einstellungen bin ich noch nicht ganz sicher, ob das nicht noch verbessert werden kann. Der Viessmannvertreter meint, dass die Werte optimal seien.

zu den HK: In einem anderen Forum wurde mir unter anderem zu einem Alu-HK von Olymp geraten. Der HK würde wiedeer unter dme Fenster montiert werden, dort habe ich ca m Platz. Ich denke, ein Gerät mit max. 2,5 m müsste passen. Nur über die Type (Röhrenradiator, Kompakt-HK, spez. WPWP [Wärmepumpe]-HK mit Lüfter oder Alu) bin ich mir noch nicht im klaren.

Gruß
Heri