Wir haben ja dieselbe Maschine und ich glaub ich weiß was du meinst. Jetzt ist es bei diesen Temperaturen im Herbst so, dass Sole ein noch viel liefert, wodurch selbst bei 20 Hz um die 2 kW geliefert werden. In irgendeiner Form muss das Haus die 2 kW abnehmen und bei mir zB packt der VL VL [Vorlauf] auf den RL RL [Rücklauf] um die 3 K Spreizung drauf. Wenn das Haus jetzt schon gut warm ist und beim RL RL [Rücklauf] 23 °C daherkommt, geht der VL VL [Vorlauf] auf 26 °C rauf, egal was du beim berechneten VL VL [Vorlauf] einstellst. Wärmeüberschuss => schnell richtung 0 gehende GM => Verdichter aus. |
||
|
||
deswegen taktet die Maschine in der Übergangszeit,.. Sie liefert immer noch zu viel obwohl sie eh schon die mit der niedrigsten min Leistung ist.... |
||
|
||
Raphael und Andi haben es perfekt analysiert ... - weniger als 20 hz gibts halt nicht. - eine wp ist ein durchlauferhitzer, die erzeugt eine leistung, keine temperatur. - die wp regelt nicht nach temperatur sondern nach energie. und das alles ist gut so ... in den parametrierfäden gibts die detaillierten erläuterungen... |
||
|
||
|
||
was glaubst du, was ich alles schon gemacht habe aber mittlerweile nehme ich es locker. derzeit limitiere ich nicht mal den verdichter. läuft wie norm. hab jetzt in der übergangszeit 3-4 takte pro tag. |
||
|
||
Guten Abend die Herren, danke für die Kommentare. Und schön, mal wieder was von Arne wahrzunehmen. rabaum schrieb: In irgendeiner Form muss das Haus die 2 kW abnehmen Schön, dass ihr euch da einig seid. Das ist für mich auch klar. Genau das hat mir gefehlt. Wenn ich es richtig beobachte, ist die Abweichung zwischen berechneter und tatsächlicher Vorlauftemperatur am Start des Takts auch sehr gering. Dann steigt bei mir die Rücklauftemp. relativ schnell an, weil "geringe" Speichermasse und die Nibe bekommt die Energie nicht mehr weg. Frage: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, könnte ich auch die Heizkreispumpe auf auto stellen und dann würde ich erwarten, dass sie voll aufdreht um die Energie wegzubekommen. Dann hätte ich wahrscheinlich auch eine geringeres Delta bei den Vorlauftemp. Stimmt das? Zum Schluss bringt mir das aber nix, weil trotzdem die gleiche Energie zugeführt wird, sollte den Takt dann nicht wirklich beeinflussen. Kostentechnisch wahrscheinlich teurer, weil die Pumpe mehr Strom verbraucht. Frage: Soll ich noch auf 60% Pumpenleistung reduzieren, oder den Volumenstrom so lassen? passt, hab ich mich schon mit abgefunden und angefreundet (sieht man ja extrem beim Warmwasser) na zumindest kannst du mit dem Warmwasser ein wenig spielen, freut mich aber, dass es bei mir ja offensichtlich gut läuft und ich meine Anlage auch langsam gut in den Griff bekomme. Kühlung hat ja auch schon perfekt funktioniert. die sind mir viel zu lang. Da wäre eine Wiki/ FAQ/ Beispiele wesentlich cleverer. Da ja die gleichen Fragen auch je nach Wissensstand immer wieder auftauchen. Und die Hilfetexte der Nibe sind aus meiner Sicht wenig hilfreich. Umso feiner, dass ich hier zügig Antworten auf eine konkrete Frage bekomme. Die Diagramme sind da schon super. |
||
|
||
Die mittlere Außentemp (48h) ist jetzt auf 5°C runter und über Nacht haben wir es unter 0°C geschafft. Jetzt läuft berechnete und reale Vorlauftemp auch perfekt synchron bei 20Hz Verdichter, jetzt scheint es also gut zu passen. |
||
|
||
|
||
|
||
genau, jetzt war mehr leistung gefordert und der verdichter wurde so moduliert, dass die gms bei den ~ -500 blieben bei mir war zuerst zu wenig leistung, dann zu kalter estrich, dann zu viel leistung gar bei 20hz, weil estrich auf 'über' temperatur und off bei ~ 7° AT. das ist halt bei so viel estrich masse leider so. bei 2x eingeschobenen ww takten konnte ich in den genuss von 12° wq kommen. brrrr. |
||
|
||
meine einstellungen: verdichter start -500 start diff add. 400 diff add. steps 200 start diff add. bestimmt, wie lange sich wp zeit lässt, bis verdichter raufmoduliert wird. diff add. steps bestimmt, wie aggressiv dann raufmoduliert wird. schau dir meine GMs an .. da gibts ein relativ breites tal. schau dir deine GMs an .. da ist nur ein knick und flach. |
||
|
||