Hallo zusammen,

unser erster Winter steht nun bevor im neuen Haus.
Ich wollte bezüglich unserer Heizung ein paar Infos, um diese ein wenig zu beobachten ob alles passt oder noch etwas eingestellt werden muss. :)
Gibt es Werte die ich im Vorhinein schon perfekt Einstellen kann?

WasserWasser-Wärmepume nibe f1145 / Brunnen mit ca. 25m tiefe.

Heizungsstopp habe ich auf 16° eingestellt
Zh-Stopp -25°
Filterzeit 24h
Das bedeutet wenn ich innerhalb 24 Stunden eine durchschnittliche Temperatur von 16° habe schaltet sich die Wärmepupe ein oder?
Was bedeutet ZH-Stopp, dass bei -25° die zusatzheizung anspringen soll aber warum dann ZH-"Stopp" das gleich bei Heizungs"stopp" und nicht "start" ? :)

Anzahl der Starts sollten am tag bei ca. 10 sein ?

Die Spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf soll ca. 4° sein ?

Ich habe 543 Starts und Gesamtbetriebszeit 367 h ist das ok?
Da ist natürlich das ausheizen dabei.

Fragen über Fragen :)

mfg

  •  dyarne
  •   Gold-Award
22.9.2016  (#1)
schaut alles gut aus und hast mit allem recht.

der stopp von der einen seite ist ja immer ein start von der anderen seite ... emoji

wir machen in kürze einen faden zur einstellung/optimierung der knv-topline maschinen auf. da kannst du gerne mitspielen ... emoji

wo wohnt denn die 1145 und wie groß ist sie denn?
hängt sie schon im uplink?
welche brunnenpumpe?
geregelt, ungeregelt, gedrosselt?
was für wassertemperaturen hast du denn?
welche spreizung beim estrich ausheizen auf der quellenseite?

1
  •  ricer
  •   Bronze-Award
22.9.2016  (#2)
16°C Heizungsstopp kommt mir schon ein bissl hoch vor?
Da heizt du doch schon einige Zeit wieder, oder?

Ich habe 10°C eingestellt, und heute Nacht ist die Umwälzpumpe das erste Mal wieder angesprungen. Durchschnittstemperatur in den letzten 24h lag bei 9,4°C (OÖ/Innviertel)

1
  •  Richard3007
22.9.2016  (#3)
Ich hab 13° eingestellt und die letzten 24h hatten 11,7° mein Verdichter hat um 06:30 bis 10:30 geheizt.

1


  •  stretch4u
  •   Silber-Award
22.9.2016  (#4)

zitat..
371861 schrieb:
wir machen in kürze einen faden zur einstellung/optimierung der knv-topline maschinen auf. da kannst du gerne mitspielen


Das ist super! Je schneller desto besser. Ein Faden der alle sinnvollen Einstellungen von Heizen und Brauchwasser vereint wär wirklich gut. Damit das mal im Sinne eines kleinen Nachschlagewerkes gebündelt ist und man nicht alle möglichen Threads durchforsten muss. Spitze!

1
  •  Bauherr2
22.9.2016  (#5)
danke das ging ja schnell :)
das finde ich super wenn hier ein Thema erstellt wird über knv-topline :)

also die 1145 wohnt in OÖ und hatt 6,1KW.
Wohnfläche haben wir 150m2.

im uplink hängt sie nicht -> ist das zwingend notwendig um die optimalen werte einzusellten ?

puhh Brunnenpumpe ist eine grundfos UPM GEO 25-85 wenn das stimmt was in der 1145 steht :)

zitat..
dyarne schrieb: geregelt, ungeregelt, gedrosselt?


was meinst du damit ?

also bei Wassertemperatur steht zrzeit 20° das kann nicht stimmen ich glaub das es immer so bei 8-9° lag ?! :)

die Spreizung kann ich dir leider nicht sagen weis ich nicht :)

Hab den Heizungsstop auf 12° gestellt.

mfg



1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
24.9.2016  (#6)

zitat..
Bauherr2 schrieb: wenn hier ein Thema erstellt wird über knv-topline


http://www.energiesparhaus.at/forum/43085

zitat..
Bauherr2 schrieb: im uplink hängt sie nicht -> ist das zwingend notwendig um die optimalen werte einzusellten ?

nein überhaupt nicht. aber seeehr empfehlenswert.

es ist nur ein tolles werkzeug zum optimieren, weil es auf knopfdruck kurven auswirft über temperaturverläufe, etc...

ich habe jahrelang mit usb-stick geloggt, per excel kurven gezeichnet und optimiert

der uplink spiegelt die benutzeroberfläche, man kann damit zur fernwartung dasselbe sehen wie wenn man vor deiner maschine stehen würde...

zitat..
Bauherr2 schrieb: puhh Brunnenpumpe ist eine grundfos UPM GEO 25-85 wenn das stimmt was in der 1145 steht...

das ist die eingebaute sole-umwälzpumpe.

du wirst einen externen wärmetauscher haben, der die wärme vom grundwasserkreis an einen kurzen solekreis übergibt.

und genau die externe brunnenpumpe im grundwasserkreis wäre interessant...
und wie selbige läuft:

zitat..
dyarne schrieb: geregelt, ungeregelt, gedrosselt?


zitat..
Bauherr2 schrieb: also bei Wassertemperatur steht zrzeit 20° das kann nicht stimmen ich glaub das es immer so bei 8-9° lag ?!

um temperaturen ablesen zu können muß die maschine laufen (am besten schon mehr als 5 minuten).

im stillstand nimmt das wasser die gehäusetemperatur an der jeweiligen stelle an.
also irgendwo bei dir im technikraum hat es 20° emoji

8-9° sind realistisch und im normalen rahmen.

zitat..
Bauherr2 schrieb: die Spreizung kann ich dir leider nicht sagen

die spreizung ist die differenz vorlauf/rücklauf der einzelnen kreise (grundwasser/sole/heizung/warmwasser) und ein extrem wichtiger wert.

mit ihm stellt man die pumpen optimal ein, damit einerseits nicht zuviel pumpenstrom gebraucht wird, andererseits der volumenstrom nicht zu gering wird.

an der wp kannst du im display die spreizungen von sole/heizung/warmwasser ablesen...


2015/20151121856013.JPG
kälteträger ein/aus gibt die solespreizung -> 4,1K ...
-


2015/20151221676524.JPG
vorlauftemp/rücklauftemp gibt die spreizung heizkreis -> 3,5K ...
-


2015/20151221358287.JPG
je nach vorrangschaltung für heizen oder warmwasser
-

für die wichtige spreizung im externen grundwasserkreis solltest du analogthermometer am wärmetauscher grundwasser/sole haben...

etwa so...

2015/20151104576091.JPG

hier siehst du unten vor der pumpe und oben nach dem wärmetauscher die thermometer...

2015/20151104148830.JPG'
2015/20151104148830.JPG

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.