|
|
||
Noch ein Nachtrag: Die APC-Tools unter Linux haben ein eigenes Log für sowas... auch am 9.9. ist die USV genau zu der Zeit, zu der es den Fehler 434 gab, kurz auf Batterie gegangen. 434 scheint also wirklich was mit der Stromversorgung von außen zu tun zu haben. |
||
|
||
Ich führe mal meine Selbstgespräche weiter... in der letzten Nacht gab es Fehler 289. Der steht zumindest in meiner Alarmübersicht nicht drin und scheint auch keinerlei weitere Auswirkungen zu haben. Weiß jemand, was das ist? Was auch noch interessant ist: Weder der oben erwähnte Fehler 434 (beide Male) noch dieser Fehler 289 tauchen im "Alarmprotokoll" direkt im Menü der WPWP [Wärmepumpe] auf. Ich habe diese Fehler ausschließlich über Modbus mitbekommen und geloggt. Ebenso haben sich beide Fehler selbst zurückgesetzt - in meinem Log steht 289 nur, weil ich den Logger so gebaut habe, dass er alle Fehlercodes ungleich 0 auch dann loggt, wenn die Logzeit (minütlich) noch nicht dran ist. Im Fall von 289 war der Fehler eine Sekunde später schon nicht mehr da, als der reguläre Logeintrag kam. |
||
|
||
289 ist auch bei nibe nicht gelistet. die seite kennst du? : https://fachpartner.nibe.ch/service1/nibe-regelung-fehlercodes-1/ |
||
|
||
|
||
die fehlermeldungen sind nur über uplink zu sehen (history --> information messages). "Inverter alarm type I" = 434 hatte ich auch ab und an. zuletzt im april. kann meiner meinung nach nur etwas mit der externen versorgung zutun haben und du kannst es ja auch belegen. |
hi jan, ||
|
||
Nein... ich hatte eine ältere Liste aus NL, aber die habe ich auch gleich mal als PDF gespeichert. Man weiß ja nie... ist etwas länger als die ältere. Mein Netzwerkkabel hängt doch seit Oktober 19 neben der Nibe... aber über Modbus bekommt man sie auch. Manche Alarme (z.B. wenn der Modbusadapter nicht läuft) landen aber auch im Alarmprotokoll der WPWP [Wärmepumpe]. Yep, da spricht vieles dafür... auch wenn der Text der Fehlermeldung etwas ganz anderes suggeriert. |
||
|
||
Wir hatten letzte Woche für einige Stunden eine Unterspannung im Stromnetz und da hat die Wärmepumpe auch "gesponnen". Z.B. hat der Kompressor mitten drin einfach kurz abgeschaltet und zeitweise sprang die Frequenz deutlich im eigentlich gesperrten Bereich ab 90Hz herum. In der WPWP [Wärmepumpe] war kein Fehler geloggt. Ich habe es nur bemerkt, weil - wie bei dir - meine USV immer wieder auf Batteriespannung umgeschaltet hat und ich wegen der piepsenden USV im Technikraum neben der WPWP [Wärmepumpe] stand. Also ja, die WPWP [Wärmepumpe] reagiert komisch wenn die Netzspannung nicht passt. Das könnte der Grund für deine Fehlermeldungen sein. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]