|
|
||
Brauchst Du den Zustand unbeding5 als Hardwaresignal oder wäre eine ModBus Abfrage eine mögliche Lösung ? |
||
|
||
Ich benötige das Sigal auf der UVR sowie auf dem KNX Bus. Prinzipiell wäre Modbus auch ok, nur kann die F1155 das nicht von sich. Aktuell geht das Signal die Kette: F1155 Aux-Ausgang - KNX Binäreingang - KNX Schaltaktor - TA UVR Könnte aber natürlich auch: F1155 Modbus TCP - TA CMI - TA UVR - KNX Binäreingang Aber eine Andere Idee, gegebenenfalls auch nur als Provisorium: GP13, die Umwälzpumpe des primären Klimasystem 1 läuft ja qasi immer wenn die Wärmepumpe heizt und kühlt, ebenso die GP20 des Klimasystem 2 (Fußbodenheizung), beide Heizen und Kühlen. Könnte ich nicht die GP10 erst einmal parallel auf eine der Pumpen GP13 oder GP20 legen und so weiter den AUX-Ausgang der F1155 für die Kühlmodus-Anzeige verwenden? Was meint ihr? |
||
|
||
Beide Pumpen auf den gleichen Ausgang ist bei taupunktunterschreitung kritisch. Wenn du die FBH FBH [Fußbodenheizung] Pumpe über einen Taupunktsensor abschalten kannst wäre gut. Ansonsten würde ich mir sorgen um den Estrich machen |
||
|
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]