für die pumpe sollte 100% kein problem darstellen, verbraucht halt deutlich mehr strom. wie hoch läuft die pumpe denn auf 4K so regelmäßig? wie tief ist die alarmtemp eingestellt und wie ist der verlauf der soletemp? du kannst mal auf 3K stellen, dann läuft die pumpe schneller. wann ist der alarm aufgetreten? im winter, oder regelmäßig seit service? wann war der service. hast du einen uplink-zugang? guck dir da den verlauf an. wie ist RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und TB hydraulisch kombiniert? in reihe? durchflussmesser vorhanden, einzeln absperrbar? und warum sind die kombiniert? erweiterung? |
||
|
||
Erstmals danke für deine Antwort puh das sind leider eine Menge spezieller Fragen :( Die Frage die ich beantworten kann: Alarmtemperatur Alarmtemperaur -5,5 Grad max. Kälteträger ein: Alarmtemperatur 30 grad Service war im Mai Alarm: und uplinkzugang habe ich allerdings nur die Premiumversion ohne den protokollierten Verlauf Kombiniert wurden sie da zuwenige Fläche für den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vorhanden war |
||
|
||
ok, paar ideen: im dümmsten fall wäre die pumpenleistung tatsächlich zu gering, das glaube ich aber noch nicht. ein versuch wäre halt deltaT für sole auf 3K zu senken und gleichzeitig die temperaturen zu beobachten. zur fehlersuche wäre premium für verlauf schöner, doch man kann auch mit den einzelkurven arbeiten. mach mal screenshots von der letzten woche kt ein; kt aus; verdichter; eventuell auch von anfang des monats. und/oder gib mir mal zugang per pn. wie sind die quellen verbunden? gibts ein schacht oder im keller? halte es für möglich, daß irgendwo luft im kreis ist und der durchsatz einer quelle bei niedriger pumpleistung einbricht. normal sollte die automatik dann aber die pumpleistung erhöhen um die 4k zu halten. alarm auf -5,5 ist auch nicht falsch eingestellt. seit wann ist die anlage in betrieb(ah,oben stand 1,5jahre)? wusste der erbauer vielleicht mehr und hat deshalb extra auf 100% stehen lassen? |
||
|
||
|
||
Naja der erbauer hats auch serviciert und hat eben gemeint er stellt mir das um. Und jetzt hat er gemeint das einzige das umgestellt wurde ist eben von auto auf manuell und daher ist das seiner meinung evtl. der Fehler :( also nicht wirklich eine profunde Analyse... |
||
|
||
Habe heute die info von dyarne bekommen das anscheinend das ganze ein Softwarebug ist (er war ja bei meiner Installation/Planung mit an Board) und ich die nue SW installieren soll Habe nun mal die neue Software installiert und wieder auf Auto gestellt. Ich hoffe das hat das Problem gelöst. Falls ja mal vielen Dank cacer für deine Hilfe !!! |
||
|
||
ich drück die daumen, wunder mich aber wegen der geringen soletemperatur. gibt bei zeiten mal rückmeldung. gruß |
||
|
||
Diese plötzlichen Sprünge sehen in der Tat nach einem SW-Problem aus oder einem Wackelkontakt an der Sensorik. Temperaturen fallen nicht so schlagartig. |
||
|
||
die Heizung läuft bis jetzt einwandfrei. Wäre super wenn es das wirklich gewesen ist :) |
||
|
||
also tatsächlich ein softwarebug, oder hast du zusätzlich wieder auf 100% laufen? |
||
|
||
Also läuft noch immer fehlerfrei bis jetzt und die Pumpe ist wieder auf automatisch gestellt |