Hallo zusammen,
nachdem wir stolze Besitzer eines Reihenhauses sind, habe ich mir unsere Nibe / KNV S1255 unter die Lupe genommen. Dabei sind mir Ungereimtheiten bei den Sensorwerten aufgefallen, diese springen (bzw. werden so angezeigt) teilweise um mehrere Dutzend Grad täglich.
Festgestellt habe ich das bei
  • Eintritt & Austritt Wärmequellenmedium BT11, BT10
  • Vorlauf, Rücklauf BT2, BT3

Beispiefotos:

2023/20231201274169.png

2023/20231201502712.png

2023/2023120151947.png

2023/202312016448.png

2023/20231201928745.png

Das kann ja nicht richtig sein. Jetzt bin ich ja kein Spezialist, aber ein mehrmaliger täglicher Sprung der Soletemperatur um 15 Grad kann ja nicht sein (und wir wohnen auch nicht auf einem Vulkan...).
Kennt jemand die Ursache dafür? Wollte erst im Forum nachfragen, bevor ich zum Installateur renne.

Viele Grüße

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
1.12.2023  (#1)
Wenn die Pumpe nicht rennt, nimmt die Sole Raumtemperatur an...

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.12.2023  (#2)
und die wp dürfte ein schönes stück zu groß fürs haus zu sein wenn sie nichtmal jetzt über die untere modulationsgrenze kommt..
was sagt deine heizlast?

1
  •  Bianci
  •   Bronze-Award
1.12.2023  (#3)
Kann es sein, dass sie außerdem mehrmals täglich Warmwasser macht?
Vorlauf von 50° deutet auf WW WW [Warmwasser]-Bereitung hin ....

1


  •  dyarne
  •   Gold-Award
1.12.2023  (#4)
ja, aber intelligent.

immer wenn die heizung stoppen würde kommt noch ein sogenannter top-up beim warmwasser dazu da sie eh schon läuft.

passiert immer dann wenn beim erreichen von 0 gradminuten die ww-temp in der unteren hysterese liegt...

1
  •  MasterFu
1.12.2023  (#5)
Hallo zusammen, vielen Dank soweit für die Infos, Wahnsinn was Ihr da aus ein paar Linien rauslesen könnt. D.h. die Sensoren funktionieren soweit richtig? Über Heizlast etc. weiß ich nicht Bescheid, die Wärmepumpe wurde vom Bauträger ausgesucht, wir haben den Typ erst nach Einbau erfahren. Ich werde mich in den nächsten Tagen mal im Forum einlesen und mich mal mit den grundlegenden Themen beschäftigen...

1
  •  lewurm
  •   Bronze-Award
2.12.2023  (#6)
Es wäre schon mal interessant was für eine Variante du hast.  Es gibt S1255-6, S1255-12, S1255-16.   Heizlast findest du im Energieausweis, außerdem wäre der Bereich "Wärme- und Energiebedarf" gut zu wissen.
 
Die Pausen sehen nicht besonders lange aus, ich denke da sollte sich das takten eliminieren lassen. Generelle Infos übers Takten: https://takten.at/


1