Hallo zusammen,
ich habe letzten Freitag meine NIBE S1155PC EM in Betrieb nehmen können.
Soweit so gut. Habe mich auch sehr gefreut, dass sie funktioniert: Erste Maßnahme bei den Temperaturen war, die Deckenkühlung in Betrieb zu nehmen :-D
Mit Freitag ist mein Installateurbetrieb für 2 Wochen in Betriebsurlaub verschwunden und ich will nicht stören, daher dachte ich mir, ich könnte bei euch nachfragen, ob jemand mein Problem kennt und ob es eine einfache Lösung dafür gibt.
Setup:
Nibe S1155PC EM
Greenwater Speicher
ERS 10
Problembeschreibung:
Mein Problem ist nun, dass ich seit der Inbetriebnahme fortlaufend Alarme bekomme
• 113 Haupeinheit: BT20 Abluftfühler
• 114 Haupeinheit: BT21 Fortluftfühler
• 270 Perm.Komm.fehler FTX1
• 283 Perm.Komm.fehler Feuchtigkeitssensor
• 402 Fühlerfehler:Bt50 an HTS1
• 414 Fühlerfehler BM1 an HTS1
Ich kann die Alarme nicht resetten. Erst wenn ich die
WPWP [Wärmepumpe] neu starte sind die Alarme weg und die
WPWP [Wärmepumpe] meint, alles ist in Ordnung. Nach einigen Stunden (schwankt seht) kommen die Alarme alle wieder.
Es scheint also so zu sein, dass die
WPWP [Wärmepumpe] die Sensoren verliert und das macht mir Sorgen.
Da es derzeit sehr "gewittrig" in Kärnten ist (seit Inbetriebnahme täglich) dachte ich mir schon, dass es vielleicht daran liegen könnte, wäre aber sehr unangenehm, wenn man die
WPWP [Wärmepumpe] nach jedem Gewitter neu starten müsste.
Die andere Größe könnte sein, dass die ERS Lüftung derzeit noch nicht richtig in Betrieb ist. Sie ist von meinem Installateur auf ein Minimum eingestelllt worden, da die Räume etc noch nicht fertig sind, und wir die Anlage ja nicht verstauben wollen.
Kennt jemand von euch das Problem? Liegt es vielleicht an schlechten Verbindungen zwischen den Geräten, schlechte Leitungen, ein Defekt der Platine, oder muss ich nur eine "Einstellung" ändern?
Ach ja die SW Version ist 1.9.1 glaub ich ...
Wäre für Hilfe, bzw. Infos sehr dankbar
Danke im Voraus