|
|
||
Ist "Bufferspeicher" wörtlich zu nehmen und er ist für die Heizung+Warmwasser? Oder nur für das Warmwasser und die Heizung ist direkt an der Wärmepumpe angeschlossen? Hast du zufällig ein Hydraulik Schema / Skizze deiner Anlage? |
||
|
||
Wie schauts mit den Durchflüssen bei dem HKV fürs Obergeschoss aus (im Vergleich zu den Kreisen im EG)? |
||
|
||
Ja, Pufferspeicher AHPA S300, wie er angeschlossen ist kann ich leider nicht sagen da ich es nicht weiß kann aber gerne wenn ich zu Hause bin Fotos machen und hochladen. Wie kann ich den Durchfluss bei den HKV nachschauen oder meinen Sie auf was die Röhrchen eingestellt sind? |
||
|
||
|
||
Mach einfach ein paar detailierte Fotos von den HKVs. Ja, geht um die Röhrchen. |
||
|
||
Ja Fotos können helfen. Durchfluss bei 33% GP1 sieht mit 12l/min bezüglich Sieb gut aus. Sofern ausgeschlossen ist, dass irgendwelche Kreise/Ventile gedrosselt sind, würde ich mal ins Blaue auf Luft im oberen Heizkreis tippen. Hatte das anfangs in der Decken-BKA. Die Gradminuten sind "gefühlt" recht tief. Kommt aber darauf an, ab welchem Wert du beginnst zu heizen... Wenn der Start auf -500 gestellt ist könnte es ok sein, wenn du bereits bei -100 startest, sollten wir nachsehen. Stell bitte mal einen Verlauf der Gradminuten(via myUplink) und den Startwert (im Installateurmenü 7.x.x-> Gradminuteneinstellungen) deiner Anlage hier rein. |
||
|
||
Kinderzimmer Kreis 1 1,2l im Moment 20,5Grad Kinderzimmer Kreis 2 1,5l Umkleidezimmer 0,4l 20,9Grad Bad 1,5l (mehr geht nicht) im Moment 19,4Grad Flur 0,5 Schlafzimmer Kreis 1 0,5l 20Grad Schlafzimmer Kreis 2 0,5l Untergeschoss überall 22 Grad LG |
||
|
||
Noch ne kurze Anmerkung die elektrischen Stellmotoren sind alle abgenommen, die liegen nur drauf. |
||
|
||
stell doch bitte noch Fotos vom Technikraum selbst rein, wo man etwas von der Verrohrung/Heizungsinstallation sieht bitte. @energiesparhaus: Bitte bei Gelegenheit ins korrekte Heizungs-Lüftungs-Klimaforum verschieben, dann gibts sicher mehr Rückmeldungen. Ps. wieso kann ich nur mit "@" User ansprechen, die hier in diesem Thread bereits was geschrieben haben? |
||
|
||
Wie kann ich den Eintrag verschieben? |
||
|
||
Thread wurde ins Heizungsforum verschoben. @Tomlinz : Man kann eh alle mit @... adressieren. Vorschläge kommen aber nur für die User die im Thread dabei sind. Wir können aus Performancegründen nicht beim Tippen von @ eine Liste mit 20.000 Einträgen aufbauen. 1 |
||
|
||
Hi, sind die Taccosetter ALLE ganz OFFEN? Check das mal, denn die Durchflüsse sind sehr unterschiedlich --> Da muss wohl einer der Experten ran. Entweder sind deine Kreise sehr unterschiedlich verlegt oder du hast Luft in den Kreisen... aber bitte, wie gesagt, vielleicht kann hier jemand anders helfen. Ich würde mal versuchen, die HUP fix auf 100% zu drehen und im UG den Hahn einfach zuzumachen, vielleicht hörst du ja etwas "blubbern" (Luft-Theorie). Was mir nun zu den GM so auffällt: Auffällig ist, dass die GM sehr schnell abgebaut werden. • Ich würde wohl mal versuchen, die GM Start auf -250 zu setzen, um die Phase der Abkühlung zu verkürzen. Weiters habe ich das Gefühl, dass durch die zu niedrig eingestellten GM-Start die WPWP [Wärmepumpe] hysterisch versucht die fehlende Wärme zu liefern und daher mit 30++ Grad Vorlauf in die FBH FBH [Fußbodenheizung] ballert, obwohl "nur" 28 Grad angefordert werden. Also mal rauf mit dem GM-Start und beobachten, ob sich da was tut. Wenn die GM gegen den Startwert (z.B. -250) gehen, sollte die WPWP [Wärmepumpe] eigentlich die Hz runterdrehen und um diesen Startwert pendeln... • Das löst aber nicht das Problem dass deine Stockwerke ungleichmäßig warm werden. Das dürfte wahrscheinlich etwas mit der Hydraulik zu tun haben...? Weiters macht es den Eindruck, dass die GM ZUUUU schnell abgebaut werden und die WPWP [Wärmepumpe] taktet. Dafür kann es nun mehrere Gründe geben. Entweder fährt deine WPWP [Wärmepumpe] ohnehin nur auf der Minimalleistung von 20Hz und du hast einfach nur ein TOP-gedämmtes Haus, dessen derzeitiger Wärmebedarf unter der Mindestleistung der WPWP [Wärmepumpe] liegt. In dem Fall ok. Das kannst du an der Verdichterfrequenz ablesen. Wenn diese in der Heizphase über 20Hz liegt dann ist es etwas Anderes. Oder deine Minimalleistung wurde durch eine Verdichtersperre des unteren Hz-Bereiches festgelegt, so dass die WPWP [Wärmepumpe] nicht so wenig liefern _kann_ wie sie eigentlich nur bräuchte. Check das im 7.xx Menü unter Verdichter. Da sollte keine Sperre für die unteren Hz.Bereich drinnen sein. Falls doch, raus damit. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die "Standardsperre" irgenwas zwischen 80 und 118Hz. Check die Leistung bei NAT 0 Grad: Was ist hier eingestellt? 8KW? Irgendwo im Installateursmenü 7.x.x. gibt es einen Punkt, der die "Heizungart" festlegt. Ich weiss jetzt leider nicht auswendig wie dieser Menüpunkt heißt, aber dort sollte FBH FBH [Fußbodenheizung] eingestellt sein. Welche Heizkurve ist hinterlegt? Solltest du ein "Niedrigenerigiehaus" haben, musst die die Heizkurve anpassen. Vielleicht ist hier einfach eine Heizkurve eingestellt, die für dein Haus viel zu viel Wärme liefert. Die Heizkurve 0 ist jene Kurve, die individuell angepasst werden kann. Sinngemäß sind die Standardheizkurven mit (1 beginnend) so zu interpretieren (wenns auch nicht wirklich so stimmt) 1 - Passivhaus 2 - ist ein weniger gutes Passivhaus 3 - ein gut gedämmtes Haus etc... Versuch mal rauszufinden, welche HK hinterlegt ist und ob diese zu deinem Haus passen kann. Diese kannst du dann ja recht einfach umstellen. Wobei ich auf diesen Punkt nicht wirklich tippe. Was mich abschließend noch stutzig macht, ist die Tatsache, dass du mit satten 26,3 Rücklauf dein Haus nicht warm bekommst. Ist das Haus bereits gedämmt? Welche Fußböden hast du so? |
||
|
||
Hallo Skarpej, wenn ich heute Abend zu Hause bin werde ich alle deine Vorschläge mal durchsetzen bzw. Umstellen. Taccosetter sind nicht komplett auf wenn ich sie komplett auf habe sind alle auf ca 1,5l laut den Röhrchen. Beider Kreise im Schlafzimmer sind auf 0,5l und wir haben zwischen 20-21 Grad. Kinderzimmer beide Kreise auf 1,5 bzw 1,4 (1,2 vom war ein Tippfehler) 20-21,5 Grad. Umkleidezimmer 0,4l 20,5-21,5 Grad. Bad 1,5 18,7-20 Grad. Flur 0,5l 20-21 Grad Erdgeschoss 20.5-22 Grad überall. Ein Passivhaus haben wir nicht. Aber ich würde schon sagen sehr gut gedämmt. vielen Dank für eure Hilfe. Wollte ich schon einmal gesagt haben ps: Sperrbereich 1 von 90HZ-118HZ Sperrbereich 2 von 65HZ-89 HZ so lassen? verdichterstart ist auf -450 diesen Wert soll ich auf -250 ändern? 7.1.6.2 vol.stromeinste, klimat.sys ist Einstellung Fußbodenheizung und nat -15.0 Grad 1.30.1 sind die heizkurven Wärmepumpe Kurve 2 Verschiebung 2 Pumpengruppe Kurve 3 Verschiebung 0 ist das so richtig ? |
||
|
||
habe es noch nicht nach dem skarpej Vorschlag umgestaltet, weil ich ja die Frage hatte ob es so richtig wäre. So sieht es aber heute aus beim heizen es ist etwas kühler geworden. Würde mich freuen wenn mich jemand unterstützen könnte. lg |
||
|
||
Hast du nen Kaminofen auf Anschlag mitlaufen oder wie schafft du es das der RL RL [Rücklauf] höher als dein VL VL [Vorlauf] ist? |
||
|
||
Seit gestern haben wir 0 Grad Außentemperatur. Nein ich habe keinen Kamin oder irgend eine andere Heizung, nur die Wärmepumpe. Kann es mir nicht erklären. |
||
|
||
kann es sein dass die Sensoren Vorlauf/Rücklauf verkehrt angeschlossen/konfiguriert sind? Geht das bei der S1155 überhaupt, dass so ein Fehler möglich ist? Da stimmt doch was nicht... ...würde auch irgendwie erklären, dass deine WPWP [Wärmepumpe] nicht richtig moduliert, sondern nur Vollgas und aus kennt... Du hast doch eingans erwäht, dass du einen Pufferspeicher hast... kann da irgendwie passiert sein, dass es zu solchen Verwerfungen kommt? Heizt deine WPWP [Wärmepumpe] nur den Pufferspeicher? Wie ist denn dein System aufgebaut? |
||
|
||
was ist der schwarze kasten, der links an der wand hängt? zweite pumpe drin, mischer? der hohe rücklauf liegt an heizkreis2 an. ist der aktiv? |
||
|
||
Hallo, ja das ist eine zweite Pumpe od es ein Mischer ist kann ich nicht sagen da ich mich damit nicht auskenne. auch diese Frage kann ich nicht beantworten ob der heizkreis2 aktiv ist, wie finde ich es heraus? werde den Heizungsmonteur kontaktieren, der die WPWP [Wärmepumpe] eingebaut hat dass er sich das mal anschaute ob die Sensoren nicht vertauscht worden sind. |
||
|
||
|
Zirku ev? ||
|
||
heizkreis 1 ist ok, muss später dann abgeglichen werden. bei heizkreis 2 sind die fühler falsch platziert (VL<->RL) (hoffentlich nur die fühler, nicht, daß das auch falschrum läuft. glaub ich aber nicht, da die hütte ja warm wird) da muss dann später der volumenstrom mit heizkreis 1 abgeglichen werden. ich seh da überall nur silber ;D gibts n hydraulikplan? nur FBH FBH [Fußbodenheizung] oder auch heizkörper? kannst den schwarzen kasten mal aufmachen und zeigen? oder detailbild mit bezeichnung. vermutlich müssen nur die zwei fühler vom HK2 getauscht werden. fühler finden! vielleicht kann man die einfach an die richtige position tauschen, sonst am anschluss umklemmen. zirkupumpe wäre doch nur an einem rohr dran, oder? |
||
|
||
vermute ich auch. wird wohl über eine axc-40 universalkarte angesteuert, die sieht man auf einem bild im hintergrund. da kann man dann vl/rl auch an der sensorkarte umklemmen, muß nicht zum mischer... hat es da eine Nibe werksinbetriebnahme gegeben? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]