« Heizung, Lüftung, Klima  |

Nibe S1255 und FBH richtig einstellen?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  LopeZ
10.11.2020 1
1
2
Guten Morgen zusammen,

wir haben seit Ende August unsere Nibe S1255 in unserem Neubau in Betrieb.

Unser Heizungsbauer hat sonst nichts mit Nibe zu tun und ist folglich was die Einstellungen angeht überfragt.

Auch scheint es als sei sein Hydraulischer Abgleich mit 10min in denen er die FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreise auf die gleichen Werte gestellt hat erledigt.

Nun wird es zum ersten Mal nachts Richtung 0°C draußen und wir haben Räume mit 24° und andere mit 19,5°.

Wie fange ich jetzt an das ganze gescheit ein zu regeln? Wenn ich den Raum der zu warm ist runter drehe vom Durchfluss dann bekommen andere Räume ja automatisch mehr Wasser...aber ich habe hier gelernt das man die Wärme der Heizung ja weg bekommen muss bzw den Durchfluss hoch halten will richtig?

Wir haben auf ERR ERR [Einzelraumregelung] verzichtet...wie fange ich nun an?

Alle Kreise komplett auf und dann solange die Heizkurve runter nehmen bis der erste Raum zu kalt wird und dann an der FBH FBH [Fußbodenheizung] den Durchfluss der anderen Räume so drosseln das die temp dort nicht mehr zu hoch ist?

Stelle ich die Pumpe für die FBH FBH [Fußbodenheizung] in der Nibe auf einen festen wert oder Auto?

Was wären die besten Einstellungen für die Nibe?

Ich (und vor allem meine Frau) würden uns sehr über Hilfe freuen.

Liebe Grüße
LopeZ

  •  Peter2
  •   Bronze-Award
10.11.2020  (#1)
Ohne die Hydraulik genau zu kennen ist es nicht so einfach dir einen Rat zu geben.
Alle Kreise gleich lang? Wenn das der Fall ist wäre der Ansatz des HB nicht ganz verkehrt.
Ich würde an deiner Stelle die Kreislängen erfragen. Dann würde ich erst alle voll aufmachen und danach die Durchflüsse im Verhältnis zu den Kreislängen setzen. Je länger der Kreis um so weniger eindrosseln. Oder je kürzer umso mehr wird gedrosselt. Dazu die WT Pumpe auf 50% fixieren.
Dann erstmal einen Tag abwarten und die Temperaturen im Auge behalten.
Ist die Auslegung nicht komplett verkehrt sollten sich halbwegs gleiche Temperaturen einstellen. Eventuell muss man jetzt die Heizkurve anpassen. 
Nach einer Anpassung der Kurve wieder einen Tag warten. 
Danach die Rückläufe der Kreise mit schwarzem Isolierband umwickeln und mit IR Thermometer messen. Kommen alle Kreise gleich warm zurück passt alles.
Wenn es unterschiedlich ist die Kreise mit kälteren Rücklauf weiter aufdrehen und wenn das nicht möglich ist die anderen zurück drehen. (wenn mehrere Kreise zurück gedreht werden verändert sich mit wenig Verstellung recht viel an dem einen Kreis der nicht verstellt wird).
Wieder warten. 
Dann wieder messen. Wieder korrigieren. Am Ende unterscheiden sich die Kreise nur noch im Bereich von 0,1 Grad.
Nach einer Woche nochmal kontrollieren. 
Nach dem Abgleich kann man die WT Pumpe wieder auf Automatik setzen und sehen ob die WPWP [Wärmepumpe] damit zurecht kommt. Ist das nicht der Fall kann man auch mit den 50% weiter arbeiten. Der Auto Modus ist nicht perfekt und macht noch Probleme.
Sollten dann Zimmer zu warm werden oder andere zu kühl nur den einen Kreis verstellen wenn möglich. 
MfG 
Peter 

2

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Sinn von zwei Leitungen zu zwei FBH Verteiler auf demselben Stockwerk?