Ohne die Hydraulik genau zu kennen ist es nicht so einfach dir einen Rat zu geben. Alle Kreise gleich lang? Wenn das der Fall ist wäre der Ansatz des HB nicht ganz verkehrt. Ich würde an deiner Stelle die Kreislängen erfragen. Dann würde ich erst alle voll aufmachen und danach die Durchflüsse im Verhältnis zu den Kreislängen setzen. Je länger der Kreis um so weniger eindrosseln. Oder je kürzer umso mehr wird gedrosselt. Dazu die WT Pumpe auf 50% fixieren. Dann erstmal einen Tag abwarten und die Temperaturen im Auge behalten. Ist die Auslegung nicht komplett verkehrt sollten sich halbwegs gleiche Temperaturen einstellen. Eventuell muss man jetzt die Heizkurve anpassen. Nach einer Anpassung der Kurve wieder einen Tag warten. Danach die Rückläufe der Kreise mit schwarzem Isolierband umwickeln und mit IR Thermometer messen. Kommen alle Kreise gleich warm zurück passt alles. Wenn es unterschiedlich ist die Kreise mit kälteren Rücklauf weiter aufdrehen und wenn das nicht möglich ist die anderen zurück drehen. (wenn mehrere Kreise zurück gedreht werden verändert sich mit wenig Verstellung recht viel an dem einen Kreis der nicht verstellt wird). Wieder warten. Dann wieder messen. Wieder korrigieren. Am Ende unterscheiden sich die Kreise nur noch im Bereich von 0,1 Grad. Nach einer Woche nochmal kontrollieren. Nach dem Abgleich kann man die WT Pumpe wieder auf Automatik setzen und sehen ob die WP WP [Wärmepumpe] damit zurecht kommt. Ist das nicht der Fall kann man auch mit den 50% weiter arbeiten. Der Auto Modus ist nicht perfekt und macht noch Probleme. Sollten dann Zimmer zu warm werden oder andere zu kühl nur den einen Kreis verstellen wenn möglich. MfG Peter 1 |