Nibe S155 - Zu wenig Leistung?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  michi21
7.11. - 8.11.2023
14 Antworten | 8 Autoren 14
14
Hallo zusammen,

meine im Baltikum bestellte Wärmepumpe läuft endlich (nachdem Sie aufgrund diverser Verzögerungen bei der Sanierung 1,5 Jahre herumgestanden ist). Installiert hab ich sie komplett in Eigenleistung. Soweit funktioniert die Anlage auch, seit einige Tagen läuft sie im Testmodus auf 90 Hz. Die Solepumpe läuft mit 100% die Heizkreispumpe lief jetzt mit 60% (21 l/min). Was mir jetzt aufgefallen ist:

Obwohl ich doch noch ein Stück von den 0/35 Normbedingungen weg bin, ist die Leistung bereits auf knapp unter 6 kW gefallen. Derzeit bei 4.1°C Sole Ein und 31.8°C Vorlauf liegt die Heizleistung "nur" noch bei 5.8 kW:
  • Outdoor temperature (BT1) 3.7 °C
  • Average outdoor temperature 4.4 °C
  • Current compressor frequency 90 Hz
  • Condenser supply (BT12) 32.4 °C
  • Return temperature (BT3) 29.2 °C
  • Heat. medium pump speed (GP1)90 %
  • Brine in (BT10)4.1 °C
  • Brine out (BT11)1.5 °C
  • Supply temperature (BT2) 31.8 °C
  • Return temperature (BT3) 29.2 °C
  • Flow sensor (BF1) 31.9 l/m


Was mir noch aufgefallen ist:
Ich hab gestern abend die Geschwindigkeit von GP1 von 60% (±22 l/min) Testweise auf 90% erhöht. Ich bin davon ausgegangen dass sich die Leistung dadurch etwas erhöht. Nach den gemessenen Daten ist aber das Gegenteil der Fall. Durch den höheren Volumenstrom sank die Leistung von knapp über 6 kW auf 5.8 kW.

Habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Zeigt mir der Temperaturfühler (BT2) eventuell einen falsch Wert an (mit Drift nach oben)? 

Vielen Dank!


  •  Rapiatler
  •   Bronze-Award
7.11.2023  (#1)
Was erwartest du von diesem Testmodus?

Wie genau sind die Daten von der Wärmepumpe?
Wenn BT2 = 31,84, BT3= 29,15 und BF1 = 31,94 ist, bist du ziemlich genau auf 6kW.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
7.11.2023  (#2)
Was hast du überhaupt für eine Quelle?

1
  •  michi21
7.11.2023  (#3)
Hallo nochmal

@Rapiatler 
Ich wollte jetzt nochmal den Estrich aufheizen (nicht ausheizen, liegt seit 6 Monaten und war im Sommer schonmal ca 29 °C warm).
Naja, die 1155 sollte bei 4°C Sole ein und 32°C Vorlauf eher 6.5 kW liefern. 

@rabaum 
Es ist ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] mit ca 380m 40mm Rohr auf knapp 100m Länge.

Mir ist heute noch folgendes aufgefallen: Habe die Frequenz auf 0 Hz gedreht um zu prüfen ob die VLT < RLT ist. Und genau das war dann der Fall, die VLT lag bei ausgeschaltetem Verdichter etwa 0.3-0.4° unter der RLT. Ich denke das ist die Erklärung.

Noch eine andere Frage bezüglich RGK RGK [Ringgrabenkollektor]:
Ist es üblich dass die Temperatur der Sole Ein bei Volllast doch um etwa 3-4°C absinkt? Möglich auch mitverursacht weil der Graben kaum verdichtet ist, weil das Erdreich bei mir doch sehr schottrig ist und der Baggerfahrer etwas Angst hatte.. 

1


  •  mampfgnom
  •   Bronze-Award
7.11.2023  (#4)
Du schilderst meiner Meinung nach nichts ungewöhnliches. Bedenke die Temperatursensoren für VL VL [Vorlauf]/RL haben nur eine Genauigkeit von 0,3K. Wenn du mit GP1 auf Anschlag fährst, hast du eine kleine Spreizung und kleine Messfehler bei der Temperatur verursachen große Abweichungen der Heizleistung. 

Bei dir sehe ich auch einen großen Unterschied zwischen BT2 und BT12. Viele hier nutzen den BT12 für die Berechnung der Heizleistung, weil er näher am Wärmetauscher/Kondensator liegt.

zitat..
michi21 schrieb: Mir ist heute noch folgendes aufgefallen: Habe die Frequenz auf 0 Hz gedreht um zu prüfen ob die VLT < RLT ist. Und genau das war dann der Fall, die VLT lag bei ausgeschaltetem Verdichter etwa 0.3-0.4° unter der RLT. Ich denke das ist die Erklärung.

Das deutet auf eine unglückliche/gestörte Kalibrierung hin. Du könntest die WP WP [Wärmepumpe] Neustarten und die ersten ca 20-30min in Ruhe lassen. Die maximal erlaubte Drehzahl der HUP sollte auch 100% betragen. Dann gleicht die WP WP [Wärmepumpe] die Sensoren ab. 
Du könntest ja mal die GP1 runter stellen auf 50%. Das erhöht die Spreizung und vermindert den Einfluss der ungenauen Temperaturwerte. 


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
7.11.2023  (#5)
Vollast sind 120 Hz.

1
  •  michi21
7.11.2023  (#6)

zitat..
mampfgnom schrieb:

Du schilderst meiner Meinung nach nichts ungewöhnliches. Bedenke die Temperatursensoren für VL VL [Vorlauf]/RL haben nur eine Genauigkeit von 0,3K. Wenn du mit GP1 auf Anschlag fährst, hast du eine kleine Spreizung und kleine Messfehler bei der Temperatur verursachen große Abweichungen der Heizleistung. 

Bei dir sehe ich auch einen großen Unterschied zwischen BT2 und BT12. Viele hier nutzen den BT12 für die Berechnung der Heizleistung, weil er näher am Wärmetauscher/Kondensator liegt.

──────
michi21 schrieb: Mir ist heute noch folgendes aufgefallen: Habe die Frequenz auf 0 Hz gedreht um zu prüfen ob die VLT < RLT ist. Und genau das war dann der Fall, die VLT lag bei ausgeschaltetem Verdichter etwa 0.3-0.4° unter der RLT. Ich denke das ist die Erklärung.
───────────────

Das deutet auf eine unglückliche/gestörte Kalibrierung hin. Du könntest die WP WP [Wärmepumpe] Neustarten und die ersten ca 20-30min in Ruhe lassen. Die maximal erlaubte Drehzahl der HUP sollte auch 100% betragen. Dann gleicht die WP WP [Wärmepumpe] die Sensoren ab. 

Du könntest ja mal die GP1 runter stellen auf 50%. Das erhöht die Spreizung und vermindert den Einfluss der ungenauen Temperaturwerte.

Sie hat sich jetzt kalibriert, jetzt sind VLT und RLT gleich. 
Hat jemand eine Idee ob der große Unterschied zwischen BT12 und BT2 auf sonst irgendetwas hindeuten könnte?


zitat..
ds50 schrieb:

Vollast sind 120 Hz.

Ja mit 7,5 kW bei 0/35


1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
7.11.2023  (#7)
wer hat denn den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geplant?

zitat..
michi21 schrieb:
Ist es üblich dass die Temperatur der Sole Ein bei Volllast doch um etwa 3-4°C absinkt? Möglich auch mitverursacht weil ... der Baggerfahrer etwas Angst hatte..

hmmmm, nach vielen, vielen jahren des entwickelns, planens & monitoren hab ich DEN zusammenhang noch nicht am schirm gehabt ... 🧐

ist das wie die angst des tormanns vorm elfmeter?

1
  •  michi21
7.11.2023  (#8)

zitat..
dyarne schrieb:

wer hat denn den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] geplant?

──────
michi21 schrieb:
Ist es üblich dass die Temperatur der Sole Ein bei Volllast doch um etwa 3-4°C absinkt? Möglich auch mitverursacht weil ... der Baggerfahrer etwas Angst hatte..
───────────────

hmmmm, nach vielen, vielen jahren des entwickelns, planens & monitoren hab ich DEN zusammenhang noch nicht am schirm gehabt ... 🧐

ist das wie die angst des tormanns vorm elfmeter?

@dyarne 
Der Trenchplanner spukte eine Leistung von 6 kW für trockenen Sand aus. Ganz so schlimm ist der Boden aber wohl eh nicht. 
Der Baggerfahrer wollte nicht zu stark verdichten um das Rohr nicht zu beschädigen. 


1
  •  Akani
7.11.2023  (#9)

zitat..


@dyarne 

Versteh ich nicht ganz. Der Baggerfahrer wollte nicht zu stark verdichten um das Rohr nicht zu beschädigen.

🤣🤣🤣 oh mei


1
  •  BungalowImGruen
  •   Bronze-Award
8.11.2023  (#10)

zitat..
michi21 schrieb: Der Baggerfahrer wollte nicht zu stark verdichten um das Rohr nicht zu beschädigen. 

Welches Rohr wurde denn verwendet?


1
  •  michi21
8.11.2023  (#11)
@BungalowImGruen 
Das grüne PE100-RC vom RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Shop.

@Akani 
?

Jetzt nochmal die Frage: Sinkt die Soletemperatur im Volllastbetrieb bei euch auch um ca 3 °C ab (und bleibt dann konstant) oder hab ich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht ideal ausgeführt? Oder kann es auch mit dem sehr schottrigen Erdreich zusammenhängen?

1
  •  ds50
  •   Gold-Award
8.11.2023  (#12)
Ich würd sagen dass das vollkommen normal ist.

1
  •  Akani
8.11.2023  (#13)
Würde auch sagen dass es normal ist. Das Erdreich gerade wenn nicht gut verdichtet wurde braucht schon noch viel Wasser und Setzungszeit. 
Sieht ma glaub ich im Parallel tread in dem Wettersteuerung und Preissteuerung getestet wird. Da sind auch hohe Verdichtersprünge drin, Sole sinkt dann etwas.

1
  •  michi21
8.11.2023  (#14)
Danke!
Ich hab jetzt in 5 Tagen mit einer Verdichterfrequenz von 90 Hz etwa 780 kWh Wärme aus dem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entnommen und hab dann das Aufheizen gestern Nachmittag beendet. Danach ist die Sole-Ein innerhalb von 6 Stunden von 4.5 °C auf 9°C gestiegen (auf 700m), wobei die Wärmepumpe  jetzt grad mit 20 Hz vor sich hin läuft.  


1