ich überleg grad mir zur Sicherheit für meine Wärmepumpe ein Notstromaggregat anzuschaffen.
Gibt es überhaupt Notstromaggregate für den "Hausgebrauch" die die nötigen 2,5 kW auf 400 Volt leisten ?
Alle die ich finde beschränken sich auf 230V.
Hier - Keine Ahnung wie du "Hausgebrauch" definierst, ob über den Preis oder die Größe des Stromerzeugers. Jedenfalls keinne ich keinen Haushalt, der über sowas verfügt.
Das hier ist der erste Google-Treffer bei Suche nach "Stromerzeuger". Interessant wird es auf Seite 2.
400 Volt - DIe 400 Volt sind auch nur 230V gegen Null gemessen. Was du suchst ist ein Drehstrom-Aggregat, die liefern auf 3 Phasen jeweils 230V, aber zwischen den Phasen 400 Volt.
Ich könnt mir vorstellen dass die eher teuer sind... das Problem ist: es gibt keinen häufigen Bedarf nach Drehstrom mit "nur" 2,3 kW
Aber falls du was findest, lass es mich wissen. Vielleicht will ich ja auch sowas haben....
Hoffentlich bist Du nicht der Nächste, bei dem der unsaubere - Sinus die komplette Heizungsregelung killt. Find den Artikel im Moment leider ned. Das gesamte Haus würde ich mit so einem Kleingerät nicht versorgen zu versuchen ... E-Herd und Waschmaschine auf der gleichen Phase zugleich eingeschaltet und aus is.
Sorry, hab den "Hausgebrauch" auf die gesamte - Hausversorgung bezogen ... d.h. die 2,5kW/400V ist nur die WP WP [Wärmepumpe] alleine!? Was hat die denn Anlaufstrom?
dank deines links habe ich mich jetzt allerdings entschieden mir ein taugliches Notstromaggregat in Absprache mit dem Pumpenhersteller schriftlich absichern zu lassen :)