« Photovoltaik / PV  |

Notstrombetrieb Gen24 Symo 6kw möglich?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  monika1979
  •   Gold-Award
28.7.2022
6 Antworten | 5 Autoren 6
6
Hallo!
Gestern wurde unser Speicher abgeschlossen. Heute wollte ich einmal den Notstrom Betrieb testen.
System: 8,84kwp an 6er Symo
7,4 an 10kw Gen24.
Byd 13,8kWh Akku.

Es funktioniert eigentlich alles, auch Raffstore und Hsussteuerung.

Was mir aufgefallen ist: Im Notstrombetrieb funktioniert der Symo nicht. Das ist natürlich blöd, weil dann im Blackout Fall nur die 7,4kwp Anlage zur Verfügung steht.
Dachte, dass der Symo als Slave im Notstrombetrieb funktionieren sollte.

Ist das wirklich nicht
möglich, oder muss nur etwas anders konfiguriert oder angeschlossen werden?
Danke für eure Hilfe!
Lg Monika

  •  Puitl
  •   Silber-Award
28.7.2022  (#1)
Was mir heut ein Solateur erzählt hat geht nur rein der Gen24 im Notstromfall, alles andere nicht.
Glaub das einzige System derzeit das einen Symo zusätzlich "am Leben erhält" ist Victron...

1
  •  Fani
28.7.2022  (#2)
Der Gen24 stellt im Notstrombetrieb auf 53Hz und damit ist das Sendepause für den Symo.

Denke das haben wir in diesem Forum eh schon oft besprochen und dein Elektriker hätte dich dazu auch beraten sollen.

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
28.7.2022  (#3)
Danke. Ist mir tatsächlich entgangen🙁.
Wenn ich theoretisch (hab ich derzeit nicht vor) den Symo gegen einen Gen24 6kw tauschen, würde es dann gehen?
Victron habe ich eh überlegt, aber den Platz hatte ich leider nicht.

1


  •  Pedaaa
  •   Gold-Award
28.7.2022  (#4)
2x Gen24 (im Notbetrieb) geht auch nicht.

1
  •  alex1289
28.7.2022  (#5)
Es kann immer nur ein Gen24 den Akku laden. Ist leider so. 
Du könntest jedoch einen Teil der Geräte im Notstrombetrieb des zweiten Gen24 direkt über den PV Point (funktioniert ohne Akku) versorgen. Eine Umrüstung nur wegen dieser Funktion macht jedoch wenig Sinn.

1
  •  monika1979
  •   Gold-Award
28.7.2022  (#6)
Der Akku wird meines Wissens von beiden geladen. Der Symo ist ACseitig angeschlossen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: PV Anlage Garage