« Photovoltaik / PV  |

Optimierer sinnvoll?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
29.4. - 1.5.2023
7 Antworten | 5 Autoren 7
2
9
Hallo liebe Leute,
würdet ihr hier - Abschattung durch Kamin im Westen - Optimierer einsetzen ?
Ich hätte für zwei Module (1.4% und 0.7%) Tigo-Optimierer angedacht. Minderertrag durch Schatten laut PVSol 1.4% im Jahr.
Anlagendaten:
Ost-West, 2x18 Module, ~15kWp, Goodwe WR WR [Wechselrichter]
danke,
lg Paul

2023/20230429648666.png

  •  Casemodder
  •   Gold-Award
29.4.2023  (#1)
Wie viel sind 1,4% in Geld und rechtfertigt das die Beschaffung von Optimierer um 100€? 

Ich denke ja. 

1
  •  helyx
  •   Gold-Award
29.4.2023  (#2)
Ich denke nein.
Manche Solarteure machen unter 5% noch gar nix zB.... Ist aber natürlich schwierig zu pauschalisieren.
Das Modul in O/W wird dir ca 1000kWh/kWp bringen also ca 400kWh pro Jahr und Modul.
Ein Prozent sind 4kWh.
Mal zB 10 Cent über 10 Jahre wären das 4€ Verlust.
Bei 1,4% 6€.

1
  •  Cyber83
30.4.2023  (#3)
Lt photovoltaikforum sind die tigo optimizer ohne kommunikationsequipment nicht wirklich funktionierend, nur ballast unter den zellen.

Ich selber hab kürzlich rund um 2 kamine das Dach zugemacht. Trotz damit ständig schatten auf einzelnen modulen funktionieren am fronius die beiden strings hervorragend, man merkt nichts von "zieht alle anderen zellen runter". 
Was man mit optimizer retten könnte wären die 10% die die verschattete zelle zu dem zeitpunkt bringt. Aber dafür rentiert sich die investition nicht.

1


  •  Paul_O
  •   Bronze-Award
30.4.2023  (#4)
Danke für euren Input, ich wäre beinahe einem Denkfehler aufgesessen:
Die 1.4 % beziehen sich offensichtlich auf die unverschattete Lösung, wenn ich nur den Kamin weglasse und den Eigenschatten der Module (siehe Anhang) berücksichtige erhalte ich eine Ertragsminderung im Jahr von 0.9%.
Mit dieser Lösung als Referenz erhalte ich für die Tigos, unberücksichtigt von Eigenverbrauch und technischer Umsetzbarkeit, eine Armortisationszeit von 58 Jahre.
> die Optimierer spare ich mir.

2023/20230430526069.png


1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
30.4.2023  (#5)
Hätte es so verstanden dass die 1,4% auf den Jahresertrag bezogen sind. Das wären dann schon 200kWh/a Verlust...also zumindest 20€/a. Das würde definitiv für Optimierer sprechen.  


1
  •  helyx
  •   Gold-Award
30.4.2023  (#6)
Die Prozent Verluste sind nur bezogen auf den ModulJahresertrag.
Also wie oben 1% ist ca 4kWh/a!
Der Verschattungssimulation in pvsol ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bekannt wie viele Module in dem String hängen.

2
  •  Steve793
1.5.2023  (#7)
Mach lieber eine Platte mehr anstatt den Optimieren.
Wieder nur TEchnik am Dach die mit den Jahren defekt wird.
Garantie hin oder her. Den Austausch zahlt Dir keiner.
Bei den Verlusten würde ich nicht mal darüber nachdenken.

2


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Elektriker für Abnahme PV Anlage gesucht