« Heizung, Lüftung, Klima  |

Optimierung Nibe F2120-12 und VVM S320

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Arminius
6.1.2023 - 10.11.2024
2 Antworten | 2 Autoren 2
2
Hallo zusammen,

wir haben im November unsere Gasheizung gegen die oben genannte WP WP [Wärmepumpe] ausgetauscht.

Zu den Eckdaten:
- altes Fachwerkhaus, in 2017 komplett saniert (Dämmung, Fenster  usw.)
- Heizbedarf laut Berechnung 11 kW inkl. Brauchwasser
- FBH im EG
- Heizkörper im OG
- ERR raus genommen und hydr. Abgleich gemacht
- NAT -11°C
- 8,5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV seit September in Betrieb aber noch nicht mit der WP WP [Wärmepumpe] gekoppelt. Ist aber als kommender Schritt über Modbus in Planung
- Raumtemperatur 20,5 °C, 
- Heizkurve 4 mit +1 Verschiebung
- BW Blockierung von 16:00 - 05:30 Uhr
- Zirkulationspumpe in drei Zeitblöcken (5:45 - 09:30; 11:00 - 14:00 Uhr; 18:00 - 23:00 Uhr) für jeweils 20 Minuten
- Brauchwasserbedarf: niedrig 

- die Einstellungen an der WP WP [Wärmepumpe] wurde durch den Installteur vorgenommen (alle in Automatik, ZH von mir blockiert). Die Heizkurve habe ich nach dem hydr. Abgleich entsprechend angepasst. RT passen soweit sehr gut
- Im Dezember hatten wir eine Arbeitszahl inkl. Brauchwasser von 4,58

Meine Frage an Euch ist ob Ihr Euch die beigefügten Auswertungen anschauen könnt ob diese so passen? Vielleicht ist beim Finetuning noch was möglich, wobei ich aktuell eigentlich sehr zufrieden bin.

Danke schonmal und viele Grüße
Armin


2023/20230106170497.jpg


2023/20230106513065.jpg


2023/2023010670429.jpg


2023/20230106547216.jpg


2023/20230106864123.jpg


2023/20230106982894.jpg


2023/20230106733433.jpg


2023/20230106789066.jpg


  •  Arminius
23.1.2023  (#1)
Hallo zusammen,

wollte das Thema noch einmal hoch holen.
Ich habe auf Basis von diversen Forumsbeiträgen die Anlage wie folgt angepasst. Ein Diagramm zu dem Verlauf ebenso.

Was meint Ihr dazu?

Montag, 09.01.2023. 21:00 Uhr
 • 7.1.6.2  von Fußbodenheizungen auf eigene Einstellung —> Manuell und dT auf 4
 • 7.1.6.3  NAT von -11 auf -7
Donnerstag, 12.01.2023. 15:30 Uhr
 • 7.1.6.2  von Fußbodenheizungen auf eigene Einstellung —> Manuell und dT auf 4,4
 • 7.1.6.3  NAT von -11 auf -9
Freitag , 13.01.2023. 21:20 Uhr
 • 7.1.6.2  von Fußbodenheizungen auf eigene Einstellung —> Manuell und dT auf 4
 • 7.1.6.3  NAT von -11 auf -7
Samstag, 14.01.2023. 11:00 Uhr
 • 7.1.10. Automatik deaktiviert
 • 7.1.10.3 Start Verdichter -400
Sonntag, 15.01.2023  18:00
 • Zeitplan eingefügt
 • Nacht: 16:00 - 10:00 Uhr
 • Klimatisierungsystem -0
 • Heißes Wasser aus
 • Tag: 10:00 - 16:00 Uhr
 • Klimatisierungssystem +2
 • Brauchwasser normal
 
Montag, 16.01.2023   15:00 Uhr
 • Brauchwasser 05:00 - 06:00 Uhr   --> WASSER war morgens zu kalt (25 °C)
 • Brauchwasser normal
 • PV-Solar aktiviert
Donnerstag 19.01.
 • Modbus wieder deaktiviert. Raumtemp war nur 18 Grad. Trotz Heizkurve Anpassung
 • Kein berechneter Vorlauf in myuplink
Samstag 21.01
 • Heizkurve auf 5 und Verschiebung auf 2. Räume waren zu kalt bei der Aussentemperatur. In der Nacht -5 Grad
 • Berechneter VL VL [Vorlauf] 35 Grad bei 0 Grad Aussentemp.
 • Raumtemp ca. 20,8 Grad
 
Aktuelles Diagramm von 22. und 23.01.2023:
 
 • ca. 1-3 Starts pro Tag
 • 23.01.2023
 • 
2023/20230123608415.png
 • 22.01.2023
 • 
2023/20230123586809.png

 
 
 
Mögliche weitere Anpassung
 • 7.1.2.2 Umwälzpumpe manuell auf 70%; ???


1
  •  Hoffsn
10.11.2024  (#2)
Hi, ich kann zu dem Rest zwar nicht viel sagen aber ich versuche aktuell die Parameter NAT und dt bei NAT zu verstehen. Konntest du feststellen was genau sich damit ändert?

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]