« Photovoltaik / PV  |

Optimierung Überschussladung Fronius Wattpilot

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
3.4. - 4.4.2025
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
Liebe Forumsgemeinde,

ich wollte einmal kurz rückfragen, ob ihr eine Möglichkeit seht, meine Anforderung mit dem Wattpilot zu erfüllen. Set-Up: Fronius Wattpilot V1 und Gen24+ 10er WR WR [Wechselrichter].

Er soll
  • Überschussladen
  • aber grundsätzlich 3-Phasig, dh bei Unterdeckung die Differenz aus dem Netz beziehen
  • Wieso: weil gerade jetzt, wo häufig wechselnde Lichtverhältnisse sind, er immer mal wieder zw 1 und 3ph wechselt und ich der Meinung bin, dass sich das nie rechnet wenn dafür der Onboard Lader früher defekt wird (Annahme).

Stelle ich zB 4,3kW Schwelle ein, lädt er darunter gar nicht und seit dem letzten Update ignoriert er die Schwelle und lädt brav mit zB 1,4kW... Bisher habe ich dann zB fix mit 6A geladen, was aber dann natürlich die Spitzen nicht mitnimmt. Jetzt fährt auch meine Frau das BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto], daher ist jegliche Spielerei abseits von Plug&Play nicht möglich.

Ideen? Danke!

  •  TomF79
  •   Bronze-Award
3.4.2025  (#1)
Eco Modus
Einstellungen/Fahrzeug/Nur 3-phasig auswählen.
Ladepause zulassen/EIN
Ladepause/0min

1
  •  Muehl4tler
  •   Bronze-Award
3.4.2025  (#2)

zitat..
TomF79 schrieb:

Eco Modus
Einstellungen/Fahrzeug/Nur 3-phasig auswählen.
Ladepause zulassen/EIN
Ladepause/0min

+ Netzbezug bevorzugen?


1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
3.4.2025  (#3)

zitat..
Muehl4tler schrieb:

──────..
TomF79 schrieb:

Eco Modus
Einstellungen/Fahrzeug/Nur 3-phasig auswählen.
Ladepause zulassen/EIN
Ladepause/0min
───────────────

+ Netzbezug bevorzugen?

Hab unter dieser Einstellung seit eh und je "Standard" drin.
Müsste man ausprobieren.


1


  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
3.4.2025  (#4)

zitat..
TomF79 schrieb: Eco Modus
Einstellungen/Fahrzeug/Nur 3-phasig auswählen.
Ladepause zulassen/EIN
Ladepause/0min


danke, werde ich testen!

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
3.4.2025  (#5)
Da hab ich irgendwo einen Beitrag gesehen, dass dieses Update Probleme beim PV Überschussladen mit dem Wattpilot verursacht. Da muss man dann eine bestimmte Sicherung ziehen und dann funktioniert es wieder. Vielleicht finde ichs

1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
3.4.2025  (#6)
Gefunden

_aktuell/20250403386020.jpg

_aktuell/20250403106730.jpg

1
  •  stefan4713
3.4.2025  (#7)

zitat..
hellsayer schrieb:

──────..
TomF79 schrieb: Eco Modus
Einstellungen/Fahrzeug/Nur 3-phasig auswählen.
Ladepause zulassen/EIN
Ladepause/0min
───────────────

danke, werde ich testen!

aber, ECO am wattpilot heißt NUR überschuß
ich hab bei meinem einstellt, dass die phasenumschaltverzögerung 2min ist
dh wenn 5kw überschuß da ist, und die pv-leistung fällt, dann lädt der wattpilot vom netz dazu
aber nicht länger als die eingestellten 2min

am wattpilot hab ich 4,2kw als mindestgrenze für 3phasig eingestellt

irgendwann muß er ja aufhören, wenn zuwenig vom dach übrig bleibt oder?

und wenn ich weiß, so wie heute, dass ein sehr sonniger tag ist, schalte ich das ECON aus und stelle fix auf 6 oder 8 A und fertig


_aktuell/20250403599151.png


1
  •  TomF79
  •   Bronze-Award
3.4.2025  (#8)

zitat..
stefan4713 schrieb:

──────..
hellsayer schrieb:

──────..
TomF79 schrieb: Eco Modus
Einstellungen/Fahrzeug/Nur 3-phasig auswählen.
Ladepause zulassen/EIN
Ladepause/0min
───────────────

danke, werde ich testen!
───────────────

aber, ECO am wattpilot heißt NUR überschuß
ich hab bei meinem einstellt, dass die phasenumschaltverzögerung 2min ist
dh wenn 5kw überschuß da ist, und die pv-leistung fällt, dann lädt der wattpilot vom netz dazu
aber nicht länger als die eingestellten 2min

am wattpilot hab ich 4,2kw als mindestgrenze für 3phasig eingestellt

irgendwann muß er ja aufhören, wenn zuwenig vom dach übrig bleibt oder?

und wenn ich weiß, so wie heute, dass ein sehr sonniger tag ist, schalte ich das ECON aus und stelle fix auf 6 oder 8 A und fertig

Bin mir nicht ganz sicher, da der Wattpilot schon öfters ein Eigenleben hat.
Hatte mal im Eco Modus mit Überschuß 3-phasig geladen und als zuwenig vom Dach kam nahm er eben Netzbezug/Akku dazu.


1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
4.4.2025  (#9)

zitat..
heislplaner schrieb: Gefunden

Danke dir - das heißt ich soll am Fahrzeug eine Sicherung ziehen wegen einem SW Update des Wattpiloten? 


1
  •  heislplaner
  •   Gold-Award
4.4.2025  (#10)
Software update am ID - wenn das update ich glaube auf 3.7 gemacht wird, muss der onboardlader resetet werden - so habe ich es verstanden.
Wichtig: Ladekabel darf nicht eingesteckt sein und Auto sollte im Schlafmodus sein

1
  •  hellsayer
  •   Bronze-Award
4.4.2025  (#11)

zitat..
heislplaner schrieb: wenn das update ich glaube auf 3.7

Ja das hatte ich tatsächlich per OTA - danke! Verrückte neue Welt...


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: ISO Warnung bei Gen24