D.h duführst die Wp nach raumgröße? Wenn diese den Kompi so leistungsregelt. Rein At geführt wäre es bestimmt noch besser da sie nur den Wärmeeintrag erledigt der ihr von außen vorgegeben wird. Ist die FBH FBH [Fußbodenheizung] ERR geführt? |
||||||||||||
|
||||||||||||
Die WP WP [Wärmepumpe] ist AT AT [Außentemperatur]/RL geregelt. Natürlich keine ERR ERR [Einzelraumregelung] |
||||||||||||
|
||||||||||||
Deswegen hab ich gefragt. Ist ja Raumgeführt. Die WP WP [Wärmepumpe] kennt ja nach deiner Aussage Raum soll. Die Pid Regelung für den Kompressor sagt nur aus wie der Kompi auf Temperaturschwankungen AT AT [Außentemperatur], zu Drehzahl reagieren soll um höher oder Tiefer zu drehen. Und das wie schnell und über welches Zeitfenster. Bei Luftmaschinen schneller auf einen kleinen Zeitraum. Bei solemaschinen eher langsamer auf einen längeren Zeitraum. Also nur die Reaktion des Kompis |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
@OP: Du hast eine ältere Software Version als ich (8.6.10). Der "Heizung modus" wurde herunter ins HZG->PAR versetzt, "PUFFER" ist voreingestellt, heißt die Puffer Solldifferenz statt der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Rücklauf Solldiff. wird für die WP WP [Wärmepumpe] Anforderung verwendet. "RAMPE" steht nicht mehr zur Auswahl, die "rps Regelung" und die "HZG ramp *" sind verschwunden. die "rps inverter p/i/d" parameter sind noch da. Zu KLT/EQ (Solepumpe): Spreizung 3.5K ist jetzt voreingestellt. (Drehzahl) EQ Pumpe min ist per default 40%. Allgemein: Ich habe mir die gesamten Bestriebsstunden durch die Impulse geteilt und bekomme folgendes:
Dimensioniert wurde auf einen Gesamtenergiebedarf von 23.6MWh/a, max. Heizlast 9.3kW. Die laufende JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] (im Menü PV>ENZ COP Total) ist 5.3. Wieder ganz gut ? Welche Werte hast du da ? Was mir noch aufgefallen ist: Den Parameter "WW Soll+UMS Diff" gibt es zweimal: WW und EST>SYS. Auch EST>SYS>"Max.Speicher Temp °C" und WW WW [Warmwasser]>"Speicher SollMax °C" sind zweimal da, die kann man auch unabhängig verstellen ... etwas verwirrend. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]