Lebensdauer: Quelle: https://www.frank-gmbh.de/de-wAssets/docs/download/download-deutsch/geothermie/Produktinformation-Erdwaermesonden-PE-100-RC.pdf Über 20 °C fällt die Lebensdauer ab. 30 °C hält die Sonde 50 Jahre bei einem "Bauteilbetriebsüberdruck" von 13,5 bar. Was bedeutet "Bauteilbetriebsüberdruck"? Innendruck minus Aussendruck? Welchen Bauteilbetriebsüberdruck hat eine 100m tiefe Sonde? |
||
|
||
Richtig. Geschlossenes System --> an jeder Stelle den gleichen Druck --> Druck den das Manometer anzeigt (normal 1-2bar(ü) ). Fazit: Das Rohr wird uns also mit Sicherheit "überleben". 1 |
||
|
||
Warum schreiben die Schweizer dann sowas? |
||
|
||
|
||
Naja stimmt ja dass sie abnimmt, siehe Tabelle oben, auf was ist die Frage (500 auf 300Jahre? ) |
||
|
||
300 find ich ok :) |
||
|
||
Hallo, Sicher? Bei einer 100m tiefen Sonde hast du unten 10 Bar alleine durch das Gewicht der Solesäule. Dazu kommt dann noch der Überdruck, der am Manometer angezeigt wird. Damit landen wir dann bei 11-12 Bar etwa... da hält die Sonde auch bei 20C noch 100 Jahre. Im Übrigen wird die Temperatur beim Passivkühlen mit einer Sonde da unten eher keine 20C erreichen, sondern weniger. Das ist ja einer der Vorteile einer TB gegenüber einem RGK RGK [Ringgrabenkollektor]. Ich werde heute abend mal schauen, wo genau die Maxima von Sole-Ein und Sole-Aus während meines sehr extensiven Kühlens im Sommer lagen. Viele Grüße, Jan 1 |
||
|
||
Sorry, ist natürlich blödsinn. Hab da was in der Eile verwechselt (immer gefährlich in einem Forum ). |
||
|
||
schweben die rohre der tb in der luft? oder sind sie eh bewegungsunfähig in beton(-artigem) eingegossen? oder umgekehrt beim rgk sind die rohre, noch unbefüllt, mit 2m erde überdeckt. welcher druck herrscht denn da? diese bars sind jenseits.. |
||
|
||
Hi, du hast da schon recht mit der Betoneinbettung, aber ich würde nicht drauf wetten, dass sie wirklich überall perfekt eingegossen sind (vor allem nicht bei so einer Pfuscherei wie bei mir). Viele Grüße, Jan |