« Heizung, Lüftung, Klima  |

Passive Kühlung Nibe 1255 PC

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Andre03
11.6. - 13.6.2022
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Hallo,
ich habe schon viel hier gelesen und hab noch ein paar Unklarheiten. 
Wir haben eine Nibe 1255PC. Der Installateur hat in jedem Raum ein Thermostat verbaut. Wenn ich das alles richtig verstanden habe hier im Forum, dann ist das eher Unsinn, um die Heizung effektiv und sparsam zu nutzen. Und auch bei der Kühlung stellt sich mir gerade die Frage, wie die Thermostate da eingestellt werden sollten. 
Oder macht es Sinn, die Thermostate vom Heizkreisverteiler zu entfernen? Ich hätte sie sonst einfach in den einzelnen Räumen voll aufgedreht. Dann sollte das ja sowohl im Winter als auch im Sommer funktionieren, oder?
Danke für die Hilfe. 
André

  •  JanRi
  •   Gold-Award
11.6.2022  (#1)
Auch zum Kühlen sind die Thermostate - meiner Meinung nach - nicht zielführend und wir kommen sehr gut ohne aus.

Das einzige, was ich zu Beginn der Kühlsaison mache, ist das Abdrehen der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreise im Bad (Wandheizung bleibt aktiv) per Draufschrauben einer Baukappe am Verteiler. Sonst wird der Boden im Bad nämlich für nasse nackte Füße unangenehm kalt.

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
11.6.2022  (#2)
genau so mache ich das auch.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
12.6.2022  (#3)
servus Andre, du kommts wahrscheinlich aus dem großen nachbarland, von dem uns vor allem die gemeinsame sprache trennt?

wie du richtig erkannt hast ist die passive kühlung dein geringeres thema.
zur optimalen betriebsweise der wärmepumpe findest du hier viele masterfäden,
such mal nach
1155 parametrieren & optimieren
und nach 
hydraulischem abgleich

das passive kühlen löst sich dann quasi von selber ... emoji

1


  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
12.6.2022  (#4)

zitat..
Becker schrieb:

genau so mache ich das auch.

Meint ihr also, Deckenkühlung mitlaufen lassen im Sommer macht durchaus Sinn im Bad? Das Bad ist nämlich bei mir mit 6m² zu klein für einen eigenen BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreis.

1
  •  Becker
  •   Gold-Award
12.6.2022  (#5)
Deckenkühlung auf jeden Fall mitlaufen lassen, sinnvoller geht nicht.

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.6.2022  (#6)
Passt, hab jetzt eh einen eigenen BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreis in Bad und Vorzimmer gequetscht. Somit bin ich flexibel falls das Bad im Sommer doch zu kalt wird :)

1
  •  alpenzell
  •   Gold-Award
13.6.2022  (#7)

zitat..
MalcolmX schrieb: Meint ihr also, Deckenkühlung mitlaufen lassen im Sommer macht durchaus Sinn im Bad? Das Bad ist nämlich bei mir mit 6m² zu klein für einen eigenen BKA BKA [Betonkernaktivierung] Kreis.

im Bad????

wir kühlen da, wo wir es kühler haben wollen. Das Bad gehört da nicht dazu...
Aber wenn es da tatsächlich zu warm ist, besser als über die Decke geht wohl nicht


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.6.2022  (#8)
Im Bad natürlich primär fürs heizen im Winter...

1