|
|
||
klarerweise nicht. du baust ja deine eigene "fermsteuerung". du musst nur die deine eigene kühlung abdrehen, wenn mal ww laden ansteht. sonst kühlst du dir den ww speicher |
||
|
||
Hallo, Weiss nicht, ob das bei der 1155-12 anders ist, aber die 1155-6 kann per Aux nur die WQ-Pumpe aktivieren, nicht aber die WT-Pumpe. Das liesse sich aber mit passender Standby-Drehzahl leicht lösen. Ansonsten weiss deine WPWP [Wärmepumpe] ja gar nicht, dass du kühlst, also braucht sie auch keine Sensoren dafür. Das macht dann alles deine externe Steuerung. Insbesondere musst du dir noch überlegen, wie du die Temperatur regeln willst... vielleicht ähnlich wie in der PC-Version mit einem Mischer vor dem WT? Warum eigentlich? Ich würde den Wärmetauscher in den Heizungs-VL einbinden (also hinter der Umschaltung Heizung/WW). Wenn dann WW WW [Warmwasser] gemacht wird, wird die Heizungsseite nicht mehr durchströmt. Dass die Soleseite des Wärmetauschers dann weiter durchströmt wird, stört (bis auf den Druckverlust) ja niemanden. Falls es doch stört, kann der Aux-Ausgang das ja leicht zurückschalten. Viele Grüße, Jan 1 |
||
|
||
Hallo Brink! Ja hatte ich mir auch zusammengereimt allerdings gabe im HTD Beitrag mit gleichem Setup ein Bild des Displays der Nibe und da zeigte diese das Haus mit dem Kühlen-Symbol, d.h.. Da fragte ich mich, wie er das angeschlossen hat, dass die Pumpe weiss, dass sie kühlt. Leider antwortet der Ersteller dort nicht. Bzgl. WW-Bereitung: der Plan war, den WT in den Heizungs-VL zu hängen, genau wie Jan auch schrieb. Sollte dann gehen. Hallo Jan, Du hast recht, habe ich etwas schwammig beschrieben. Per AUX-Eingang lässt sich "Heizung blockieren" schalten. Ich habe es daher so verstanden, dass wenn Kontakt offen, also Heizung nicht blockiert, die WT-Pumpe mit der eingestellten Drehzahl läuft. Wenn Heizung blockiert, dann ist die WT-Pumpe aus. Dann müsste ich in der Logik definieren: wenn gekühlt werden soll, wird AUX-Eingang “Heizung blockieren” AUSgeschaltet also Kontakt offen und “Zwangssteuerung WQ-Pumpe” aktiviert also Kontakt geschlossen. Temperatur hatte ich erst mal vor ohne Mischer (wie es Nibe im PCM 40 macht) zu steuern über eingestellte Drehzahl WT-Pumpe. Das erfordert anfangs der Kühlsaison nat. einen manuellen Eingriff, sollte aber rel- stabil sein danach. Die Taupunktüberwachung kann dann bei Bedarf eingreifen wenn Taupunkt bald erreicht wird. Über den Wärmetauscher bin ich noch etwas unsicher. Der empfohlene hat 60 Platten max. 130kW, gäbe es aber auch noch größer... |
||
|
||
|
||
ich häng mich mal dran, bei mir vorhanden wären eine 1155-6 mit Modbus Modul (wobei ich das Parameter zum zwangssteuern der einzelnen Pumpen noch nicht gefunden habe) - die Umwälzpumpe vor dem Zwischenwärmetauscher (Grundwasser) hängt sowieso extern, sowie eine komplette KNX Steuerung. ich hab die Idee sogar schon mal aufgezeichnet, leider hatte mein Installateur dann keine Zeit mehr und dann wurde es irgendwie schon wieder kühler also gings wieder in Vergessenheit ... |
||
|
||
Mal eine Idee: gehts nicht einfach die F1155-PC Software auf eine F1155 zu spielen und die Ausgänge für den Mischer und den BT74-Eingang sowie die WT-Pumpenansteuerung nutzen? Oder sind die Platinen anders? |
||
|
||
anscheinend erkennt die Pumpe das angeschlossene Zubehör am Bus und schaltet dann die Menüs bzw. Funktionen frei. Ohne Zubehör gehts wohl nicht die PC Funktionen zu nutzen... |
||
|
||
Hallo, Die PC hat eine kleine Zusatzplatine namens AA7 (zusätzliche Relaiskarte). Die enthält laut Schaltplan nicht mehr als die Relais zum Ansteuern des Mischers (+ Anbindung an die Steuerung). Sieht man gut im Installmanual. Die Software scheint die gleiche zu sein. Im Download gibt es da nur "1155" und keine Unterscheidung der Versionen. Fragt sich natürlich, woher die WPWP [Wärmepumpe] dann weiss, was sie ist. Das kann per Scan der Komponenten passieren, aber eventuell gibt es auch einen Konfigspeicher, in dem genau das drin steht. In dem Fall hätte man verloren. Ob der Einbau von AA7 ausreicht, um eine PC zu erzeugen, wage ich zu bezweifeln. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
könnte aber durchaus sein. vermutlich sitzt auf der AA7-Zusatzkarte nur ein definierter Widerstand oder ähnliches, und schaltet die PC-Funktionen frei. Das ist wohl dieses Teil, oder? https://www.nibe.fi/nibedocuments/8803/031439-1.pdf |
||
|
||
ja genau. die Relaiskarte EXC 40 (=AA7) hat wohl einen Widerstand drauf. Zusätzlich gibt es wohl auch in der PC-Variante keine Anzeige als zusätzliches Zubehör im Menü, was für die Theorie sprechen könnte, dass die Pumpe tatsächlich mit der AA7 dann die Menüs freischaltet. Ich könnte mal bei meinem Nibe-Servicetechniker fragen was die Karte kostet. Garantie förderlich wird das aber evtl. nicht sein |
||
|
||
Hallo, Schaut mal in das von Pedaaa verlinkte Dokument. Da steht drin, dass die Karte automatisch erkannt wird, aber eben für eine ganz andere Funktion. Allerdings stehen da auch andere Wärmepumpen dabei, nicht hingegen die 1155. Kann also gut sein, dass die Karte in der 1155 als PC-Karte erkannt wird. Müsste man testen... danach sollte es dann die Kühlmenüs geben. Rückmeldungen scheint es nach der Anleitung der PC-Variante keine zu geben, sollte also auch ohne Mischer usw. funktionieren zum Test. Viele Grüße, Jan |
||
|
||
Ich habe gerade in meiner WPWP [Wärmepumpe] ein AXC 40 Modul gefunden - kann ich das irgendwie zweckentfremden? |
||
|
||
Hat es in den letzten zwei Jahren jemand mit der AA7 Platine hinbekommen eine 1155 "nicht-PC-Version" in eine PC-Version umzurüsten? |
||
|
||
Moin, ich habe es nicht mit dieser Karte gemacht, sondern ähnlich wie Kevin im HTD. WT, zwei Ventile und ab dafür. Das läuft auch alles wie es soll, jedoch frage ich mich, ob und wo man den Sole-Ein-Sensor findet. Würde diesen gern vor das erste Umschaltventil setzen, um auch die korrekte Sole-Ein zu sehen. Leider ist das in der Dokumentation und dem Schsltpla nicht beschrieben. Wer weiß an welchem Kontakt der Sensor sitzt und um was für einen Fühler es sich handelt? Danke und Gruss Kristian |
||
|
||
Der Sole-Ein Sensor (BT10) ist selbst bei der originalen PC-Version blöd platziert. Sobald der PC-Mischer voll offen ist, ist der nicht mehr umströmt, und zeigt nur mehr Blödsinn an. ich werd den daher auch mal versetzen, wenn ich Zeit dazu finde. Siehe hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-kuehlung-s1155-s1255/64193_6#611382 Bei deinem extern eingebauten Wärmetauscher, müsstest du den eben in Flussrichtung vor der Wegabzweigung des Mischers platzieren. Dann zeigt der immer die richtige Temp. an. Sensor-Typ ist wie alle bei Nibe-Sensoren NTC10K B3950-ähnlich.... wenn dus 100%ig, willst musst einen Nibe Sensor kaufen. Abweichung ist aber mini mini minimalst |
||
|
||
Hallo blocker, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Passives Kühlen ohne PCM 40 mit der Nibe 1155 |
||
|
||
Da wär ich aber gespannt ob das so leicht geht. Ist ja alles im Gehäuse oder?. Mich nervts auch das der nur Blödsinn anzeigt. Meine RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Sensoren zeigen 16,5 grad und der 19 und kühlen kann icj auf 18,2 |
||
|
||
Moin Pedaaa, danke, gute Tips. Ich würde den originalen Sensor einfach da lassen wo er ist und an der Platine einen anderen anstecken und den dann vor dem Ventil und WT montieren. Kann mir jemand sagen, welche Pins der BT10 in der F1155 belegt? Danke und Gruss Kristian P.S.: Schaltplan gefunden, bei der F1155 ist es das blaue Kabel auf Pin 23/24. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]