Das kommt auf die Baugröße drauf an, die Maxleistung kannst bestimmt begrenzen, die Mindestleistung wird schwierig. Dazu brauchst den Hersteller, der dir die Pelleteinschubrate und die dazugehörige Luftmenge einstellt. Was dann noch mit rein läuft die Anlagen brauchen eine gewisse Temperatur im RL RL [Rücklauf] damit im Kessel kein Kondensat entsteht, da wird die große Hürde drin liegen. Dein Kessel ist Bauart bedingt schon einer derer mit dem kleinsten brennraum und Wärmetauscher. Ist bei dir ein Puffer verbaut oder ist der direkt am Heizsystem? 1 |
||
|
||
Hallo Akani, danke für deine Expertise! Ich habe noch keinen Puffer. Aber der wird mir empfohlen, damit der Kessel nicht so oft startet. So habe ich das zumindest so verstanden *laie*! |
||
|
||
Wenn der Kessel zu viel taktet würde ich erstmal an den Einstellungen schrauben bevor irgendwas dazugekauft wird. - Max. Leistung begrenzen (dazu müsste es einen Parameter geben) - mindest Abgastemperatur soweit herunterschrauben wie es dein Kamin zulässt. - Heizzeiten begrenzen Stichwort Nachtabschaltung (nicht Nachtabsenkung) z.B. Heizung zwischen 21:00 und 3:00 aus, Vormittag heizen lassen und zwischen 11:00 und 13:00 wieder Zwangspause. - Boilerladezeit klug wählen, innerhalb der Heizzeit 1 |
||
|
||
Hallo leito99, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Pelletskessel KW Reduzierung |
||
|