Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir sind gerade dabei uns für einen Installateur zu entscheiden. Wir wissen, dass wir eine Pelletsheizung möchten und haben dafür auch einen Raum mit 6m2 Größe eingeplant. Nun sagt der Installateur, dass wir diesen Raum wahrscheinlich 3-4 im Jahr neu befüllen müssen. Wie kann das sein, wir haben uns auf Messen usw. erkundigt und dort wurde immer gesagt, dass der Raum mit 6m2 groß genug ist. Der Heizbedarf ist 48 kWh/m2 laut der Berechnung für die Landesregierung
Überschlagsrechnung - Wie viel Lagerraum ihr benötigen werdet hängt jetzt natürlich von der Hausgröße ab. Mit einem Heizbedarf von 48kWh/m² bruacht man etwa 10kg Pellets pro m² (Energieinhalt ~4,9kWh/kg). Wenn Du 50% Reserve draufschlägst (Wirkungsgrad, Warmwasseraufbereitung, usw.) sind es 15kg/m². Bei 150m² wären das dann ca. 2250kg Pellets, oder (mit 650kg/m³) etwa 3,5m³. Mit 6m² Lagerraum und einer mittleren Schütthöhe von 1m hast Du 6m³, und damit solltest schon fast über zwei Heizperioden kommen.
Aus der Praxis - Unser Haus (sanierter Altbau) hat einen einen berechneten Heizbedarf von ca. 80 kWh/m2a und 200 m2. Dem berechneten Pelletsbedarf von ca. 4t/a steht ein Pelletslager von 8 m2 bei einer Höhe von 180 cm zur Verfügung. Aufgrund der ungünstigen Raumsituation (Schnecke am Rand der langen Seite) beträgt die Lagerkapazität nur 4,8 t. Damit ist es sich heuer im ersten Jahr (Trockenheizen, kalter Winter) knapp nicht ausgegangen, ich habe kürzlich nachgefüllt.