Pelletsofen für Niedrigenrgiehaus
Hallo, ich möchte ein Niedrigenergiehaus mit ca. 25-30 kwh bauen. Ich würde als Heizung einen Pelletskessel im Wohnzimmer/Küche/Essen aufstellen und über einen Pufferspeicher an die Fußboden/Wandheizung abgeben. Eine Solaranlage mit ca.6-8 m² Kollektorfläche würde die Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstützung übernehmen. Wer hat so eine Anlage bereits errichtet und wie bist ist die Erfahrung dabei.
Heizsystem - Ich habe ein derartiges System im PH. Gibt keine Probleme. Der Kaminofen sollte halt einen möglichst geringen Strahlungsanteil haben (bei mir 15%).
Leistungsfrage - Einen Pelletskaminofen mit dieser Leistung, gibts den überhaupt fürs Wohnzimmer? Meinen Wissens gibt es in Summe max. 12 KW, davon 10 Wärmetauscher, Rest Warmluft. Die Problemstellung: Der kleine Ofen kann mit seinen 15 bis 25 l Wärmetauscher niemals die Wassermenge des Pufferspeichers (ca. 800 l) bedienen, wenn Warmwasser und Heizung die Energie gleichzeitig abziehen, dh meiner Meinung funktioniert das System im Passivhaus und NEH Haus bis 15 KW, sonst nicht (baue selbst mit 19W/m²a) ,.lg
kW und kWh - 10 kW Wärmeleistung reichen im Normalfall für ein Einfamilienhaus. Was soll ein 15l-Wärmetauscher sein? Für das Warmwasser hast ja den Pufferspeicher, die 800 l reichen leicht und 10 kW für die Heizung braucht man nur bei -15°C. Nehme an, du meinst 19 kWh/m²a. Es gibt kein PH oder NEH mit 15 kW Heizlast. Bitte beachte den Unterschied von kW und kWh/m²a. Habe in meinem PH einen 9 kW-Pelletsofen (Gesamtleistung) und 1000l-Puffer. Der Ofen ist vollkommen überdimensioniert.
welches Produkt hast du? Bin auf der Suche nach einem Pelletsofen für den Wohnbereich mit möglich geringer Strahlungswärmeabgabe und Wassertaschen ( für ein NEH mit max.20 KWh/m².a flächenbezogenem Heizwäremebedarf). Welche maximale Heizlast benötigst du für dein Haus. Wie oft befüllst du deinen Pelletsofen (ich nehme an dass es einer ist)oder hast du ein automatisches Fördersystem (Saugleitung)
pelletskaminofen - Habe den visionkomfort von sht (www.sht.at), der hat nur 15% Strahlungsanteil. Mein Passivhaus hat eine Heizlast von etwa 2 kW, daher auch ein 1000l-Puffer. Betreibe den Ofen mit 70% Leistung (einstellbar). Im Winter musste ich jeden zweiten Tag 15 kg einfüllen (Behälter im Ofen integriert).
1