Hallo Leute hab eine Frage: Am Einreichplan ist der Pelletsbunker über eine Tür vom Gang aus zu betretten darf ich diese Tür weglassen und die Tür im Heizraum positionieren??
Das heisst ich würde nur durch den Heizraum in den Pelletsraum gelangen!!
Danke im vorraus, hRäf

  •  grz
3.10.2012  (#1)
hallo

die Tür kannst du auch im Heizraum positionieren. Das hab ich auch so gemacht. Die Türe ist halt brandbeständig auszuführen.

Liebe Grüße

1
  •  AndiBru
  •   Gold-Award
4.10.2012  (#2)
Hi, wir grz schon sagt ist überhaupt kein problem, haben viele so, muss halt eine F30 glaub ich reicht türe sein.

wichtig, montier dir auf der innenseite 2 U Profilie wo du bretter rein stecken kannst die du raus nehmen kannst, so dass du die türe öffnen kannst aber die pellet drin bleiben.

dann kannst bret für brett raus nehmen, je nachdem wie hoch die pellet stehen.

auch nehmen die dir bretter den druck der pellet, weil die türe haltet "nicht so viel aus" - nicht dass diese aufspringt.

lg!

1
  •  grz
5.10.2012  (#3)
sehr richtig weas andibru sagt! hab ich auch so mit den U Profilen! Sollte aber bei der Anlage dabei sein. Bei mir wars halt so (KWB)

1