Platzbedarf Flächenkollektoren

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  manni25
21.1. - 18.2.2011
18 Antworten 18
18
Hallo!
Wie viele hier beschäftigen wir uns mit dem Thema Heizung. Lieb wäre uns eine WP WP [Wärmepumpe] mit Flächenkollektoren, leider ist dazu der Platz am Grundstück etwas knapp.
Das Haus hätte 165m² zu beheizende Fläche. Im Keller wäre noch ein Raum mit 20m² mit der aber eher "temperiert" als geheizt werden soll. Natürlich sollte die WP WP [Wärmepumpe] aber so ausgelegt sein dass sie auch das packt. WW möchten wir auch mit der WP WP [Wärmepumpe] machen (Auslegung für 4 Personen)
Nun meine Frage: wieviel Fläche Erdkollektor (Direktverdampfer) braucht man (grob geschätzt) für dieses Haus? Kann man dasfür folgende Varianten irgendwie ausrechnen?

EKZ 30: ......... ??? m² Kollektor
EKZ 35: ......... ??? m² Kollektor
EKZ 40: ......... ??? m² Kollektor

lg,
Manni

  •  johro
  •   Gold-Award
21.1.2011  (#1)
Hallo - wieso willst du Direktverdampfer und nicht eine Sole-Erdwärme? Sole ist einfacher, unsensibler und ich glaube auch günstiger.
die EKZ sagt nichts über die notwendige Kollektorfläche aus, interessant ist eher die Heizlast (Ptot ist dafür eine gute Vergleichsgröße) und die Beschaffenheit des Bodens.

wir haben 185m² beheizt, eine Ptot von 6,6kw einen erdigen/sandigen Boden. der Installateur (sehr erfahren) wollte 400Laufmeter auf ca. 300m² verlegen, ich wollte dann aber 500Meter auf 400m² verlegen, damit der Boden nicht so abgekühlt wird.

ich kenn zwar deine genauen werte aus dem Energieausweis und euren Boden nicht, ich denke 300m² wirst du ungefähr rechnen müssen, eventuell kannst du deine Angaben noch dazu posten dann kann man mehr sagen,

Speedcat hat eine ähnliche Größe wie du, eine bessere EKZ als ich und eine Ptot von 4,7kw, ich weiß aber nicht welche Heizung er hat, eventuell kann er hier dazu was posten.


lg
johannes

1
  •  manni25
21.1.2011  (#2)
@johro - Direktverdampfer deshalb, weil man angeblich weniger Platz benötigt. Muss aber nicht unbedingt ein DV sein, falls es sich mit Sole auch ausgeht. Energieausweis haben wir noch nicht, da wir noch in der Planung stecken. Beim Boden handelt es sich um einen Lehmboden.
Wieso sagt die EKZ nicht so viel über die Kollektorfläche aus?
lg

1
  •  johro
  •   Gold-Award
21.1.2011  (#3)
Hallo - weil sich die EKZ auf einen m² bezieht und das macht natürlich einen Unterschied, ob du groß baust oder eher etwas kleiner.

wenn du guten Lehmboden hast, dann hast du etwa 25w/m² vom Boden, wenn du 200m² verlegst kommst auf 5000w, das könnte ausreichen, man müsste aber jetzt genaue Werte haben, sonst ist das nur sehr ungenau

lg
johannes

1


  •  manni25
21.1.2011  (#4)
ok, die WP WP [Wärmepumpe] soll auf 185m²(inkl.Keller)+Warmwasser(4Personen) ausgelegt werden.
Wo kann ich mich erkundigen welche Qualität der Lehmboden hat?
Mehr Angaben kann ich vorerst leider nicht machen.
Nehmen wir an es handelt sich um "durchnittlichen" Lehmboden mit 20W/m²
lg


1
  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
21.1.2011  (#5)
guten morgen johro und manni - stimmt, johro, du alter EA EA [Energieausweis]-daten-sammler :))!

hab EKZ ~20, 150m² beheizt, kein keller, KNV sole-wasser-WP, heizleistung 6,3kw. kollektorfläche 300 lfm auf ca. 220m², wir nehmen aber 250m². verlegetiefe ~1,2m, abstand 60-80 cm. lehmiger boden.

sind auch zu viert, WW wird mitgemacht.

grüsse, alex

1
  •  johro
  •   Gold-Award
21.1.2011  (#6)
Hallo - keine Ahnung ob man seinen Boden irgendwo messen lassen kann, aber das sind auch nur generelle Anhaltswerte,
wenn du 20W/m² "schätzt" und 250m² verlegst, dann wäre ein Ptot von 5.0kw (könntest dann auch wie Speedcat eine 6,3kw WP WP [Wärmepumpe] nehmen) abgedeckt,
bedeutet aber, dass du ein gut gedämmtes Haus bauen musst, ich schätze eine U-Wert der Wand auf 0.11 und gute Fenster verbauen (kommt natürlich auf den Grundriss an, mit einen Bungalow wirst du es nicht schaffen, gute Südausrichtung, etc)

lg
johannes

1
  •  BachManiac
  •   Silber-Award
21.1.2011  (#7)
.Direktverdampfer und weniger Kollektorfläche wird zwar des öfteren erwähnt, doch ist das auch nicht gut für den Garten - schließlich wird er stärker abgekühlt.

Der große Vorteil am Direktverdampfer ist, dass er effizienter ist, sprich du hast weniger Heizkosten. Umso tiefer und vor allem weiter du die Kollektoren auseinanderlegst, desto besser ist es dann nochmal bei den Heizkosten.

Wir haben die Schläuche 1,4m tief und im Schnitt 85cm weit auseinandergelegt.

1
  •  altenberg
22.1.2011  (#8)
das mit dem Abkühlen - kann ich nach 5 Monaten Betrieb bestätigen. Überall in unserer Gegend gibts keinen Schnee mehr, nur mehr auf unserem Grundstück, eben dort, wo die Kollektoren verlegt worden sind.

Wir sind aber ansonsten mit unserer DV-WP sehr zufrieden.

1
  •  manni25
24.1.2011  (#9)
@altenberg, @Bachmaniac - Wieviele m² Kollektor hab ihr verlegt?
Welche "Daten" hat euer Haus?
lg

1
  •  altenberg
24.1.2011  (#10)
@manni25 - EKZ 29, ca. 280m2 Kollektorfläche, WP-Neura mit DV. Wohnfläche ca. 160m2, beheizter Keller ca. 80m2.

WW machen wir aber mit Luftwärmepumpe im Technikraum.

1
  •  aramis
  •   Silber-Award
26.1.2011  (#11)
Verlegetiefe - Hallo, die optimale Verlegetiefe von Kollektoren ist 30 cm unter der max. Frostgrenze -> ca. 80+30cm= 110 cm. Grund: die Wärme kommt zu 97% von oben! Zum Verlegeabstand: je größer der Abstand umso niederiger die Heizkosten 80cm sind schon sehr gut! -> mehr Erdmasse wird weniger abgekühlt und die ganze Anlage arbeitet besser und wirtschaftlicher und an der Rasenfläche ist weniger bis gar nichts mehr zu merken. Die Energie die dem Boden entzogen wird, wird vom Gebäude vorgegeben - auf mehr Kollektorfläche verteilt ist dadurch die Abkühlung nicht so groß. lg aramis

1
  •  hotz68
  •   Bronze-Award
17.2.2011  (#12)
Asphaltieren -- Pflastern ?? - Meine Heizungsfirma hat mir geraten die Garagen-Einfahrt zu Pflastern, den dann könnte man da auch die FLÄCHENKOLLEKTOREN drunter legen , bei Asphalt nicht --- wer hat damit Erfahrungen bzw. was meint ihr dazu ???


1
  •  johro
  •   Gold-Award
17.2.2011  (#13)
Hallo - die fläche soll nicht abgeschattet sein, dh auch Bäume die Schatten geben sind nichts, und deine Garagen Variante geht gar nicht, die Sonne sollte das Erdreich aufwärmen können,

lg
Johannes

1
  •  hotz68
  •   Bronze-Award
17.2.2011  (#14)
??? - Du meinst also der Techniker dieser Heizungsfirma hat mich da falsch beraten , er meinte aber auch daß er schon 20 Jahre mit Wärmepumpen usw.... Erfahrung hat !!
Soll ich also unter der Einfahrt keine Kollektoren verlegen ?

1
  •  steki
17.2.2011  (#15)
@ aramis - Hallo,
letzte Woche war ein Vertreter einer WP WP [Wärmepumpe] - Firma bei uns. Der meinte das man die Kollektoren (Sole) im Abstand von ca. 20 - 30 cm auseinander verlegen sollte.

Oder muss man nur die Direktverdampfer - Leitungen weiter auseinander verlegen ?

Lg
Steki

1
  •  johro
  •   Gold-Award
17.2.2011  (#16)
Hallo - die Sole Leitungen sollen 80cm auseinander liegen,
da kann man ein wenig nachlesen:http://de.wikipedia.org/wiki/Erdw%C3%A4rmekollektor

lg
johannes

1
  •  altenberg
  •   Silber-Award
18.2.2011  (#17)
bei uns - DV-WP (Neura) sind die Kollektoren eine Baggerschaufelbreite (60cm) nebeneinander. Ist sich aus Platzgründen nicht anders ausgegangen. Bisher (erster Winter) funktioniert alles bestens.

1
  •  johro
  •   Gold-Award
18.2.2011  (#18)
Hallo - Hi Altenberg, du hast aber einen Direktverdampfer, oder? und der braucht weniger als die Sole.

lg
johannes

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: KWL - Filterkauf