Heizgraddatge: Du hast recht, das sind im PMPP eigeltich Kilo-Heizgradstunden (deshalb auch die Einheit kKh/a)
Nimm deinen Wert * 24 / 1000 und das sollte hinkommen Heizzeit: sowie alles andere: Es gibt offizielle OIB-Klimadaten für jeden Ort in Österreich, google mal nach "Klimadaten.doc". Dort findest du Heizgradtage (oder-stunden), Länge heizzeit und Klimadaten. lg Michi |
||
|
||
Mal wieder... vielen Dank, Michi!
Jetzt waren eigentlich keine Fragen mehr offen beim Ausfüllen der PMPP, hat gut geklappt. Ich habe ja vor etwa einer Woche selbst mal auf ganz simple Art und Weise eine Berechnung zur Heizlast erstellt, die allerdings nur das Gebäude als ganzes berücksichtigt hat, also die Gebäudehülle mit ihren Bauteilen für Transmissionswärmeverluste und das Gesamtnettovolumen für Lüftungswärmeverluste. Und das Ergebnis stimmt mit der PMPP mit einer Abweichung von ca 1% (4150W zu 4200W) überein. Dürfte also in etwa passen. Also danke nochmal fürs zur Verfügung stellen und für die Hilfestellungen! lg Thomas |