Hallo,
bei bei meinem Neubau wurde der Fundamenterder vom Maurer "eingemauert" und und geht direkt in den Verteilerkasten.
Darf die Potentialausgleichschiene auch direkt im Verteiler angebracht werden?
Vielen Dank im voraus!
Lg
Gesamten Text anzeigen
Der Runddraht vom Fundamenterder geht direkt in den Verteiler? *kopfkratz*
1
Ja
1
Meiner endet unten am Fußboden unter dem Verteiler und da ist dann eine Schiene mit Kunststoffabdeckung, wie die Kabel in den Verteilerkasten gehen.
1
Macht man so nicht. Aber gut ist halt jetzt so stellt aber kein Problem dar. Würde aber trotzdem gerne ein Foto davon sehen.
Wenn der Elektriker den E-Befund macht müsst ihr halt darauf hinweisen das er sie überhaupt findet falls nicht er die E-Installation macht...
1
Foto kann ich leider zur Zeit keines machen, da die Schüttung vorgestern reingemacht wurde.
Ich könnte ja auch noch mit einer gelb grünen Leitung(mit dem Runddraht verbunden) aus dem Verteiler raus fahren um im Technikraum eine "Potentialausgleichschiene" zu montieren.
Wäre das sinnvoll?
Lg und danke für die Antworten
1
Wäre sicher sinnvoll da man ja doch ein paar PE-Leiter an der Schiene anschließt. Beschriften der PE-Leiter nicht vergessen.
1