Hallo,

ich habe mir 2 Angebote holen lassen, um mir ein Bild zu machen, ob ich mir den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] eventuell nun doch antun soll (es wäre nicht ganz einfach).
Nicht nur auf dem ersten Blick bin ich etwas schockiert, mit solch hohen kosten hätte ich nicht gerechnet. Mit allen drum und dran, Installation, WP (KNV inkl. Speicher) , Inbetriebnahme, Montage, Rohre, etc. komme ich auf 20.000€ (!) (zwanzigtausend)
Baggerarbeiten nicht miteinberechnet!

Ich habe mir das naiverweise etwas günstiger vorgestellt, zu mal der "Werbeslogan" lautet , Erdwärme zum Preis bzw nicht teurer als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu bekommen. Nun ich bin da recht weit entfernt, und es schreckt mich auch ab, insbesondere da am Altbestand, bevor ich neu gebaut habe, eine Gasleitung bestand / besteht und die auch ins neue Gebäude führt.

Frage: Welche alternativen gibt es? Eine andere WP WP [Wärmepumpe] zu verwenden als KNV 1155? Habe ich nur teuere Anbieter erwischt und es gibt günstigere? Ich kenne die Importthematiken aber das ist mir zu riskant.

Vielen Dank!

  •  cyborg31
14.3.2018  (#1)
Hallo,

vielleicht wäre es gut, wenn du die unterschiedlichen Punkte einmal aufschlüsseln würdest.
Dann kann man auch erkennen, welcher Teil der kostentreibende Faktor ist. Mich persönlich schrecken 20k jetzt einmal nicht.

1
  •  Casemodder
  •   Gold-Award
14.3.2018  (#2)
Was ist bei der Montage dabei? Nur der Anschluss der WP WP [Wärmepumpe] an das FBH FBH [Fußbodenheizung] Netz oder die FBH FBH [Fußbodenheizung] selbst auch?

Ich hab für die 1255-06 PC, RGK Verlegung in Eigenleistung (Bagger auf Regie), Anschluss WP WP [Wärmepumpe] an FBH FBH [Fußbodenheizung] Netz ungefähr 16.200€ bezahlt.

Wenn meine Leistungen mit deinen vergleichbar sind, find ich die 20.000€ ebenfalls teuer!

Um 3.200€ hab ich dann noch die FBH FBH [Fußbodenheizung] inkl. Tackerplatten und Zuleitungen in Eigenleistung verlegt. Also bin ich für das komplette Heizsystem tutti completti unter 20.000€ geblieben - mit VIEL Eigenleistung.


1
  •  mike82
  •   Gold-Award
14.3.2018  (#3)
Würd auch sagen bevor du uns nicht die Details aufschlüsselst ist es Kaffeesudlesen... emoji



1


  •  chrismo
14.3.2018  (#4)
Hatte auch ein Angebot mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]+KNV WP WP [Wärmepumpe]+WWS+FBH für ca. 200m2, Inbetriebnahme,Sole usw. alles dabei für gute 21k netto. Einzige Eigenleistung wäre dabei die Mithilfe bei der Verlegung gewesen.

2
  •  Dallmall
14.3.2018  (#5)
Danke für die vielen Antworten.

Es geht hier um die WP WP [Wärmepumpe] und deren Installation. Inkludiert ist Anschluss der WP WP [Wärmepumpe] und "Zubehör" (Boiler, ich glaube auch Ausdehnungsfgefäß) Aschluss an Sanitär bzw.
inkludiert sind Anschlüsse Technikraum verbunden mit der WP WP [Wärmepumpe].

Wenn das nicht weiterhilft, werde ich das Angebot aufbereiten damit man sich ein besseres Bild machen kann.
Und: Keine FBH FBH [Fußbodenheizung] Verlegung und keine Wasserinstallation. Keine Baggerleistung.

Dieser Absatz verdeutlicht es vielleicht mehr:

zitat..
chrismo schrieb: Hatte auch ein Angebot mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]+KNV WP WP [Wärmepumpe]+WWS+FBH für ca. 200m2, Inbetriebnahme,Sole usw. alles dabei für gute 21k netto. Einzige Eigenleistung wäre dabei die Mithilfe bei der Verlegung gewesen.


Wow, von wem ist das? Für die gleichen Leistungen für zirka die gleiche Größe habe ich ein Gesamtangebot in Höhe von 39.000 Brutto (ohne Baggerleistungen, Eigenleistung Verlegung RGK RGK [Ringgrabenkollektor])



1
  •  mike82
  •   Gold-Award
14.3.2018  (#6)

zitat..
Dallmall schrieb: Höhe von 39.000 Brutto


emoji

Soviel hab ich nicht mal für RGK RGK [Ringgrabenkollektor], WP, 180m² FBH, Sanitäre Rohinstallation, KWL & Wasseraufbereitung bezahlt.

Muss aber Fairerweise dazu sagen dass RGK RGK [Ringgrabenkollektor], FBH und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von mir selbst montiert wurden.

Stell dein Angebot mal rein.

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
14.3.2018  (#7)

zitat..
Dallmall schrieb: zu mal der "Werbeslogan" lautet, Erdwärme zum Preis bzw nicht teurer als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu bekommen...

ich frage immer wieder installateure wie der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] in ihren angeboten liegt.
typische antwort:
€500,- günstiger als die variante mit luftwärmepumpe.
und da gehts meist um die 2120, also gar nicht mal die premium greenline...

absolute zahlen vergleichen ist immer schwer, gibt in A nicht nur beim baustandard, sondern auch bei den preisen ein ost/west gefälle.

und was ist ein stück heizung?
wp
wp samt quelle
wp samt quelle plus ww
wp samt quelle plus ww plus fbh

ansonsten ist ein richtwert im efh-neubau € 20-25.000 für wp samt quelle plus ww plus fbh.
also heizen, warmwasser, kühlen schlüsselfertig

je nachdem wie umfassend man vergleicht ist da weder holz noch gas günstiger.

in der sanierung sieht alles wieder anders aus weil nur schwer zu vergleichen und individuell große mehraufwendungen möglich sind...

1
  •  Kneissi
14.3.2018  (#8)
Das würd mich auch gerade interessieren, möchte ab nächster Woche intensiv meinen Insti suchen. Letztes Angebot von GU war:

Mal die 10-20% GU-Aufschlag abgezogen ca. 36.000 netto inkl. KWL.
Kommt mir nach euren Aussagen jetzt auch hoch vor, oder liege ich falsch?

(160m² Bungalow, 50er Ziegel)


2018/20180314460179.jpg

und weil ich es gerade lese: "Sanden der Leitungen"? Sollte das nicht beim RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hinfällig sein bezüglich effizienz oder verwechsle ich was?

1
  •  Vardi17
14.3.2018  (#9)
Wir haben ein Erstangebot von nicht ganz 23.000€ für die gesamte Heizung:
Für WP WP [Wärmepumpe] mit Speicher und RGK RGK [Ringgrabenkollektor] kommen wir auf 14.700 (inkl. Verlegung, Sole, Inbetriebnahme etc.), der Rest ist alles, was es im und rund um den Technikraum noch für ein Funktionieren der Heizung braucht (inkl. Arbeit), sowie die FBH FBH [Fußbodenheizung] (inkl. Verlegung). Im Preis ist die MwSt bereits enthalten.
Für die WP WP [Wärmepumpe] plus RGK RGK [Ringgrabenkollektor] liegen wir demnach um gut 5000€ günstiger, im Vergleich scheint uns dein Angebot sehr teuer, dallmall.

Außerdem ist dein Angebot nicht sehr detailliert, bei uns wurde jedes noch so kleine Röhrchen mitsamt Preis aufgelistet.

1
  •  Kneissi
14.3.2018  (#10)
Hallo Vardi, danke für die Rückmeldung, gut wenn das einiges günstiger geht ich hoffe auch darauf. Meine Fenster und Co werden eh mit jeder Änderung teurer, ein Gewerk wo das zumindest kurz in die Gegenrichtung läuft täte dem Budget ganz gutemoji.


zitat..
dyarne schrieb: bei den preisen ein ost/west gefälle


Ist das Ost/West Gefälle gut oder schlecht für den Osten?

1
  •  Vardi17
14.3.2018  (#11)
W: teuer 
Kitzbühel: s*teuer
Im Übrigen weiß ich’s nicht genau.
 
Ups, das war dein Angebot, Kneissi. Einsanden in der Tat, ein RC-Rohr?!

Inkl. KWL liegen wir bei knapp 32.000€ brutto, allerdings steht im Angebot eine 1255-06 Topline (mit integriertem Wasserspeicher) und ohne PC. 

1
  •  chrismo
14.3.2018  (#12)

zitat..
Dallmall schrieb: Wow, von wem ist das? Für die gleichen Leistungen für zirka die gleiche Größe habe ich ein Gesamtangebot in Höhe von 39.000 Brutto (ohne Baggerleistungen, Eigenleistung Verlegung RGK RGK [Ringgrabenkollektor])


Ah, der Bagger wäre da noch dazugekommen, aber das ist ja nicht mehr so viel. Dafür war bei der WP WP [Wärmepumpe] die Kühlfunktion dabei. Ist von einem Anbieter aus Kärnten. Falls das in deiner Nähe ist, kann ich dir gerne Details per PN schicken.

Ich glaube aber auch, dass man den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht unbedingt nur von den Kosten mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] vergleichen, sondern auch andere Vorteile der Erdwärme berücksichtigen sollte (z.B. die Möglichkeit zu kühlen, stabile Soletemp). Für mich ist es einfach widersinnig, ein System zu verwenden, dass genau dann am schlechtesten funktioniert, wenn es am meisten gebraucht wird.

1
  •  Vardi17
14.3.2018  (#13)

zitat..
chrismo schrieb: Für mich ist es einfach widersinnig, ein System zu verwenden, dass genau dann am schlechtesten funktioniert, wenn es am meisten gebraucht wird.


Für uns auch, und doch freut uns, dass unsere Erdwärmelösung mit LW preislich mithalten kann emoji

1
  •  uzi10
14.3.2018  (#14)
bei mir kost die pumpe inkl anschluss und speicher 13,5k und der Hydraulikanschluss inkl Solefküssigkeit 1,5k... das Kollektormaterial war bei 1,5k und der Bagger bei 800€!
Halt alles ohne nachträgliche BKA BKA [Betonkernaktivierung] und FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteilung,...
aber kleiner kompetenter Insti und hat sicher nicht die besten Einkaufspreise aber macht sonst faire Preise

KAnnst ja auch meinen fragen! Der Wunsch kommt zwar aus Wildendürnbach aber fahrt auch nach Wien! am liebsten ist erm, wenn er wenig hockn hat und nur die Anschlüsse macht und du den Rest! Optimal für Häuslbauer die viel selber machen wollen! Und sein Fachwissen ist top top top...

1
  •  melly210
  •   Gold-Award
15.3.2018  (#15)
Bottomline: RGK zum gleichen Preis wie eine gute LWP LWP [Luftwärmepumpe] gibt es nur wenn man 1. ein Neubauprojekt, 2. ein bezüglich Zufahrt und Bodenbeschaffenheit unkompliziertes Grundstück hat und 3. bereit ist Einiges selber zu machen (vorher klären wie dann die Haftung aussieht).

Wenn ein oder mehrere Faktoren nicht zutreffen, muß man halt schauen wie hoch die Mehrkosten sind und ob einem das dann wert ist. Ist aber auch logisch, daß es wenn der Aufwand höher ist dann auch mehr kostet...

1
  •  uzi10
15.3.2018  (#16)

zitat..
melly210 schrieb: gute LWP LWP [Luftwärmepumpe]


auch gute sind einfach zu laut, wenn der Grund schmal ist und ma sonst nur eine Lärmbelästigung beim Nachbarn schafft(zb der Nachbar zu meinen PAPA hat seine Pumpe 1m neben seiner Hausmauer aufgestellt und sie spüren Resonanzfrequenzen)...
also ist eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] für mich zb nie eine richtige Option, weil keiner x meter (manchmal sinds 20m Platz) Abstand zum Nachbarn oder zum eigenen Gebäude einhalten kann, ohne mit Lärmbelästigungen rechnen zu müssen! Dadurch wird die Aufstellung der LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch nicht unkompliziert und billig... das finde ich. Manche stellens dann aufs Garagendach, aber das ist neben den Schlafzimmer. find ich auch suboptimal. Man sieht auch das man auf kleinen Gründen einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] machen kann und der Preisfaktor ist nicht so krass! Bei uns am Land packen alle selber an und lassen nicht alles von Firmen machen ergo ist eine RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Verlegung kein Thema! Bei mir haben fast nur Forumsleute gearbeitet und das hat besser als gedacht geklappt!

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.3.2018  (#17)

zitat..
melly210 schrieb: Bottomline...


stimmt nicht...
nix bottomline, bloß antithese ... emoji

habe mitllerweile dutzende sanierungsprojekte umgesetzt wo es trotzdem die bessere lösung zum gleichen preis war.

h1 und rudi hier aus dem forum sind beispiele...
https://www.energiesparhaus.at/forum/40481
https://www.energiesparhaus.at/forum/41004

1
  •  Meinereiner
  •   Bronze-Award
15.3.2018  (#18)

zitat..
melly210 schrieb: .........gibt es nur wenn man 1. ein Neubauprojekt,


nö, kann man nicht verallgemeinern. Ich bekam (Alt- und Älterbau) auch LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Angebote -> "gute" LWP-Anlagen wären teurer gekommen als meine gesamte RGK RGK [Ringgrabenkollektor]/Sole-Anlage!

zitat..
melly210 schrieb: 3. bereit ist Einiges selber zu machen


ein paar gemütliche Stunden mit 2, 3 netten Leuten? Und ein paar Bierchen?
Ich denke, einen Sockel für eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] zu machen, würde länger dauern.
Graben, gute (wegen Vermeidung eines Eislaufplatzes) Kondensatableitung verlegen, betonieren.........diese Arbeiten (+ Kosten) werden oft unterschlagen.

zitat..
melly210 schrieb: bezüglich Zufahrt


is klar, wenn kein Bagger aufs Grundstück kann (wie bei dir in Wien), geht's halt nicht. Aber genau bei solchen Minigrundstücken wird's eben auch immer heikler mit einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] (auch mit "guten"), wie auch Uzi schon schrieb, bzw. schon öfter durchgekaut wurde.
Wenn dann noch eine Schallschutzhaube/Verkleidung benötigt wird, samma bei den Kosten nochmals woanders!
Also, meine

zitat..
Bottomline: RGK zum gleichen Preis wie eine gute LWP LWP [Luftwärmepumpe] gibt es nur


in Ausnahmefällen nicht.



...Arne war schon wieder schneller...


1
  •  gdfde
  •   Gold-Award
15.3.2018  (#19)

zitat..
uzi10 schrieb: bei mir kost die pumpe inkl anschluss und speicher 13,5k und der Hydraulikanschluss inkl Solefküssigkeit 1,5k


Welche WP WP [Wärmepumpe] ist das jetzt?
Die 1155-06 PC?
Ist der vom dyarne schon zertifiziert worden? emoji

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
15.3.2018  (#20)
umgekehrt. der zertifiziert mich ... emoji

1
  •  Vardi17
15.3.2018  (#21)

zitat..
melly210 schrieb: 3. bereit ist Einiges selber zu machen


Wir bekommen den guten Preis all inclusive, MwSt. und Arbeit. Der Installateur hat nämlich schon ein paar Anlagen gemacht und weiß, dass RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Verlegen keine Hexerei ist emoji