|
|
||
Kondenswasser von den kalten Soleleitungen? |
||
|
||
Nein, das habe ich schon überprüft. Hier ein Bild .... Kann das vl damit zusammenhängen aufgrund des großen Temperaturunterschieds ( Außenfühler lag vorher innen auf der Heizung mit ca.22°C und dann außen -4°C). Vielen Dank Chris |
||
|
||
Damit etwas kondensiert muss es kalte Stellen im Raum geben. Was für eine Leitung ist die Rechte, die nicht isoliert ist? |
||
|
||
|
||
von einem tag auf den andern scheint mir das für kondensat ein wenig viel zu sein. oder wurde die heizkurve nicht angepasst und die maschine gibt nun alles und es wird viel zu warm im haus? wie hoch ist die rel.luftfeuchte innen? ruf ihn halt an und melde wasserschaden. da wird er schon flugs kommen ;) oder maschine aus; deckel auf; verdichtergehäuse auf und selber n bild machen. |
||
|
||
Mit dem ELEKTRISCHEN Außenfühler hat das erstmal direkt nichts zu tun. Wie hoch ist der Systemdruck? Überdruckventil angesprochen? |
||
|
||
Nein, die Heizkurve wurde nicht angepasst und ja es wurde sehr warm im Haus. Ja, ich rufe ihn gleich mal an. Das sollte der Heizungsvorlauf sein. Der Installateur kommt und sieht sich das Problem an. Wo kann ich diesen im Menü ablesen? Vielen Dank für eure Hilfe. Lg |
||
|
||
Nix Menü, reine Mechanik 😉 irgendwo sollte sowas verbaut sein: |
||
|
||
Hier abfotografiert ;) |
||
|
||
sicherheitsventil mit putzabfluss? :D |
||
|
||
Wurde WW WW [Warmwasser] gemacht, ich hatte nämlich bei mir vergessen das Sicherheitsventil für das WW WW [Warmwasser] an den Kanal anzuschließen. Sah nacher so aus wie bei dir. Die Sicherheitsgruppe von deinem Bild sollte bei 2 bar noch nicht auslösen, würde ich vorerst mal ausschließen. |
||
|
||
Das kann gut möglich sein, werde ich gleich in Erfahrung bringen! |
||
|
||
ja auf WW WW [Warmwasser] Bereitung würde ich schaun ob der "Überlauf" in den Kanal geht. Wenn sich das kalte Wasser bei Erwärmung ausdehnt entweicht es über das Ventil... |
||
|
||
wurde denn das erste mal WW WW [Warmwasser] gemacht? |
||
|
||
Genau das war das Problem - vielen lieben Dank euch allen für eure Hilfe!!!!!!!!!! Lg Chris |
||
|
||
Ein Sicherheitsventil, welches mit Sicherheit Dreck verursacht. Ich hoffe der Installateur ist noch nicht fertig und bezahlt. |
||
|
||
Versteh ich nicht? |
||
|
||
Ich glaub er meint das Überdruckventil das ohne verlängerung direkt gegen die verputze Wand zeigt wenns denn mal aufmacht bei Überdruck :) |
||
|
||
Ah, ok verstehe. Das wird aber bei einer Flächenheizung in Kombination mit einer WP WP [Wärmepumpe] eh nie passieren, da dieser einfach die Leistung fehlt auch bei einer Fehlfunktion. Außer es sperrt wer das Ausdehnungsgefäß ab. Ich habe das Sicherheitsventil auch eingebaut, da von der Norm gefordert und bei der Befüllung mit abgesperrt Ausdehnungsgefäß zum Schutz der Komponenten. Aber im Betrieb ist es eigentlich nicht mehr erforderlich, daher wird da auch nie Wasser runterlaufen. |
||
|
||
bis es mal undicht ist oder aus irgend einem dummen zufall doch auslöst und man sich ärgert warum es zur wand zeigte. das ist doch mal wirklich leicht zu beheben. |
||
|
||
Vielen Dank für den Hinweis, wurde heute behoben. Und nein, der Installateur ist weder fertig noch bezahlt;) |